Freilaufdioden "nachweisen"

OP Persönliche Seite #3146140
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi,
nach aufmerksamen Lesen von:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
habe ich festgestellt, dass mir wohl noch eine Freilaufdiode im System 
fehlt.

Nun habe ich diverse andere Artikel hier mit dem Begriff "Freilaufdiode" 
gelesen und u.a. etwas von "mit Resonanz bekommt man alles kaputt".

Nun konnte ich diese Anmerkung nicht konkret zuordnen, weshalb ich für 
mein konkretes Vorhaben lieber noch Mal nachfragen möchte.

(aktuelle Schaltung im Anhang)
511-M74HC595M-TR (Schieberegister)
AQY282EH (500mA 60V)
AQY284EH (120mA 400V) DIP-4

Ist ja relativ "billig" aufgebaut, dennoch habe ich nun bezüglich der 
Freilaufdioden so meine Bedenken.

1. Zwischen Mosfet-platine (Schraubklemmen) und dem eigentlichen 24V 
Relais sind knapp 5m.
1.1 Nun frage ich mich, ob diese lange Kabellänge irgendwelche Störungen 
auf meinem hier gezeigtem Mosfet-Board oder SOGAR am MC, der 5cm davor 
hängt, anrichten kann? (Stichwort Resonanz??)
1.2 Des Weiteren ist die Rede davon, dass in einigen Relais bereits FD 
verbaut sind. Kann ich das irgendwie messen. (Besagte Relais sind 
bereits wasserfest in Gießharz vergossen und Rechnung/Teilenummer nicht 
mehr auffindbar)

2. Meine Platine soll nicht nur für 24V DC Relais genutzt werden, 
sondern auch für 24V AC Wasserventile. Dies ist auch der Grund, warum 
ich mich für Mosfets hier entschieden habe.
2.1 Der Logik nach habe ich dort ja keinen Kern, so dass beim 
Ausschalten der Spule auch kein Rückstrom entstehen dürfte. Gibt es 
dennoch Schutzmaßnahmen, die ich für meine ICs beachten muss? Kabellänge 
ist wiederum 5m zum Ventil.
2.2 im AC Betrieb sollte eine Diode ja auch eher stören als helfen. Gibt 
es eine Empfehlung, wie ich das Board (möchte die Platine 10x fertigen) 
möglichst identisch bestücken kann und dennoch für beide Einsatzgebiete 
nutzen kann? (Bisher schwebt mir nur ein Lötjumper + fehlende Diode in 
der Bestückung vor)

[Offtopic: Kennt Jemand eine schöne Lösung für die Verkabelung von 
mehreren kaskadierten Schieberegler-Boards? SCK, SCL, RCK wollte ich 
mittels Wannenstecker auf Flachbandkabel an alle Boards/Register 
verteilen. SER müsste aber ja bei jedem Board/Schieberegister durch QH* 
ausgetauscht werden. Bisher fällt mir keine Lösung ein, beides in einem 
Kabel zu vereinen. So liefe immer eine einzelne Strippe von QH* zu SER 
von Board zu Board...; Möchte nur EINE Version des Board produzieren 
lassen]

Grüße Oekel
Angehängte Dateien:
Gast #3146375
Lesenswert?
• ▲
▼
Ob eine Freilaufdiode im Relais drin ist kann man natürlich 
"nachmessen". Eine Möglichkeit wäre das Relais über einen Widerstand (so 
dass man in eine Richtung mehr als 1 V bekommt) zu betreiben - mit Diode 
wäre die Spannung am Relais in der einen Richtung kaum über 0,8 V.

Auch MOSFETs sind nicht wirklich für AC geeignet. Je nach Ventiltyp kann 
man die AC Ventile aber auch mit DC betreiben, wenn man nach dem 
Anziehen des Strom per PWM reduziert. Ein Problem könnte ggf. aber ein 
Klebenbleiben sein.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.