DS1820, Ansteuerungsprobleme

OP #1774867
Lesenswert?

Moin Forum.

Soweit ich das mitbekommen habe, ist ja der DS1820 sozusagen der 
Klassiker unter den digitalen Temperatursensoren. Ich gehe davon aus, 
dass sich entsprechend viele mit ihm beschäftigt haben und mir bei 
meinem Problem vielleicht helfen können.

Der Code ist an meinem Beitrag angeheftet.
Ich versuche einen einzelnen DS1820 der mit einer externen Versorgung 
arbeitet (also kein Parisite-Power) auszulesen, für den Anfang die 
ganzen 8 Bytes.
Wenn nur einer der Temperatursensoren auf dem Bus vorhanden ist, kann 
man das ReadRom[33h]-Kommando verwenden um die 8 Bytes auszulesen. Das 
habe ich in meinem Code versucht, doch er gibt mir nur Nullen zurück. 
Was mache ich falsch?

EDIT:
Hardware-Technisch habe ich alles laut Datenblatt erledigt, die Antwort 
auf den Reset-Pulse habe ich mit meinem Oszi messen können, die 
Schaltung ansich funktioniert also.

Vielen Dank im Voraus!
Angehängte Dateien:
Gast #1774885
Lesenswert?

Copy & Paste dürfte der Code schon mal nicht sein, da die 
void-Prototypen so wohl nicht akzeptiert werden dürften.

Wenn Du mit dem Oszi messen kannst: Passiert denn auf dem "Bus" was 
außer dem Reset-Pulse?

Richtig vergurkt scheint die Funktion char* ReadTimeSlot() zu sein:
Wiese char *?
           ^
Und dann return "1"?
                ^ ^
Wenn wirklich ein char kommen soll, dann einfache Anführungszeichen 
sowie kein *

Probier statt
  if((PORTD & (1 << DQ) ) == 1)
mal PIND ...

Und bei SendCommand:
WriteTimeSlot(command & (1<<i)); ergibt wohl immer 1, sofern command 
nicht 0 ist ...Du schiebst an der falschen Stelle.

Und das war wohl nur der erste grobe Überflug.
Ich muß jetzt ins kühle naß.
#1774914
Lesenswert?

Den Pin immer als Open Drain Pin betreiben, also nie aktiv 
hochziehen (ausser phasenweise wenn parasitär betrieben)!

Programmtechnisch heisst das: PORTx.y vorneweg ein für alle Mal auf 0 
setzen und danach ausschliesslich die Richtung umschalten (raus für 
low/0, rein für high/1). Sonst ergeben sich Phasen, in denen der Sensor 
runter und der Controller rauf zieht. Genau dies geschieht bei dir nach 
dem Reset durch den "presence pulse" des Sensors.

Ich will's nicht hoffen, aber möglicherweise kann man mit einem solchen 
Treiberkonflikt sogar den Sensor himmeln.
OP #1774950
Lesenswert?

Vielen Dank!

So, hier ist die neue Version meines Codes, ich hoffe das passt jetzt 
einigermaßen. Leider hat dein Beitrag das Problem noch nicht beseitigt, 
aber Schlimmeres verhindert =)

Ich habe gerade eine Denkblockade:
Wie kann ich überprüfen ob ein bestimmtes Bit in einer Byte Variable 
gesetzt ist?

So ist es anscheinend falsch:
1
var & (1<<i)


Mfg
Angehängte Dateien:
#1774962
Lesenswert?

Christoph A. schrieb:
> Wenn nur einer der Temperatursensoren auf dem Bus vorhanden ist, kann
> man das ReadRom[33h]-Kommando verwenden um die 8 Bytes auszulesen. Das
> habe ich in meinem Code versucht, doch er gibt mir nur Nullen zurück.
> Was mache ich falsch?
33h liest wie schon der Name sagt den 64Bit ROMCODE aus!
dein Kommando der wahl ist SkipRom [CCh], was den Vergleich der Adresse 
überspringt!
dann ConverT [44h], 1s warten und dann mit [BEh] die Daten lesen

Sascha
OP #1774970
Lesenswert?

