Schaltungsänderung Durchflusssensor

Gast #4307341
Lesenswert?
• ▲
▼
Üblicherweise bekommt man von einem Durchflusswandler Impulsfolgen, 
entsprechend der Durchflussmenge.
Es ist nicht garantiert, dass Dein Relais dem folgen (Geschwindigkeit) 
kann.
In der Praxis würdest Du auf diese Weise Impulse verlieren. Nix gut!
#4307356
Lesenswert?
• ▲
▼
Matthias B. schrieb:
> Deine Schaltung hat keinen Ausgang welcher einfach AN ist wenn was
> fließt, sondern sie liefert Impulse. Einfach ein Relais einschalten
> solang was fließt wird da schwieriger.

So ist das; wenn du "nur" wissen willst, ob da etwas fließt, wäre ein 
nachtriggerbares Monoflop mit entsprechender Treiberstufe für ein Relais 
nachzuschalten (geht wahrscheinlich auch mit einem 555). Ggf. wäre noch 
Zusatzlogik zur Vermeidung von Relais-Klackern bei niedrigen 
Durchflüssen (Schleichmengenunterdrückung) hilfreich.
#4307367
Lesenswert?
• ▲
▼
Helmut K. schrieb:
> (geht wahrscheinlich auch mit einem 555).

Ja, tut es. Siehe 
http://de.f-alpha.net/elektronik/integrierte-schaltungen/timer-555/weiter-gehts/experiment-13-retriggerable-monoflop/ 
.

Helmut K. schrieb:
> So ist das; wenn du "nur" wissen willst, ob da etwas fließt, wäre ein
> nachtriggerbares Monoflop mit entsprechender Treiberstufe für ein Relais
> nachzuschalten (geht wahrscheinlich auch mit einem 555). Ggf. wäre noch
> Zusatzlogik zur Vermeidung von Relais-Klackern bei niedrigen
> Durchflüssen (Schleichmengenunterdrückung) hilfreich.

Das finde ich generell einen guten Ansatz.
Gast #4307372
Lesenswert?
• ▲
▼
@ Helmut

Den 555 zu nutzen ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit ein 
Relais anzusteuern. Letzteres kann dann mit Spannungen (falls vorhanden) 
von bis zu 12V angesteuert werden.

...aber.

Aus dem Durchflussmesser wird dadurch ein Duchflussdetektor der den 
Aspekt der Menge unter den Tisch fallen lässt. Wenn's ok ist...

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.