CAN-Bus Sub-D9: Wann Male/Female?

(Firma: Vescomp) #4925697
Lesenswert?

FanBoy schrieb:
> wann benutzt man Male und wann Female SUB-D9 CAN-Bus?
> Ist das irgendwo festgelegt / genormt?

 Nein.

 Das einzige was ev. noch üblich ist, dass die Stromversorgung mit
 Female Connectors terminiert werden soll.

 Also, wer auch immer Strom zur Verfügung stellt, kriegt Female ;-)

 P.S.
 Im Ernst, wer sich anschliesst, kriegt Male.
Gast #4925796
Lesenswert?

Super und danke!

Wie ist eigentlich die Stromversorgung definiert? Ich habe von +5Vdc 
(z.B. bei Peak System) über +12Vdc bis hin zu +18Vdc - +30Vdc (was wohl 
dem 24V Arbeitsbereich entspricht) gefunden... :-/
Gast #4925893
Lesenswert?

Ich wollte damit bei meinem "Node" einen ADuM1201 und einen TJA1050 von 
extern versorgen. Dann kann ich mir bei meinem Node einen DC/DC Wandler 
und seine ganze Fläche sparen...

Wenn das Pi mal Daum 24V sind und der TJA + ADuM rund 80mA brauchen wäre 
ein 7805 o.Ä. aber schon bei gut 1,5W Drop... -> das macht schon gut 
warm!
#4926311
Lesenswert?

Zum Thema Stromversorgung:
Bei DeviceNet (ist auch CAN) werden 24V im Buskabel geführt, um damit 
die Opto-Koppler zu versorgen. Ein 7805 ist m.E. keine gute Wahl weil 
ineffizient, verwende besser einen zB. Recom 5V DC/DC Wandler, die haben 
besseren Wirkungsgrad.
Ausserdem haben alle Bussystems eine Maximalanzahl an Geräten, meistens 
bei 32-64 Devices pro Bus - wieviele Teilnehmer planst du denn ?
Gast #4926626
Lesenswert?

Matthias D. schrieb:
> Ein 7805 ist m.E. keine gute Wahl weil
> ineffizient, verwende besser einen zB. Recom 5V DC/DC Wandler, die haben
> besseren Wirkungsgrad.

Schon, nur kostet diese Lösung wieder einiges - zum beispiel Platz für 
EMV-Maßnahmen.

Ein TJA1050 braucht im Idle laut Datenblatt so 2,5-10mA und der ADuM1201 
4,3-5,5mA. Nur wenn der TJA1050 "überträgt" braucht er im Peak 25-75mA.

Somit komme ich auf 7mA im Minimum (da bräuchte ich noch eine 2-4mA 
Status LED um den min. Stromverbrauch eines LM7805 zu erreichen) und 
maximal 80-85mA im Peak - der ggf. aus Kondensatoren kommt.

Glaubt ihr echt, das da ein Schaltregler angebracht wäre?

Meine Fragerei möchte ich etwas entschuldigen, aber ich habe bislang 
noch nie mit extern bestromten Transceivern designed.
#4931043
Lesenswert?

Bei den Industrie-Bussystemen ist es aus gutem Grund Gang und Gäbe die 
Teilnehmer optisch zu isolieren, oft breiten sich EMV-Störungen über den 
Schirm der Busleitungen aus.
Ein weiterer Aspekt ist, dass falls ein Teilnehmer ausgeschaltet wäre 
(ohne Vcc), dann stellt das eine unzulässige Busbelastung dar.
Es hängt m.E. immer davon ab wie dein Bussystem physisch aufgebaut ist, 
also wie lang ist die Busleitung insgesamt, wieviele Teilnehmer gibt es, 
sind EMV-Störungen zu erwarten usw.
Bei einem Aufbau im Labor oder innerhalb eines Zimmers ist das 
unkritisch, da kann man auch auf die Optokoppler verzichten, ab ca 10-20 
m Leitungslänge, und wenn dein Buskabel in der Nähe eines Störers läuft, 
dann wird das relevant. Auch, ob und wie gut dein Schirm nach PE 
(Funktionserdung) ableiten kann.
Der Schaltregler ist deutlich effizienter als ein 78xx, weil der nämlich 
nur Verlustleistung erzeugt.

Matthias

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren