Hallo,
ich hab einen PIC programmiert und möchte über die serielle
Schnittstelle Daten empfangen. Insgesamt werden 2 Byte über die serielle
Schnittstelle geschickt. 1. Byte ist der Befehl und das 2te Byte sind
die Daten. Leider kann ich aber nur den Befehl verarbeiten und keine
Daten. Weiß vielleicht jemand, was ich möglicherweise falsch
programmiert habe?
Programmausschnitt:
;Interrupt
;RS232-Empfänger-Interupt?
btfss PIR1,RCIF
goto intEnde ; Interrupt kam von wo anders
movfw RCREG ; RS232-Register auslesen
movwf Zeichen ; und in den Speicher nach
'Zeichen' schreiben
;verarbeiten von Zeichen
;Interruptende
Das Interupt-Flag wird durch lesen von RCREG gelöscht. Das ist richtig.
Das Framing-Error Bit wird beim Lesen auch gelöscht, da lag ich eben
falsch. Möglicherweise tritt ein Overrun ein, der muss dann durch die
Software gelöscht werden (CREN löschen und wieder setzen). Sonst können
keine Daten mehr empfangen werden.
Eine andere Möglichkeit währe, das irgendwo im Rest des Programmes der
Interupt ausgeschaltet wird.
CREN muss auf jeden Fall wieder gesetzt werden, da sonst der Empfang
gestoppt wird. Das Löschen und setzen von CREN setzt die komplette
Empfangslogig zurück. Das sollte nur passieren, wenn wirklich ein
Overrun aufgetreten ist (was bei zwei Byte nicht passieren dürfte). Also
wenn OERR gesetzt ist.
Wird die Empfangslogig so zurückgesetzt, dann geht wahrscheinlich
dadurch das zweite Byte verloren.
MfG
Steffen
Hallo,
da ich den f628 selbst noch nicht einsetze habe ich mal im datenblatt
nach geschaut und folgendes gefunden:
org 4 ; Interrupt beginnt immer bei Adresse 4
int
movwf w_temp ; status retten
swapf STATUS,w
movwf status_temp
;RS232-Empfänger-Interupt?
btfss PIR1,RCIF
goto intEnde ; Interrupt kam von wo anders
movfw RCREG ; RS232-Register auslesen
movwf Zeichen ; und in den Speicher nach 'Zeichen'
schreiben
bcf PIR1,RCIF ; interrupt-Flag löschen
intEnde ; geretteten Status wieder zurückschreiben
swapf status_temp,w
movwf STATUS
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w
retfie
Diese Rutine löscht explizit das INT Flag Bit wieder!
Ich würde erst einmal im POLL Modus versuchen das RCIF Bit im PIR1
Register (ADR0ch) zu testen. Damit können sie erst mal überprüfen ob
eine 2 Byte Übertragung überhaupt vom Sender stattfindet und ob alle
anderen Bedingungen (Baudrate, Framing, Handshake usw.)korrekt sind. Auf
diesem Level arbeite ich noch gern mit einem Scope zur Kontrolle.
MfG Manfred Glahe
Auszug aus dem Datenblatt: "RCIF is a read-only bit, wich is cleared by
the hardware. It is cleared when the RCRREG register has been read and
is empty."
Ich setze den 16F628 ein. Daher kann ich die Richtigkeit bestätigen. Mir
ist aber noch etwas anderes aufgefallen. Die veröffentlichten
Codesegmente haben beide den gleichen Fehler. RCREG hat die Adresse 0x1A
und PIE1 die Adresse 0x8C, liegt also in Bank 1. Vielleicht liegt da der
Fehler?
MfG
Steffen
Ohne den kompletten Code kann man da nichts weiter dazu sagen.
Wird denn das erste Byte auch richtig empfangen? Sind in der ISR alle
Interupts gesperrt (INTCON,GIE=0)? Sonst könnte es dazu kommen, das
während der Auswertung von Zeichen erneut ein Interupt durch das 2. Byte
ausgelöst wird. Das würde dann aber auch schnell einen Stack-Overflow
auslösen.
MfG
Steffen
Hallo,
im Datenblatt des 16F628 ist unter 12.3 die Vorgehensweise gut
beschrieben wie die asynchrone Funktion benutzt wird. Übersehen werden
in der Regel die sebstverständlichen Einstellungen, und gesucht wird
unter den etwas verborgeneren.
