Impuls bei Wegschalten einer Spannung

Gast #3889149
Hallo zusammen,

ich habe hier eine Schaltung, die mir beim EINschalten und beim 
ABschalten einer 12V-Spannung ein Relais für jeweils 1sec anziehen 
lässt.
Diese ist recht simpel aufgebaut: 12V-Relais, C in Reihe, R parallel 
dazu.
Kann man diese Schaltung so modifizieren, daß der Impuls NUR beim 
Wegfall der 12V-Spannung erzeugt wird ?
Mit einem simplen Vorwiderstand vor C ging leider weder das eine, noch 
das andere... :o(

Was ich benötige: Nach dem Ausschalten von Verbraucher 1 soll für 
Zeitraum X automatisch Verbraucher 2 eingeschaltet werden.

Grüße, Martin
Gast
> Kann man diese Schaltung so modifizieren, daß der
> Impuls NUR beim Wegfall der 12V-Spannung erzeugt wird ?

Ja kann man, hab ich in mein Motorrad eingebaut.
1
           1N4001 100 Ohm     ___
2
+12V o---+--|>|--[===]---+----   ----+
3
         |               |    k1b    |
4
         |               |           |
5
         K1     1000µF  ===          K2
6
         |               |           |
7
         |               |           |
8
GND o----+---------------+-----------+

Ich habe ein Doppel-Relais verwendet: 
http://www.conrad.de/ce/de/product/505015/Automobilrelais-CT-20-A10-A-Print-Panasonic-ACT512-12-VDC-2-Wechsler-NO-20-A-NC-10-A-14-VDC-Schliesser-20-A14-V

K1 = Spule vom ersten Relais
k1b = Öffner-Kontakt

K2 = Spule vom zweiten Relais

Der Kontakt des zweiten Relais ist der Ausgang. Das zweite Relais zieht 
kurz an, wenn die Stromversorgung abgeschaltet wird.
Gast
Wenn es nur ein relais sein soll, geht es vielleicht so:
1
         D1    R1        C       D2
2
+12V o--|>|--[===]--+---||---+---|>|---+
3
                    |        |         |
4
                   |~|       +---K1----+
5
                R2 |_|                 |
6
                    |                  |
7
                    |                  |
8
GND o---------------+------------------+

D1 verhindert, dass sich der Kondensator nach links hin durch andere 
teile außerhalb dieser Schaltung entlädt.

R1 begrenzt den Ladestrom des Kondensators. Je größer er ist, um so 
langsamer lädt er. Ich würde hier 100 Ohm nehmen.

C bestimmt, wie lange das Relais anzieht. Bei einem kleinen Relais 
dürften 1000µF etwas weniger als eine Sekunde ergeben.

R2 muss klein genug sein, dass das Relais sicher anzieht. An ihm Fällt 
Spannung, die Dir am Relais fehlen wird. Wenn das Relais jedoch für 6V 
ausgelegt ist, dann darf an dem Widerstand ruhig 6V abfallen. Die 
Wärmeleistung von R2 nicht vernachlässigen!

D2 verhindert, dass das Relais bein Einschalten anzieht.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.