KNX BAOS: Protokollaufbau

Gast #5721666
Hi,

ich habe eine Frage zum KNX BAOS-Protokollaufbau. Ich verwende ein KNX 
Serial BAOS 870 von Weinzierl. Das Protokoll ist etwas kurios:

Wenn ich einen Schaltvorgang per ETS auf ein Objekt lege, kommt dies 
auch über RS232 an, jedoch kommt zwischen Header und Tail die Dateninfo 
des Status 4 Mal nacheinander. Ist das Versenden der Daten 4fach 
Absicht?
Wie das empfangene Datenpaket aufgeschlüsselt werden muß, werde ich 
durch Probieren heraus finden. Besser wäre es, wenn es eine Doku geben 
würde.

Was mir nicht klar ist: wie sende ich einen Wert per Gruppenadresse? Was 
für D:\# KNX 2018\Weinzierl 870
Daten muß ich da über RS232 an das Weinzierl-Kästchen senden?
Angehängte Dateien:
Persönliche Seite #5723921
4x die Daten empfangen könnte daran liegen, dass sie am KNX nicht 
bestätigt wurden, dann wiederholen die Geräte ihr Telegramm 3x.
Wenn dein Baos das einzige Gerät am bus ist, was die Daten verarbeitet, 
dann musst du den Empfang bestätigen, musst du anders auch machen, aber 
so fällt es nicht auf.
Weinzierl hat normalerweise sehr gute Dokumentation online, wir haben 
das Baos 830 im Einsatz und bei der Doku blieben keine Fragen offen.

Da steht eigentlich alles drinnen: 
https://www.weinzierl.de/images/download/products/870/KnxBAOS_Protocol.pdf

Christian_RX7
Gast #5724741
Laut Doku Weinzierl sollte der Befehl 0x01 0x40 0x40 0x16 vom Host einen 
Reset auslösen und zuvor als Antwort ein 0xE5 liefern. Es kommt aber 
keine Antwort. Ob das Teil einen Reset macht, sieht man nicht.

Das nächste Beispiel der Dokumentation (Firmwareversion abfragen):
Befehl {0x68 0x05 0x05 0x68 0x73 0xF0 0x01 0x03 0x01 0x68 0x16} vom Host 
gibt auch keine Rückmeldung. Sollte eigentlich auch 0xE5 als Antwort 
kommen. Kommt aber nichts. Auch nicht die Firmwarenummer.

Baudrate ist 19200. Daten werden auch empfangen, wenn die Steckdose 
geschaltet wird.

Es zieht mit dem KNX-Befehl definitiv ein KNX-Relais an. Fehlende 
Bestätigung auf KNX-Bus schließe ich daher aus. Damit ist die 4-fache 
Übertagung der Daten nicht erklärbar.
Gast #5730609
Ich bin erst jetzt dazu gekommen, das Ganze zu testen.

Wenn ich das BAOS mit meinem Mikrocontroller ansteuere, funktioniert es 
ohne Probleme. Das mehrmalige wiederholen der Date zuvor kam dadurch, 
daß ich es mit HTerm probiert habe und das ACK-Signal nicht innerhalb 
der spezifizierten zeit zurück gegeben wurde. Wenn das ACK-Signal vom µC 
sofort nach dem Empfang gesendet wird, kommen die Daten nicht nochmal 
vom BAOS.

Nun muß ich noch schauen, wie ich KNX-Befehle per BAOS senden kann. Mal 
sehen, ob ich da heute dazu komme.

Nochmal vielen Dank für Eure bisherige Hilfe!

Rolf

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.