Trafo - Leistung?

Gast #3730905
Lesenswert?

Hi

Ich habe hier zwei Trafos einer alten USV. Leider konnte ich keine 
Spezifikationen zu den Trafos finden. Habe bisher nur Forenbeiträge dazu 
gefunden, jedoch nirgens ein Datenblatt oder technische Angaben zum 
Trafo. Auf dem Trafo steht:
430-0319B
R333H E154515
CLASS H (180°C)
LEI-4      8J26

Lege ich an Weiss und Blau Netzspannung, kann ich auf der anderen Seite 
(Schwarz und Weiss, grösserer Querschnitt) 12V messen.
Meine Frage ist nun, wie kann ich die Leistung dieses Trafos ermitteln?
Was meint ihr, welche Leistung der Trafo bringt?

Der Trafo ist ca. 10cm x 16cm gross und etwa 8.7kg schwer.

Vielen Dank im Voraus

Steve
Angehängte Dateien:
Gast #3731114
Lesenswert?

Danke für eure Antworten.

chris schrieb:
> Steve schrieb:
>> Meine Frage ist nun, wie kann ich die Leistung dieses Trafos ermitteln?
>
> http://www.google.de/intl/de/help/basics.html
>
> Versuche es mal mit den Begriffen "430-0319B" und "transformer". Ich
> wette, unter den ersten 10 Suchergebnissen wirst du fündig ;-)

Also irgendwie bin ich zu blöd :D
Ich finde in der Liste 'Import Data and Price of BOOST UP...' den 
Begriff:

'430-0319B XFMR 230V 1K XL DOUBLE BOOST RIGHT, ROHS (TRANSFORMER FOR 
UPS)'

Die Bezeichnung stimmt, 'Transformer for UPS' auch. Ist vielleicht eine 
blöde Frage, aber ist 1K eine Leistungsangabe?

Bei einem anderen Ergebnis wird ein solcher Trafo verkauft, als 
Laststrom wird dort 40A/100A angegeben.

Lieg ich da richtig oder völlig daneben :D ?

Michael_ schrieb:
> Was steht denn auf der alten USV?

2200VA
(In der USV waren zwei baugleiche Trafos verbaut, sekundärseitig in 
Reihe geschalten). Dies bedeutet doch, das ein Trafo mindestens 1100VA 
bringen muss (zumindest kurzzeitig), oder?

MaWin schrieb:
> Steve schrieb:
>> Der Trafo ist ca. 10cm x 16cm gross und etwa 8.7kg schwer.
>
> Als Normaltrafo ca. 700 VA Dauerleistung, da er aber Class H ist,
> erlaubt das höhere Temperaturen, also ca. 1000 VA für eine begrenzte
> Zeit, so 10 min.

Ok. Danke.

Steve
#3731215
Lesenswert?

Moin,

muss mal meinen Senf dazu geben. Habe seit ner Zeit einen ähnlichen 
Trafo hier rumliegen, damals aus ner UPS (APC Smart-UPS o.Ä.) ausgebaut. 
Beschriftung am Trafo:

430-2030.2
CLASS 130(D)
LEI-4 9633

Primär: schwarz-weiß (an 230V AC gehangen)
sekundär: 2x8V AC (mit Mittelanzapfung)
sekundär: 1x19V AC

Ich vermute mal stark, dass der Trafo, da er sekundärseitig ne 
Mittelanzapfung besitzt, mit ner Push-Pull-Stufe angesteuert wurde. Das 
kommt mit 8V AC auch ungefähr hin. Da können die (Blei-)akkus auch bissl 
entladen sein (bis ca. 11V), damit die Ausgangsspannung nicht zuweit 
absinkt.

Ich würd auch gerne irgendwie die Nennleistung von dem Ding bestimmen 
können (und -strom), jedoch ist da meiner Erfahrung nach messtechnich 
eher ein Raten als Bestimmen möglich.
#3731240
Lesenswert?

E. K. schrieb:

> irgendwie die Nennleistung von dem Ding bestimmen

Eine "echte" Nennleistung gibt es bei Trafos eigentlich garnicht,
sondern nur eine maximal zulässige Verlustleistung und die ist auch
noch von der Umgebungstemperatur abhängig. Schätzungen der Wechsel-
stromnennleistung kann man machen, indem man die Grösse mit der
Grösse von Trafos vergleicht, von denen man die Nennleistung kennt.
Ausserdem ist diese auch noch von der Art derBelastung abhängig.
Schliesst man z.B. einen Gleichrichtersamt Siebung an, muss man
auf die Gleichstromleistung etwa 50% aufschlagen, um die nötige
Wechselstromnennleistung zu bekommen.
Gruss
Harald
#3731247
Lesenswert?

