5V Sensor an 24V SPS

Gast #1799970
Lesenswert?
• ▲
▼
Hoffentlich nicht schon hundertmal gefragt. Mit der Suche hab ich leider 
nichts pasendes gefunden...

Ich möchte einen 5V Sensor (NAIS PIR) an einer 24V SPS betreiben.
Da ich den Sensor mit 24V von der SPS aus betreiben will und dann auch 
auf einen 24V Eingang der SPS gehen will stellt mich vor 2 Probleme:

1. Die 24V auf 5V bringen. Da der Sensor im Datenblatt mit max. 300uA 
angegeben ist, sollte eine Lösung mit 7805 funktionieren, oder? Einzig 
die Wärmeentwicklung macht mir sorgen, da das Ganze in einer UP-Dose 
verschwinden soll.

2. Der Sensor kann bei 5V 100uA schalten. Damit kann ich kein Relais 
ansteuern. Optokoppler?? Transistor?? Wie bekomme ich den Eingang 
geschalten?

Hier ein Link zum Sensor:
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/008d/0900766b8008d7b2.pdf

Vielen Dank
Martin
#1799983
Lesenswert?
• ▲
▼
joisey schrieb:

> 1. Die 24V auf 5V bringen. Da der Sensor im Datenblatt mit max. 300uA
> angegeben ist, sollte eine Lösung mit 7805 funktionieren, oder? Einzig
> die Wärmeentwicklung macht mir sorgen, da das Ganze in einer UP-Dose
> verschwinden soll.

mal nachrechnen.
300µA sind 0.000300A
Du hast eine Verlustspannung von 24 - 5 = 19V

P = U * I = 19 * 0.0003 = 0.0057 Watt

dazu dann noch das was der 7805 für sich selber benötigt (dürfte mehr 
sein als das, was der Sensor braucht)

Dürfte den 7805 nicht kratzen. Dein Wirkungsgrad ist zwar extrem mies, 
aber was solls.

> 2. Der Sensor kann bei 5V 100uA schalten. Damit kann ich kein Relais
> ansteuern. Optokoppler?? Transistor?? Wie bekomme ich den Eingang
> geschalten?

Einen NPN-Transistor als Schalter hinten drann so wie im 
Verdrahtungsdiagramm angegeben. Die 'Last' ist dann ein Widerstand nach 
24V und zwischen Last und Transistor gehts raus zur SPS.
Gast #1799992
Lesenswert?
• ▲
▼
Wegen Wärmeentwicklung wirst Du dir da wohl keine Sorgen machen müssen, 
wenn der Sensor 100µA verbraucht, ist der Eigenverbrauch des 7805 höher 
(5mA?).
Was Du mit dem Ausgangssignal tun musst, hängt vom Eingang der SPS ab, 
können die Eingänge mit Massepotential angesteuert werden? Dann geht 
schon Vorschlag 1 aus dem Datenblatt mit 1 Transistor und 2 
Widerständen. Will die SPS Pluspotential am Eingang, brauchst Du 2 
Transistoren (komplementär) und 4 Widerstände (Anhang)
Angehängte Dateien:
#1800175
Lesenswert?
• ▲
▼
@  Günther N. (guenti)

>Ob sich ein 7805 mit nur 0,3 mA Laststrom betreiben lässt,wage ich mal
>anzuzweifeln.Brauchen die Dinger nicht mindestens 50 mA Laststrom
?

Nein.

>Selbst ein 78 L05 wird da vermutlich noch seinen Dienst verweigern?

Nö, das passt schon. Die 79xx brauchen eine Mindestlast, so um die 5mA.

MFG
Falk
Gast #1805666
Lesenswert?
• ▲
▼
Vielen Dank für die Antworten!

Jetzt hätte ich noch eine Alternative gefunden und wollte euch mal 
fragen, ob ich das so machen kann:

Es gibt von der Steuerung, die ich einsetzen werde, eine 5V 
Eingangsklemme:
http://download.beckhoff.com/download/Document/Catalog/Main_Catalog/german/Einzelseiten/Busklemmen/KL1124.pdf


- Kann ich den PIR direkt an diese Klemme anschliessen??
- Wie lange darf das Kabel sein?
- Welchen Querschnitt? Geschirmt??


Danke! Dann würde ich mir die "Bastelei ersparen und könnte den PIR 
direkt in die Schalterdose geben....

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.