Sascha Weber schrieb:
> Christoph A. schrieb:
>> Wenn nur einer der Temperatursensoren auf dem Bus vorhanden ist, kann
>> man das ReadRom[33h]-Kommando verwenden um die 8 Bytes auszulesen. Das
>> habe ich in meinem Code versucht, doch er gibt mir nur Nullen zurück.
>> Was mache ich falsch?
> 33h liest wie schon der Name sagt den 64Bit ROMCODE aus!
> dein Kommando der wahl ist SkipRom [CCh], was den Vergleich der Adresse
> überspringt!
> dann ConverT [44h], 1s warten und dann mit [BEh] die Daten lesen
>
> Sascha

Okay, aber der ROM-Code wird wohl kaum aus auschließlich Nullen bestehen 
=)
OP #1774978
Lesenswert?

A. K. schrieb:
> Christoph A. schrieb:
>
>
1
>> if((PIND & (1 << DQ) ) == 1
2
>
>
>> So richtig?
>
> Nö. Sowas nie mit 1 vergleichen, immer nur mit 0
>
> Hier gibt's irgendwo in der Artikelsammlung ein Tutorial über diesen
> Bitkrams.

Vielen Dank, kleiner Schlampikeitsfehler.

Aber so gehts :
1
if((PIND & (1 << DQ) ))

Und endlich habe ich den ROM-Code erfolgreich auslesen können, vielen 
Dank euch allen!

Jetzt ist das Temerpaturauslesen auch nicht mehr schwierig =)

Mfg
OP #1775006
Lesenswert?

Hmm, anscheinend war ich wohl zu vorschnell.

Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, wird die Temperatur in 
den ersten zwei Bytes gespeichert. Wenn ich diese auslese, bekomme ich 
lauter Einsen, -0,5 Grad Celsius wären ein Traum in dieser heißen 
Sommerzeit =)

Vll könntet ihr nochmal einen Blick darauf werfen.

Vielen Dank schonmal!
Mfg
Angehängte Dateien:
#1775039
Lesenswert?

Christoph A. schrieb:

> Vll könntet ihr nochmal einen Blick darauf werfen.

Erspare dir für den Anfang die (falsche) Abfrage nach dem Ende der 
Messung und warte einfach die spezifizierte Maximalzeit ab.

Ausserdem kommt vor dem Lesekommando wieder ein 1W-Reset;

The transaction sequence for accessing the DS18S20 is as follows:
* Step 1. Initialization
* Step 2. ROM Command (followed by any required data exchange)
* Step 3. DS18S20 Function Command (followed by any required data 
exchange)

It is very important to follow this sequence every time the DS18S20 is 
accessed, as the DS18S20 will not respond if any steps in the sequence 
are missing or out of order.
Gast #1775067
Lesenswert?

Christoph A. schrieb:
> Das mit dem char* hat einen einfachen Grund :
> Die Funktion UART_Puts() benötigt einen String, ein einzelnes
> char-Zeichen ist aber kein String =)
Mein Fehler, ich habe mir nur die DS1820.c angesehen.

Wie A.K. schon geschrieben hat: Step 1, Step 2, Step 3. Immer.
Also nach READ_ROM kommt ResetPulse(). Vor READ_SCRPAD auch. Nach 
READ_ROM brauchst Du hingegen keines mehr. Und ein while(1) nach getaner 
Abeit bringt auch nichts mehr, könntest auch return 0 machen. Oder Deine 
main mit der while(1) starten und am Ende des Loops eine Sekunde warten, 
somit jede Sekunde einen neuen Meßwert.
OP #1776871
Lesenswert?

Der Sensor ist mein DS1820 beschriftet, ohne S oder B dazwischen.

Ja, die Daten sind verifiziert, denn wenn ich ihn mit meinen Fingern 
erwärme, ändert sich das Bitmuster ( die Zahl wird größer ) und geht 
dann wieder in den Ausgangswert zurück. Komischerweise ist IMMER das 7te 
Bit gesetzt, ich schätze ich habe den Sensor zerschossen^^

Ohne dem 7ten Bit gesetzt würde ich auf 21 Grad kommen.

Werde mich mal um einen Ersatz bemühen =)

Mfg

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.