Meine Erfahrung ist, daß ich dann doch irgendetwas übersehen oder als
bereits getan angesehen hatte.
MfG Manfred Glahe
das erste Byte wird richtig empfangen und das 2te Byte kommt nicht mehr
an.
GIE habe ich auch gelöscht. An welcher Stelle muss ich das eigendlich
genau löschen?
Hallo,
ich mach das immer am Ende der Int Rutine. Aber der global INT
muß ja nicht gelöscht werden (gilt ja auch für andere Quellen). Ist das
1. Byte denn in Ordnung, entspricht es dem gesendeten Character? Mal
Bitmuster wechseln. Wer oder Was ist der Sender, mal mit Hyperterminal
probieren.
Der Uart hat ein serielles Schieberegister und ein paralell Register so
daß beide Byts empfangen werden können. Was steht denn als 2. Byte im
seriellen Register für ein bitmuster?
Arbeiten Sie mit MPLAB, dann mit watch windows ansehen. Aus der Ferne
ist ansonsten nicht mehr viel zu tun.
MfG Manfred Glahe
Hab mir gerade noch mal die Doku angeschaut. Ein Interupt löscht
automatisch INTCON,GIE und retfie setzt es wieder. Daran kann es also
nicht liegen.
MfG
Steffen
Hallo Steffen,
einmal heißt es im Datenblatt "RCIF ist nur lesbar", und dann unter
12.3-10 wieder lösche das ADEN und RCIF Bit. Die meinen wohl indirekt.
Aber aus dem Timing Diagramm geht eindeutig hervor, daß das RCIF Bit
durch Auslesen des Bufferregisters automatisch gelöscht wird.
Wenn ich den Type vorliegen hätte würde ich das jetzt mal mit MPLAB
untersuchen. Womit arbeitest Du?
MfG Manfred Glahe
Ich arbeite ebenfalls mit MPLAB. Der oben gezeigte Code sollte soweit OK
sein. Ich verwende fast den selben, nur das ich vorher teste ob der
Emfangsinterupt (Systembedingt) auch freigegeben ist und es funktioniert
ohne Probleme. Das Problem kann daher (denke ich mal) nur in der
Auswertung des empfangenen Bytes liegen. Man hat schnell mal anstatt
movfw Byte
movlw Byte
geschrieben, dann w ins FSR und eine Schleife mit indirekter
Adressierung und schon sind die ganzen SFR futsch. Solche Fehler
übersieht man dann einfach.
Da hilft wirklich nur Schritt für Schritt durch die ISR und dabei alle
wichtigen Register beobachten.
Evtl. könnten wir ja mal über den gesammten Code schauen aber dafür
bäuchten wir ihn erst.
MfG
Steffen
Ich habe mal schnell drübergeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, das ja
eine ganze Menge Code in der ISR abgearbeitet wird. Könnte es da nicht
evtl. doch passieren, das der Interupt vom 2. Byte eintrifft, wenn
gerade die ISR abgearbeitet wird? Ich denke zwar, das der PIC dann
sofort nach dem RETFIE wieder in die ISR Springen würde, bin mir da aber
nicht ganz sicher.
Wenn zufällig ein TMR0-Interupt und ein Recive-Interupt gleichzeitig
auftreten wird der Recive-Interupt nicht abgearbeit.
Ich persöhnlich halte die ISR immer so kurz wie möglich. Bei der
seriellen Kommunikation schreibe ich jedes Byte erst einmal in einen
Puffer. Ist der empfangene Datensatz vollständig, wird in der ISR ein
Flag gesetzt und dann im Hauptprogramm das Ganze in aller Ruhe
ausgewertet.
Ich würde das Programm erst einmal soweit reduzieren, das nur die
serielle Datenübertragung (nur der reine empfang ohne große Auswertung)
stehen bleibt und dann den Rest wieder einbauen. Dann kann man leichter
mal dies oder jenes testen. So umfangreich wie das Programm ist verliert
man schnell den Überblick.
Noch ein Hinweis zum TMR1-Interupt: Das Interuptflag sollte nur
zurückgesetzt werden, wenn es auch ein TMR1-Interupt war, sonst geht
einer der während der Abarbeitung der ISR auftritt "verloren".
MfG
Steffen