Fronius IG40

OP #8031786
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo PV Freunde, Ich habe ebenfalls das Problem mit dem Aussteigen der LT Karte, Fehler 516. Nach Durchmessen festgestellt das der Trafo 13,5V auf der Primärseite durchgebrannt war. Trafo durch 12V Trafo ersetzt.Nach Einschalten normale Einschaltroutine, dann Fehler 208 ( Fehler Netzrelais ). WR schaltet kurz ein und geht dann wieder in die Einschaltroutine mit Fehler 208. 12V Ausgangsspannung des Trafos sind da, Spannungsversorgung der Netzrelais 11,9 V - liegt an, Netzrelais schalten beide ( Kontakte sind sichtbar ).Was kann jetzt der Fehler noch sein? Freue mich über qualifizierte Antworten und danke im Voraus.

OP #8031809
Lesenswert?
• ▲
▼

Da der WR nur noch ca 5 Monate durchhalten muss, werde ich also bestimmt keinen sauteuren Froniustechniker bemühen.Da kommt es mich billiger die Restzeit nur noch mit halber Leistung zu fahren. Wie aus den früheren Beiträgen zu lesen ist, steigt der Trafo auch manchmal auch ohne Grund aus. Viele Grüße an Fronius

(Firma: Funkenflug Industries) #8032264
Lesenswert?
• ▲
▼

Tausch die Relais auf Verdacht.

Damit haben viele Wechselrichter große Probleme. Klebende Relais sind selten, meistens schließen die aber nicht mehr korrekt wenn ihre Kontakt verschlissen sind und das sieht man ihnen von außen nicht an (außer da drin hats schon richtig geknallt und gekokelt). Ich habe etliche davon gewechselt.

OP #8032389
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps mit den Netzrelais.Ich habe heute mal ein Meßgerät an die Kontakte drangefrimmelt. Siehe da, kein Kontakt vom Relaiskontakt zur Lötstelle. Ich habe jetzt zwei neue Schrack Relais bestellt. Zur Frage von Nepomuk.Ich beziehe mich auf die Diskussion im Forum Haus & Smart Home / Reparatur Fronius Solar Wechselrichter. Dank nochmals und schöne Feiertage.

#8032425
Lesenswert?
• ▲
▼

Alfred schrieb:

Ich beziehe mich auf die Diskussion im Forum Haus & Smart Home / Reparatur Fronius Solar Wechselrichter.

Ein Link wäre sinnvoll gewesen.

Beitrag "Reparatur Fronius Solar Wechselrichter State 516 FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 60 Defekt"

Dort wurde mehrfach ein Austausch der DC-AC Platine als erfolgreiche Lösung genannt. Hast du das gemacht?

: Bearbeitet durch User
OP #8038020
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo Ben.B und Flip.B Ein kurzer Statusbericht Habe also beide Relais getauscht. Eine elende Frikelei.Habe beide Relais auf kurze Kupferbeine gestellt. So kann ich jetzt während des Betriebes ein Meßgerät dranhängen.Habe zusätzlich noch den 47yf Netzkondensator getauscht weil der ja auch öfters abraucht.Der WR läuft jetzt seit 1. Woche störunsfrei. Danke für Euer Now How. Kann man ja leider nicht für alle Beiträge sagen.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.