Hallo,

Ich wollte mal ein paar Ideen sammeln, wie ich auf einfachste Weise eine 
Rechteck Wechselspannung bis ca. 200kHz (Vom XR 2206  kommend) 
gleichrichten und auf 5 V Pegel bringen kann.
Der Sinn ist der, dass ich am AVR (Mega8) über T0 einen Counter am 
laufen habe der die anliegende Frequenz dann Messen und ausgeben soll...

Wenn ich einen einfachen Transistor nutze um dann die Ube des AVR (5v) 
durchschalte dann gibt es ab ca 17kHz das Problem das das signal am 
Ausgang nicht mehr unter die benötigte Spannung fällt... Die Folge is 
das der Counter nicht mehr zählt.

Interessant wäre noch zu wissen: was Passiert, wenn ich das reine 
Wechselspannungssignal (10Vpp, also 5V positiv und 5V negativ)an den AVR 
lege??

Danke schonmal für eure Mühen :)

Lg Tony
Gast #2699602
Lesenswert?

Tony B. schrieb:
> Ich wollte mal ein paar Ideen sammeln, wie ich auf einfachste Weise eine
> Rechteck Wechselspannung bis ca. 200kHz (Vom XR 2206  kommend)
> gleichrichten und auf 5 V Pegel bringen kann.

4 Dioden

Aber dann hast du doch gleichspannung, da kann man keine Frequenz mehr 
messen.

> Interessant wäre noch zu wissen: was Passiert, wenn ich das reine
> Wechselspannungssignal (10Vpp, also 5V positiv und 5V negativ)an den AVR
> lege??
wenn noch ein ausrechend großer widerstand verabaut ist, sollte nicht 
passieren.
(Firma: matzetronics) #2699604
Lesenswert?

Tony B. schrieb:
> Interessant wäre noch zu wissen: was Passiert, wenn ich das reine
> Wechselspannungssignal (10Vpp, also 5V positiv und 5V negativ)an den AVR
> lege??

Mit einem schützenden Vorwiderstand könnte das schon klappen, da die 
internen Schutzdioden des AVR den Wert auf zulässigen Werte klemmen. Die 
'offizielle' Lösung könnte ein simpler Schmitt-Trigger a la 74HC14 sein, 
der mit 5 Volt gespeist wird. Auch hier einen schützenden Vorwiderstand 
(2k2 - 10k) und sollte gehen. Der Schmitt-Trigger gibt dir steile 
Flanken am Ausgang, das könnte für ein T0 Signal vorteilhaft sein.
Gast #2699638
Lesenswert?

> Wenn ich einen einfachen Transistor nutze um dann die Ube des AVR (5v)
> durchschalte dann gibt es ab ca 17kHz das Problem das das signal am
> Ausgang nicht mehr unter die benötigte Spannung fällt... Die Folge is
> das der Counter nicht mehr zählt.
Was für einen Kollektor-PullUp Widerstand hast Du ?
OP #2699663
Lesenswert?

Wow, danke erstmal für die schnellen und Uahlreichen Antworten! :)

Zum PullUp.. ich hab da testweise erstmal obligatorisch 10kOhm ran 
gehängt ^^

Ich denke wenn ich s richtig machen will muss ich wohl auf den Schmitt 
zurück greifen bzw. auf den LM. :)

Achja und "gleichrichten" war unglücklich ausgedrückt.. Ich meinte 
natürlich die Positive Halbwelle isolieren ;)


Danke euch erstmal für die Schnelle Hilfe! ;)

Ich melde mich nochmal...


Lg Tony
Gast #2699880
Lesenswert?

Hi

>Der Sinn ist der, dass ich am AVR (Mega8) über T0 einen Counter am
>laufen habe der die anliegende Frequenz dann Messen und ausgeben soll...

Wozu gleichrichten. wenn du die Frequenz haben willst? Das 
Rechtecksignal des XR2206 kommt vom SYNCO-Ausgang, ein 
Open-Kollektor-Ausgang. Kann also nur positiven Pegel haben. Je nach 
Spannung am Kollektor-Widerstand ist nur eine Pegelanpassung notwendig.

MfG Spess