Problem bei Steuersignal 0-10V

OP #6908640
Hallo und guten Tag.

Ich habe folgendes Problem, bei dem ich ein wenig auf dem Schlauch 
stehe.
Ich bin zwar ambitionierter Hobbybastler - aber stecke nicht wirklich 
tief im Thema Elektronik drin. ;)

Ich möchte einen 3Phasen Thyristor mittels 0-10V Steuerspannung regeln.
Ursprünglich vorgesehen, war ein KNX Analogaktor der allerdings mit 2mA 
offensichtlich zu schwachbrüstig war. Die Spannung ging nie über ca. 
5,5V hinaus.
Als neue Option habe ich nun auf einen 1Wire Analogaktor gewechselt, der 
immerhin 15mA liefern kann.

Nun komme ich zum eigentlichen Problem: Bei 10V liegen am Steller 
aktuell 8,3V an.
Ich VERMUTE dass das nun ein Problem der Innenwiderstände bzw. des 
Lastwiderstands des Stellers ist.
Als Innenwiderstand des Analogaktors sind 100Ohm angegeben. Wenn ich 
mein Multimeter an den Steller halte, messe ich 500Ohm.

Kurz: Was fehlt mir, um das volle 0-10V Steuersignal auch auf den 
Steller zu bringen?

Ich würde mich sehr über jegliche Hilfe freuen.

Peter
Gast
Die nötige Grundschaltung des Operationsverstärkers heißt 
"Spannungsfolger". Findest du mit Google. Du brauchst für den 
Operationsverstärker eine 12V Versorgung.

Kann jemand einen geeigneten OP-Amp empfehlen?

Mir fällt spontan der TS912 ein, aber dessen Ausgang ist wohl nicht 
stark genug.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Peter Z. schrieb:
> Als neue Option habe ich nun auf einen 1Wire Analogaktor gewechselt, der
> immerhin 15mA liefern kann.
??? Aktor? Meinst du nicht eher Sensor?
Denn ein Aktor ist das, was "hinten dran" hängt, z.B. ein Motor oder ein 
Ventil.
Ein Sensor ist das, was irgendwo "vorne" den Vorgabewert/Istwert 
hineingibt.

> Wenn ich mein Multimeter an den Steller halte, messe ich 500Ohm.
Ist der Steller auf 0..20mA Stromschnittstelle konfiguriert/gejumpert?
Was sagt das Datenblatt des Stellers?
Dann soltest du auch einen 0..20mA Sensor verwenden oder einen 
Spannungs-Stromwandler:
https://www.amazon.de/Modul-Spannung-Stromwandler-0-20-Strom/dp/B07V7FYFB3

Mein Vorschlag: zeichne mal einen Plan, was da wie womit verschaltet ist 
und schreib die passenden Bestellbezeichnungen und Typennnummern zu den 
geheimen Komponenten mit dazu.
OP
> ??? Aktor? Meinst du nicht eher Sensor?
Es handelt sich um einen 0-10V Analogaktor der Firma ESERA
https://www.esera.de/produkte/schnaeppchen/110/1-wire-analog-ausgang-pro-0-10v-isoliert


> Ist der Steller auf 0..20mA Stromschnittstelle konfiguriert/gejumpert?
> Was sagt das Datenblatt des Stellers?
> Dann soltest du auch einen 0..20mA Sensor verwenden oder einen

Der Steller hat (natürlich) auch einen 0-10V Eingang. Es handelt sich um 
einen 3Phasen Thyristor der Firma Chiemtronic
https://www.chiemtronic.de/produkte/t-drive-3ph-compact/

Ich suche gerade nach einem geeigneten Signalverstärker... nur fündig 
bin ich noch nicht geworden...
Peter Z. schrieb:
> Der Steller hat (natürlich) auch einen 0-10V Eingang. Es handelt sich um
> einen 3Phasen Thyristor der Firma Chiemtronic
> https://www.chiemtronic.de/produkte/t-drive-3ph-compact/

Hast du vielleicht die 4...20mA-Version erwischt? Denn dann würde auch 
die Messung "500Ω" passen.
Und ein 0...10V Steuereingang ist normalerweise wesentlich hochohmiger, 
was auch für die falsche spricht.

Edit:
Ich sehe gerade in der Beschreibung: "Ansteuerung 0-10V, Poti 10kOhm".
OP
Ok... wie gesagt - ich bin kein Profi auf dem Gebiet!
Ich danke euch sehr herzlich für die Inputs bis jetzt... ich werde als 
nächsten Schritt einen Wandler auf 4-20mA testen.
Es kann gut sein, dass ich die falsche Version "erwischt" habe.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 4 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.