We funktioniert ein Einschaltstrombegrenzer?

Gast #4909230
Lesenswert?

Hallo Forum ich habe da diverse Schaltnetzteile und einen 400VA 
Netztrafo. Da es beim gemeinsamen Einschalten immer den FI raushaut 
brauche ich wohl einen Einschaltstrombegrenzer.  Siehe Bild.  Kann man 
sowas selbst bauen und 94€ sparen? Was steckt da drin?
Angehängte Dateien:
Gast #4909236
Lesenswert?

Verkrachte Existenz schrieb:
> Da es beim gemeinsamen Einschalten immer den FI raushaut
> brauche ich wohl einen Einschaltstrombegrenzer.

sicher? Ein Einschaltstrombegrenzer sorgt dafür das die Sicherung nicht 
auslöst. Ob das bei einem FI funktioniert? oder ist es ein FI-LS 
Schalter?

Wenn es die Ableitstöme der Netzteile sind (kleine Kondensatoren gegen 
PE), hilft ein Einschaltstrombegrenzer zumindest nicht.
Gast #4909248
Lesenswert?

Peter II schrieb:
> nn es die Ableitstöme der Netzteile sind (kleine Kondensatoren gegen
> PE), hilft ein Einschaltstrombegrenzer zumindest nicht.

Ne, es sind die 100úF Elkos in den Schaltnetzteilen. Plus der 
Rush-Einschaltstrom des 400VA Netztrafo.

2. Was tue ich gegen die Ableitströme der Y-Kondensatoren nach PE?
Gast #4909511
Lesenswert?

Verkrachte Existenz schrieb:
> allo Forum ich habe da diverse Schaltnetzteile und einen 400VA
> Netztrafo. Da es beim gemeinsamen Einschalten immer den FI raushaut

Kannst die nicht nach und nach, also einzeln oder in Gruppen 
Einschalten?

mmhh vllt ist die Leitungslänge zu lang bevor der FI den Rückstrom sieht 
und löst deshalb aus ?

Weiß einer vllt wie hoch die Ableitströme von Netzteilen ungefähr sind ?
Kann mich da mal an allgemeine 3,5mA erinnern...
#4909579
Lesenswert?

Hi

Da der Strom in einer Reihenschaltung überall gleich ist, und das 
Netzgerät hier an Seinem Stromkabel keine Sonderrolle einnimmt, werden 
der Strom auf L und N gleichzeitig auftreten.

Bei einem Delta-I 30mA FI muß die Fehler-Stromstärke zwischen 15mA und 
30mA betragen, damit der FI auslöst (darüber natürlich auch, aber beim 
Test MUSS der FI bei spätestens 30mA abschalten, sonst Schrott).

Die 3,5mA können zwas dazu führen, daß ein bereits bestehender 
Fehlerstrom zur Auslösung weit genug angehoben wird, sind aber an sich 
uninteressant.

Hast Du an diesem FI elektrische Heizungen egal welcher Art?
Diese haben, alleine durch das Funktionsprinzip, einen höheren 
Ableitstrom.

MfG
Gast #4909750
Lesenswert?

Verkrachte Existenz schrieb:
> Kann man sowas selbst bauen
Google nach "Einschaltstrombegrenzung bauen"!

> Was steckt da drin?
Google nach "Einschaltstrombegrenzung"!

Letztendlich brauchst Du einen Vorwiderstand, in Deinem Falle würde ich 
um 33 Ohm wählen. Dieser wird nach kurzer Zeit überbrückt, das kann ein 
zweistufiger Schalter sein oder, besser, ein Relais machen. In meinen 
Anwendungen habe ich die Zeit auf 100-300 ms ausgelegt.

Es macht Sinn, einen Thermoschalter an den Widerstand zu packen, falls 
das Relais nicht schaltet.
#4909864
Lesenswert?

Ich hatte für einen 4-kW-Stelltrafo eine Heizfläche eines alten Toasters 
als Vorwiderstand verwendet. Zum Schalten einen starken Stufenschalter, 
den man dann weiterschalten muß (Ähnlich Stern-Dreieck bei Motoren).
Die Toasterheizung ist temperaturfest, da brauche ich keine 
Thermosicherung.

Gruß   -   Werner
#4910062
Lesenswert?

...Schreibfehlerkorrektur: Das waren 5 kW für 220 V.
Danach folgte nämlich ein UI-Trafo mit 10 V und 500 A sekundär.
War das erste kommerzielle Steuergerät für einen Grafitrohrofen, der bis 
2800 °C hochgeheizt wurde. Verwendet für Spektrometer im Chemielabor 
(Massmann-Küvette), erschienen 1970. Später wurden die Rohre verkleinert 
und handlichere M180-Trafos mit 11V und 210 A verwendet, 10 % ED 
genügten für die Anwendung.
Den Kasten mußte ich vor der Verschrottung retten...

Wegen des zu hohen Gewichts wurden der Stelltrafo und der Folgetrafo 
getrennt, waren jetzt gerade noch tragbar. Der Stelltrafo kam in ein 
gelochtes Gehäuse mit dem erwähnten Toasterstart. Da ein Ringkern 
theoretisch kein Streufeld hat, wurden zwei Dreheiseninstrumente an den 
Gehäuseecken mit eingebaut. In der Praxis waren sie aber nicht ablesbar, 
weil sie wild zappelten (an der Leitungsführung lag es nicht). Abhilfe 
durch externes Voltmeter.
An einem japanischen 10-kW-Trenntrafo waren die Dreheiseninstrumente mit 
zwei Schalen dickem Eisenblech umgeben, da wußte ich auch, warum.

Mit dem 500-A-Trafo habe ich Aluminiumstangen (bis 10x20 mm) erhitzt, um 
sie gut biegen zu können. Stahl bekam man bis zur Rotglut. Der 
Stelltrafo dient zur Temperatur-Einstellung.

Das war nicht für die Bastelstube, sondern für die Werkstatt.

Gruß   -   Werner

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren