ADC Referenz mit LM336 statt LM4040

Gast #2292095
Lesenswert?
• ▲
▼
Die Schaltung selbst ist relativ simpel. Es geht um eine 
Spannungsreferenz für den ADC.
Im Orginal ist der LM4040 verbaut.
Meine Frage ist nun, ob der LM336 auch statt dessen verwendet werden 
kann (siehe 2. Bild).

Bzw. was für Nachteile ergeben sich aus der Verwendung des LM336, ist 
der schlechter? Sollte man (wie im Datenblatt) eher noch einen LM312 
dazusetzen?

(Vcc = 5V)

Vielen Dank.
Angehängte Dateien:
Gast #2292103
Lesenswert?
• ▲
▼
> Im Orginal ist der LM4040 verbaut.

Einer der Besten

> Meine Frage ist nun, ob der LM336

Einer der billigsten, schlechtesten.

> auch statt dessen verwendet werden kann (siehe 2. Bild).

Klar kann man.

> Bzw. was für Nachteile ergeben sich aus der Verwendung des LM336,

Es wird ungenauer.

> ist der schlechter?

Um Grössenordnungen schlechter.

Die Frage ist, ob du die Genauigkeit des LM4040 überhaupt brauchtest, 
wenn du nicht mal ermitteln konnntest, welche er hat.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.