Warum sollte man DC Motoren nicht überdimensionieren?

OP #4680508
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen,

warum genau sollte man einen DC Motor nicht überdimensionieren? Ich rede 
hier von Gleichstrommotoren 110/220V mit Leistungen von 4 bis 70kW.

Mir wurde zB gesagt, dass wenn so ein Motor unterhalb der Nennleistung 
betrieben wird die Bürsten anfangen mehr Funken zu schlagen und somit 
der Verschleiß deutlich ansteigt.

Da dieser Motor nur ca. 2 mal im Jahr für kurze Zeit laufen muss kann 
ich diese Argumentation aber kaum verstehen. Bei einer leichten 
Überdimensionierung habe ich eine höhere Sicherheit, dass der Motor die 
Mindestleistung, die ich benötige noch abrufen kann.

Ich selber finde man sollte nicht unnötig viele Reserven einbauen 
sondern sauber rechnen. Geht hier eher um die Argumentation.

Kann das jemand validieren bzw. noch Hinweise hinzufügen?

Vielen Dank
Gruß
André
Lesenswert?
• ▲
▼
@ André R. (andr_r23)

>warum genau sollte man einen DC Motor nicht überdimensionieren? Ich rede
>hier von Gleichstrommotoren 110/220V mit Leistungen von 4 bis 70kW.

Weil es ökonomisch unsinnig ist.

>Mir wurde zB gesagt, dass wenn so ein Motor unterhalb der Nennleistung
>betrieben wird die Bürsten anfangen mehr Funken zu schlagen und somit
>der Verschleiß deutlich ansteigt.

Glaub ich nicht.

>Da dieser Motor nur ca. 2 mal im Jahr für kurze Zeit laufen muss kann
>ich diese Argumentation aber kaum verstehen.

Gerade da kann man eher UNTERdimensionieren!
OP
Lesenswert?
• ▲
▼
Falk B. schrieb:
> @ André R. (andr_r23)
>
>>warum genau sollte man einen DC Motor nicht überdimensionieren? Ich rede
>>hier von Gleichstrommotoren 110/220V mit Leistungen von 4 bis 70kW.
>
> Weil es ökonomisch unsinnig ist.
>
>>Mir wurde zB gesagt, dass wenn so ein Motor unterhalb der Nennleistung
>>betrieben wird die Bürsten anfangen mehr Funken zu schlagen und somit
>>der Verschleiß deutlich ansteigt.
>
> Glaub ich nicht.
>
>>Da dieser Motor nur ca. 2 mal im Jahr für kurze Zeit laufen muss kann
>>ich diese Argumentation aber kaum verstehen.
>
> Gerade da kann man eher UNTERdimensionieren!

Hallo Falk,

danke für deine Kommentare. Sehe ich ja genauso wie Du. Ökonomisch ist 
das natürlich Unsinn. Gerade deshalb lege ich immer so aus, dass es 
gerade so passt (mit bischen Angstzuschlag). Dennoch geht es hier um 
eine Allgemeine Frage, ob es Auswirkungen hat für einen DC-Motor, wenn 
man ihn nicht mit seiner Nennleistung betreibt?

In diesem Beispiel ist es sehr wichtig, dass der Motor diese Leistung 
auch wirklich liefert. Läuft der Motor nicht an haben wir einen Schaden 
im 7 stelligen Bereich. Vermutlich verlangt man hier deshalb nach einem 
größeren Motor weil alle Angst haben ;-).

Danke!
Gast
Lesenswert?
• ▲
▼
André R. schrieb:
> In diesem Beispiel ist es sehr wichtig, dass der Motor diese Leistung
> auch wirklich liefert. Läuft der Motor nicht an haben wir einen Schaden
> im 7 stelligen Bereich. Vermutlich verlangt man hier deshalb nach einem
> größeren Motor weil alle Angst haben ;-).

aber warum muss es dann eine DC Motor sein? gibt doch mittelweile 
Frequenzumrichter und dazu eine Drehstrommotor. Dann gibt es keine 
Probleme mit Funken.
Gast
Lesenswert?
• ▲
▼
André R. schrieb:
> In diesem Beispiel ist es sehr wichtig, dass der Motor diese Leistung
> auch wirklich liefert. Läuft der Motor nicht an haben wir einen Schaden
> im 7 stelligen Bereich.

Bau das ganze redundant auf, wenn das so kritisch ist. Und bedenke auch 
andere Störungungen (Stromausfall etc.)
OP
Lesenswert?
• ▲
▼
meckerziege schrieb:
> André R. schrieb:
>> In diesem Beispiel ist es sehr wichtig, dass der Motor diese Leistung
>> auch wirklich liefert. Läuft der Motor nicht an haben wir einen Schaden
>> im 7 stelligen Bereich.
>
> Bau das ganze redundant auf, wenn das so kritisch ist. Und bedenke auch
> andere Störungungen (Stromausfall etc.)

Redundanz brauche ich nicht mehr das ist schon die Noteinheit. 1 AC 
Motor für Normalbetrieb. Bei Störung/Wartung läuft dann der zur 
Sicherheit verbaute gleiche redundante Motor los. Falls warum auch immer 
ein Notfall eintritt und BEIDE Motoren abfackeln bzw. defekt sind, 
greift dieser DC Motor ein. Als 3. Standbein. Falls Stromausfall oder 
ähnl, gibts dann den Saft direkt aus der Notversorgung/Dieselaggregat.

Deshalb läuft der auch so selten. Wird nur 2mal im Jahr getestet pb der 
noch funktioniert für den ernstfall :).
Lesenswert?
• ▲
▼
@  André R. (andr_r23)

>Deshalb läuft der auch so selten. Wird nur 2mal im Jahr getestet pb der
>noch funktioniert für den ernstfall :).

Nun ja, wenn der Ausfall sooo teuer ist, würde ich auch nicht ein paar 
1000er sparen und einfach einen fetten Brummer einbauen. So what! Denn 
im Fehlerfall muss der wahrscheinlich deutlich länger laufen als beim 
Test. Sparen lohnt sich hier nicht.
Gast
Lesenswert?
• ▲
▼
>Genau!
>Und weil es für so pöse Technik in Deutschland keine Fachleute mehr
>gibt, ist das verbliebene Personal jetzt auf Tipps aus dem Ferienhobby
>Bastlerforum angewiesen... :-))

dafür gibts ein klassisches lol

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.