Zugkraft Messung (4..20mA) am Mikorcontroller in 30m auslesen

OP #2447887
Hallo,

mein Kraftsensor hat ein Sensor-Interface, welches 4 bis 20 mA liefert 
(Alternativ 0 bis 20mA).

Meine Elektronik (AVR Mikroconotroller) ist aber ca 30m entfernt. Dort 
soll die auswertung geschehen. Das Kabel hat mehrere Trennstellen.

Geht das problemlos wenn ich einfach mit dem Controller am Ende der 
Leitung einen Lastwiderstand von 250 Ohm versehe und die Abfallende 
Spannung AD-Wandle?

grüße
Patrick
OP #2447947
ok, ich vernachlässige den Kabelwiderstand. aber soweit kein problem. 
was schlägst du als Schutzschaltung vor?

schottky dioden wie es Günter König vorschlägt?
ich hab sowas bislang immer ignoriert aber in der anwendung brauch ich 
es wohl...
#2448012
Patrick K. schrieb:
> was schlägst du als Schutzschaltung vor?

Da reicht vermutlich ein RC-Glied: von den 250 Ohm einen Längswiderstand 
zum AD-Eingang, dann am Eingang noch ein C nach GND.
Die AVRs vertragen am Eingang max. 1mA. Der R ist dann auch gut für 
länger dauernde Überspannungen und das RC-Glied für kurze Spitzen.
Zur Dimensionierung musst Du Deine Anforderungen an 
Stör-/Zerstörfestigkeit, an Messgenauigkeit und Geschwindigkeit und das 
Datenblatt befragen.

Gruß Dietrich
Gast #2457058
Patrick K. schrieb:
> das ganze ist draussen.
> die verkabelung läuft durch einen Schaltschrank indem unter anderem
> 400VAC, 230VAC herrschen.
> in unmittelbarer nähe (<5m) gibts motoren, SChützsteuerung, DCDC
> Konverter, etc.

1. Messeingang galvanisch trennen, um Ausgleichsströme über Messleitung 
zu verhindern
2. EMV-Schutzbeschaltung (auch am Mikrocontroller)
3. Mikrocontroller-Platine mit kompletter Massefläche (d.h. 4-fach 
Multilayer)
4. Gleitende Mittelwertbildung über 32 oder 64 Werte im Mikrocontroller
5. Messleitung mit verdrillten Adern, abgeschirmt (mermutlich bestes 
Ergebnis, wenn Abschirmung einseitig aufgelegt ist)
6. freuen, dass es funktioniert
Gast #2457075
Chose schrieb:
> Leider hat hier niemand die 4(0)-20mA Schnittstelle verstanden....

Doch, ich!
Dazu kommt noch ganz viel Erfahrung aus der Praxis. (Ein schlecht 
entstörter Motor schafft es locker, Ströme von >> 20mA in eine 
Messleitung einzuprägen.)
OP #2457212
ich werde den auswertenden Mirkocontroller nur noch maximal 3m vom 
Messumformer platzieren.
Der Wert wird dann zur Anzeige per RS422 übermittelt (Distanz ca 30m).

Alle Kabel werden geschirmt / Verdrillt ausgeführt.

eine schutzschaltung beim zusammenstecken brauch ich aber immer noch
#2457225
Patrick K. schrieb:
> ich werde den auswertenden Mirkocontroller nur noch maximal 3m vom
> Messumformer platzieren.

Quatsch. Lege ruhig die 30m Kabel und schick deine 4..20mA darueber.
Das ist in der Industrie millionenfach im Einsatz. Wenn das wirklich so 
Seitenwindempfindlich waere gaebe es diese Ubertragung schon lange nicht 
mehr.

Patrick K. schrieb:
> Der Wert wird dann zur Anzeige per RS422 übermittelt (Distanz ca 30m).

Meinst du wenn deine Analoge 4..20mA Schnittstelle gestoert wird dann 
waere das sicherer?

Patrick K. schrieb:
> Alle Kabel werden geschirmt / Verdrillt ausgeführt.

Das ist immer eine gute Idee.

Patrick K. schrieb:
> eine schutzschaltung beim zusammenstecken brauch ich aber immer noch

Ein paar Schutzdioden und ein RC Filter und gut ist.
OP #2459717
ich bin leider kein analogelektroniker.

Helmut Lenzen schrieb:
> Ein paar Schutzdioden und ein RC Filter und gut ist.

gibt es hier ein konkretes Beispiel an dem ich mich orientieren kann?
momentan ist alles ein 0/4..20mA Signal, welches ich auswerten möchte. 
nur eben in großer distanz. das Kabel hat mehrere Trennstellen (mehrere 
Kabel),
da das ganze Mobil sein soll.

an der auswertenden elektronik kommen noch signale von einem Hallsensor 
zum einsatz:
http://www.conrad.de/ce/de/product/503654/HALLSENSOR-55075-00-02-A

da dieses Teil ja auch 20mA schaltet, könnte ich die gesamte Auswertung 
direkt am "Display-Controller" machen. also weg vom rs422.

während der HallSensor nur AN/AUS liefern muss, soll der Kraftsensor 
schon möglichst genau ausgewertet werden.
Fürs erste: die 0-20mA in 10 bit auflösen. 4 mal pro sekunde AD-Wandeln.
2-3 LSB noise ist akzeptabel, fürs erste.

wie ich jetzt aber RC Filter dimensionier und welche SchutzDioden 
geeignet sind, ist mir aber immernoch schleierhaft.
#2459734
Patrick K. schrieb:
> gibt es hier ein konkretes Beispiel an dem ich mich orientieren kann?
> momentan ist alles ein 0/4..20mA Signal, welches ich auswerten möchte.

Ich mach das immer mit der folgenden Schaltung.
Die Dioden begrenzen das Signal und der PTC schuetz die Dioden.
R100 u. C55 ist das Filter. Die beiden 10 Ohm die Messwiderstaende.
Der OP bringt das ganze auf ADC Level. Die Messwiderstaende sind extra 
so klein damit die Messleitung laenger werden kann.

Patrick K. schrieb:
> ich bin leider kein analogelektroniker.

Das kann man aendern. Analog ist wesentlich interessanter als Digital.
Angehängte Dateien:
Gast #2459816
ähmmm ... im Datenblatt auch die maximale Bürde nachschlagen für den
Messwiderstand. 250R kommt mir etwas groß vor, kommt aber auf den Sensor 
an.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 14 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.