Widerstand Optokoppler

OP (Firma: Azubi) #5170658
Lesenswert?

Hallo Leute,

Ich habe eine kleine Frage.
Ich hab diese Schaltung hier ausgegraben und kann mir nicht erklären 
warum hier die Optokopplervorwiderstände R16-R20 mit 1KOhm bestimmt 
sind.
Laut meinem Wissen müssten es doch eigentlich 2,2KOhm sein (Rechnung im 
Anhang)


Der Eingangsstrom ist bei dieser Rechnung auf das Maximum Input bezogen, 
aber durch Anpassung der Werte komm ich trotzdem nicht auf diese 1KOhm.
Angehängte Dateien:
Gast #5170698
Lesenswert?

Reiner Z. schrieb:

> Ich hab diese Schaltung hier ausgegraben und kann mir nicht erklären
> warum hier die Optokopplervorwiderstände R16-R20 mit 1KOhm bestimmt
> sind.

Weil so nicht mehr als der Nennstrom des Kopplers fließen kann.


> Laut meinem Wissen müssten es doch eigentlich 2,2KOhm sein (Rechnung im
> Anhang)

Kann man nicht lesen.


> Der Eingangsstrom ist bei dieser Rechnung auf das Maximum Input bezogen,
> aber durch Anpassung der Werte komm ich trotzdem nicht auf diese 1KOhm.

Ich schon.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5170701
Lesenswert?

Reiner Z. schrieb:
> (Rechnung im Anhang)
Diese Rechnung ist 1.) falsch, denn dort müssten 11V/50mA = 220 Ohm 
herauskommen, passt 2.) nicht zur originalen Schaltung und ist 3.) sehr 
bedenklich, denn dort wird mit dem 50mA Maximalstrom der OK-LED 
gerechnet. Das ist nicht die feine Art...

In der originalen Schaltung fließt ein Strom von ca. (24V-2V)/1kOhm = 
22mA. Das passt dann besser.
Angehängte Dateien:
Gast #5170825
Lesenswert?

Und wenn man jetzt noch wüsste, welcher Strom im Kollektorkreis des OK 
fließen soll, dann könnte man tatsächlich den notwendigen Vorwiderstand 
bestimmen.
So, wie es jetzt ist, ist er in der Lage, mindestens 11mA garantiert zu 
treiben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5170882
Lesenswert?

hinz schrieb:
> bei SPS ist die Mindestspannung ehr bei 7V.
Das ist nun eigentlich eher im undefinierten Bereich...

Mal exemplarisch die Digitaleingabebaugruppe SM 321 hier:
1
Eingangsspannung
2
    Nennwert         DC 24 V
3
    für Signal "1"   +13 bis +30 V
4
    für Signal "0"   -30 bis +5 V
https://support.industry.siemens.com/my/ww/de/dokumentation/advanced/?DocVersionId=16921415179
#5172019
Lesenswert?

Reiner Z. schrieb:
> Ich hab diese Schaltung hier ausgegraben und kann mir nicht erklären
> warum hier die Optokopplervorwiderstände R16-R20 mit 1KOhm bestimmt
> sind.

Bei 24V (durch Z-Diode begrenzt) darf nicht mehr als der absolute 
maximum current von 50mA fliessen.

Bei niedrigerer Spannung soll aber noch genügend Strom fliessen um den 
ausgang durchzuschalten. Da du klugerweise den aus dem Schaltplan 
weggeschnitten hast kann natürlich niemand was dazu sagen.

Da die CTR nur 60% typ beträgt, wird sie 25% min sein, und der 
Kollektorstrom wohl 4k7 also 1mA betragen, so muss der Eingang mit 4mA 
bestromt werden, was bei 1k bei 5.1V erreicht wäre.