5V Versorgungsspannung puffern

Gast #4269261
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe folgendes vor:

10 Platinen mit 5V Versorgungsspannung und ca. 0,2 bis 0,5 A jeweils 
werden an ein Bussystem im Abstand von 1 m gehängt (ergibt nach Adam 
Riese 9m Gesamtlänge).

Ich würde gerne die ganzen Platinen von einem Ende des Buses mit einem 
einzigen Netzteil (z.B. 5V/10A) versorgen. Dazu sehe ich parallel zum 
eigentlichen Bus einfach noch ein paar GND und eine 5V Leitung(en) vor.

Um Stromschwankungen auszugleichen habe ich mir gedacht, jeder Platine 
einen etwas größeren Elko zu spendieren und die Frage lautet: Wie groß 
sollte der sein?

Danke, Klaus
Gast #4269275
Lesenswert?
• ▲
▼
Falsche Lösung.

Versorge deine Leitungen mit 9V (oder 12V) und setze auf jede Platine 
einen Spannungsregler (7805), der gleicht den Spannungsabfall aus. 
ALLERDINGS: Der Spannungsabfall auf der Masseleitung wirkt auch auf den 
BUS mit seiner Datenleitung. Also muss der Bus seine eigene Masse haben 
über die wenig Strom fliesst oder es muss ein differentieller Bus her 
wie RS485. Möglichst verwendet man aber gleich die 12V Leitung als 
einzige bidirektionale Busleitung, siehe EIB/KNX. Oder gar kein Bus 
sondern nur Stromversorgung und Funkkommunikation, sollte ja bei 1m kein 
Problem sein.
Gast #4269292
Lesenswert?
• ▲
▼
MaWin schrieb:
> Also muss der Bus seine eigene Masse haben
> über die wenig Strom fliesst oder es muss ein differentieller Bus her
> wie RS485.

Ja, es ist ein RS485.

Tcf K. schrieb:
> Woher kommt eigentlich der Irrglaube dass Elkos Energiequellen sind die
> ohmsche Verluste ausgleichen können???
> Sehr erstaunlich...

Wieso denkst Du eigentlich ich will die Spannung ausgleichen? Mit 4V 
laufen die ICs immer noch und mehr wird da auch nicht abfallen.

Es ging mir eher darum, was passiert, wenn alle ICs auf einmal irgendwas 
schalten und jede Platine zeitgleich 0,2A o.ä. gleichzeitig ziehen.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Schaltnetzteil das in jedem Fall 
schnell genug ausregelt. Wenn ich aber eure Antworten so sehe, scheint 
das kein Thema zu sein.
#4269327
Lesenswert?
• ▲
▼
Das Schaltnetzteil schon, aber R*I-Verluste und den damit verbundenen 
Ground-Bounce kannst Du damit nicht verhindern -- ich hoffe die 
RS485-Interfaces sind auf der Platine galvanisch getrennt (über 
Optokoppler und DC/DC-Wandler), sonst könnte eben dieser Ground-Bounce 
für Ärger sorgen.

Was Du mit Puffer- oder Blockkondensatoren vermeiden kannst sind 
di/dt*L-Spannungssprünge auf den Versorgungsleitungen. Dafür kannst und 
solltest Du sie einsetzen.
#4269357
Lesenswert?
• ▲
▼
Klaus schrieb:

>
> Wieso denkst Du eigentlich ich will die Spannung ausgleichen? Mit 4V
> laufen die ICs immer noch und mehr wird da auch nicht abfallen.
>

RS 485 wird wohl keine Probleme machen, aber du wirst einen 
Spannngsabfall, somit unterschiedlich Massebezüge der einzelnen 
Stationen zueinander, reinkriegen.
Ob das bei Analogerfassung ein Problem macht hängt davon ab wie du 
erfasst.


> Es ging mir eher darum, was passiert, wenn alle ICs auf einmal irgendwas
> schalten und jede Platine zeitgleich 0,2A o.ä. gleichzeitig ziehen.
> Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Schaltnetzteil das in jedem Fall
> schnell genug ausregelt. Wenn ich aber eure Antworten so sehe, scheint
> das kein Thema zu sein.

Das Schaltnetzteil macht das wohl auch nicht, dazu sind deine "dicken" 
Elkos zuständig.

 Kurt
Gast #4269363
Lesenswert?
• ▲
▼
> Versorge deine Leitungen mit 9V (oder 12V) und setze auf jede Platine
> einen Spannungsregler (7805), der gleicht den Spannungsabfall aus.

Das scheint mir aber auch keine besonders zeitgemaesse Loesung zu sein. 
Ich wuerde 6V auf den Bus machen und vor Ort dann jeweils einen modernen 
Lowdropregler.

Olaf

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.