Verzögerte Abschaltung von RCD's wegen Spulen beheben?

Gast #3480687
Lesenswert?

Hi,

ich habe das Problem das ein RCD zu spät auslöst (>999ms).
An diesem RCD ist ein Magnetventil welches eine Spule enthält.

Der Hersteller des Messgerätes sagt folgendes:
http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/seiten/pg109keinmesswertobwohlrcdausloest.htm

Nur möchte ich ja auch die 30ms einhalten. Wie mache ich das?

MFG
Gast #3480761
Lesenswert?

Peter schrieb:
> Ich möchte jedoch auch erreichen das der RCD im Betriebsfall, also mit
> der Spule >zuverlässig in 30ms< abschaltet.

macht sie doch, nur ist immer noch eine Spannung vorhanden. Das 
Abschalten funktioniert also nur das Messen ob die Abschaltung 
funktioniert nicht.

Du kannst auch eine größeren Verbraucher (500W Baustrahler) zusätzlich 
anschließen, dann sollte die Messung auch stimmen
#3480768
Lesenswert?

Peter schrieb:
> Ich möchte jedoch auch erreichen das der RCD im Betriebsfall, also mit
> der Spule >zuverlässig in 30ms< abschaltet.
>

Du zeigst damit, dass Du das Meßprinzip nicht verstanden hast.
ebenso, dass Du (noch zu) unkundig bist für die Durchführung der 
Messung.

Übergib das Thema einer qualifizierten Elektrofachkraft, die sich 
NACHWEISLICH mit dem Meß- und Anschlußthema auskennt.
Oder belege selber die entsprechenden Lehrgänge -- die IHK berät Dich 
da.
Gast #3480813
Lesenswert?

Peter II schrieb:
> macht sie doch, nur ist immer noch eine Spannung vorhanden. Das
> Abschalten funktioniert also nur das Messen ob die Abschaltung
> funktioniert nicht.

Jetzt ists klarer. Der RCD Schaltet ab weil die 30 mA überschritten 
sind, jedoch stoppt das Messgerät die Zeitmessung nicht, weil durch die 
Selbstinduktion der Spule noch Spannung an dem Stromkreis vorliegt.