@ Harald Wilhelms

Dass es da verschiedene Definitionen usw. gibt ist mir schon klar. Ein 
AC-DC-Trafonetzteil ist schon ne Wissenschaft für sich^^
Mein Idee bzgl. Leistung/Strom beim Trafo wär jedoch gewesen, die 
Wicklungswiderstände vom Trafo zu bestimmen, und dann mithilfe der max. 
Erwärmung bei Stromdichte xy auf die Leistung zu schließen. Natürlich 
müsste man dann noch Annahmen über die max. Einschaltdauer machen. Mit 
den gewonnenen Werten könnte man den Trafo mit Nennlast einige Stunden 
betreiben und dann schauen ob die Erwärmung in zulässigen Grenze bleibt.

Wäre das ein halbwegs sinnvolles Vorgehen?
Gast #3731391
Lesenswert?

E. K. schrieb:
> Habe seit ner Zeit einen ähnlichen
> Trafo hier rumliegen, damals aus ner UPS (APC Smart-UPS o.Ä.) ausgebaut.

Genau, meine stammen auch aus einer APC Smart-UPS (APC SUA2200RMXL3U).

E. K. schrieb:
> Primär: schwarz-weiß (an 230V AC gehangen)
> sekundär: 2x8V AC (mit Mittelanzapfung)
> sekundär: 1x19V AC

Das verwundert mich jetzt ein wenig :D

Also ich habe auf der einen Seite des Trafos zwei Anschlüsse, schwarz 
und weiss mit dickerem Querschnitt. Auf der anderen Seite befinden sich 
4 Anschlüsse, schwarz, weiss, blau und gelb, mit etwas dünnerem 
Querschnitt.
Ich vermute bei der Seite mit den dickeren Kabeln handelt es sich um die 
Sekundärseite, weil kleinere Spannung => grösserer Strom => grösserer 
Querschnitt. Deshalb habe ich an schwarz und weiss 12V angeschlossen, 
und auf der anderen Seite verschiedene Spannungen gemessen (von 26V bis 
230V).
Danach habe ich (dort wo ich 230V gemessen hatte), Netzspannung angelegt 
und erwartungsgemäss auf der anderen Seite 12V gemessen.

Sprich der Trafo hat eine Wicklung auf der 'Niederspannungs'-seite und 
mehrere, (bzw. Mittelabgriffe) auf der Netzspannungsseite. Kann das 
sein?

Er unterscheidet sich also von deinem Trafo, und die Kabelfarben haben 
eine andere Bedeutung. Liege ich richtig?

Steve
Gast #3731398
Lesenswert?

Steve schrieb:
> Sprich der Trafo hat eine Wicklung auf der 'Niederspannungs'-seite und
> mehrere, (bzw. Mittelabgriffe) auf der Netzspannungsseite. Kann das
> sein?

Das kann schon sein, miss doch bei abgeklemmten Trafo wo Durchgang ist,
und bei angeschlossenem Trafo welche Spannunen sich an den Abgriffen 
einstellen.
Gast #3731434
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Steve schrieb:
>> Sprich der Trafo hat eine Wicklung auf der 'Niederspannungs'-seite und
>> mehrere, (bzw. Mittelabgriffe) auf der Netzspannungsseite. Kann das
>> sein?
>
> Das kann schon sein, miss doch bei abgeklemmten Trafo wo Durchgang ist,
> und bei angeschlossenem Trafo welche Spannunen sich an den Abgriffen
> einstellen.

Ok, danke für deine Antwort.

Also die Seite mit nur 2 Anschlüssen ist niederohmiger.
Lege ich jetzt dort 12V an, messe ich auf der anderen Seite verschiedene 
Spannungen von 26V bis 230V (26V,51V,173V,198V und 230V).
Lege ich an der Primärseite (wo ich 230V gemessen habe) jetzt 230V an, 
messe ich ja folglich auf der Sekundärseite (?) 12V. Lege ich die 230V 
jezt aber an die Abgriffe, an denen ich vorher tiefere Spannungen 
gemessen habe (198V bzw. 173V) habe ich ja folglich eine höhere Spannung 
auf der anderen Seite, ich habe 13.5V bzw. 15.5V gemessen.
Angenommen, ich möchte den Trafo jetzt als 230V -> 15.5V Trafo 
verwenden, kann ich das so machen und die anderen 'Abgriffe' ungenutzt 
lassen?

Steve
Gast #3731789
Lesenswert?

Steve schrieb:
> Michael_ schrieb:
>> Was steht denn auf der alten USV?
>
> 2200VA
> (In der USV waren zwei baugleiche Trafos verbaut, sekundärseitig in
> Reihe geschalten). Dies bedeutet doch, das ein Trafo mindestens 1100VA
> bringen muss (zumindest kurzzeitig), oder?

Dann geh doch von ungefähr 1000W aus. Warum fragst du da noch?
Natürlich mußt du da auch beide wieder in Reihe schalten bei 230V.
Einen einzelnen kannst du demnach nur an 115V betreiben.
Und die USV sind auch kurzzeitig, geschätzt etwa 10min.