STM32 und PCA82C250

Gast #1959406
Lesenswert?

Hi,
ich bin dabei, mich in CAN beim STM32 einzuarbeiten und habe dazu mit 
der STM Lib (Version 3.4) und die CAN-Beispielprogramme durchgearbeitet.
Da ich selbst kein EVAL-Board mit CAN habe, sondern ein STAMP Module 
(http://www.steitec.net/product_info.php?language=de&gm_boosted_product=ARM-STM32F103---512-Stamp&products_id=143&;), 
habe ich das Controller Interface PCA82C250 angeschlossen, das ich aus 
Atmega-Projekten kenne.

Es läuft auf dem STM32 ein Programm, daß im Sekundentakt eine 
CAN-Nachricht versendet oder besser versenden soll. Das Problem ist nun, 
daß der STM32 offenbar keine CAN-Nachrichten versendet. Er kann drei 
Nachrichten für den Versand aufnehmen und das war's. Offenbar nimmt der 
die Sende-Requests nur entgegen, füllt die Tx-Puffer, aber wird die 
Sendung "nicht los".
Mit dem Oszilloskop war denn auch prompt kein Verkehr sichtbar.

Ich vermute nun, daß es an der Beschaltung liegt. Vielleicht "glaubt" 
der STM32, der Bus sei belegt..
Der PCA82C250 wird mit 5V betrieben. Um auf Nummer sicher zu gehen, habe 
ich den Rx-Pfad vom PCA82C250 zum STM32 über einen Spannungsteiler 
verbunden, d.h. der Rx-Pin des PCA82C250 liegt über zwei 10k-Widerstände 
an Masse, der Rx-Pin des STM32 liegt greift die Spannung "zwischen" den 
beiden Widerständen ab. Die Tx-Pins sind direkt verbunden. Die CANL und 
CANH-Pins des PCA82C250 sind mit einem 124 Ohm Widerstand verbunden 
(Terminierung).Ich habe den Aufbau separat getestet (keine Sendungen 
beobachtet) oder auch an einem bestehenden CAN-Netz (auch keine 
Sendungen, das bestehende CAN-Netz funktionierte weiter).

Mit dem Voltmeter habe ich am Rx-Pin des STM32 ca. 2,5V gemessen, sollte 
doch vom STM32 als 'High' interpretiert werden. Inzwischen habe ich auch 
mal den Widerstand zur Masse entfernt bzw. die beiden Rx-Pins direkt 
verbunden (dabei fließt ca. 80uA Strom). Alles ohne sichtbare 
Änderungen..

Habt ihr eine Idee oder einen Vorschlag? Setzt ihr andere Controller 
Interfaces mit dem STM32 ein (ich weiß, daß es hier auch den ISO1050 
gibt, aber der ist ja praktisch nicht zu bekommen..)?
#1959818
Lesenswert?

CAN ohne eine zweite Node am Bus funktioniert nicht, der Sender läuft 
sonst nach etlichen Retries auf Fehler, weil niemand das ACK-Bit 
aktiviert.

Es kann sich bei Tests übrigens lohnen, in die Status-Anzeigen und 
Error-Counter reinzusehen.

STM32+PCA82C250 habe ich mal erfolgreich ausprobiert. Direkt verbunden, 
die CAN-Pins sind 5V-tolerant => Datasheet). Spannungsteiler ist nicht 
sinnvoll, könnte stören (Pegel, Tempo).
(Firma: EleLa - www.elela.de) #1978877
Lesenswert?

Mit dem PCA82C250 kann es Probleme geben, weil:

Der Tx Pin erkennt nur sicher ein Hi-Pegel bei 0,7Vcc = 3,5V

Es kann funktionieren, aber eben nicht sicher!

Ich verwenden immer den SN65HVD234 (TI), den betreibe ich mit 3,3V und 
ist somit Kompatibel mit der Logik-Spannung.

Alternative: Level-Shifter um die 3,3V auf 5V hoch zu ziehen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren