Power Fail Erkennung

Gast #4299054
Hallo !

Ich brauche eine Methode, einen heranrückenden Spannungseinbruch auf 
einer 5V Versorgung schnell genug zu erkennen. Aus den 5V werden weitere 
Versorgungen (1-1,5V) abgeleitet, die einen DSP betreiben.

Die von mir ausgedachte Schaltung habe ich im Labor getestet: Sie 
spricht an, wenn die 5V um den Betrag der Dioden-Flußspannung absinken. 
Dadurch wird das Signal FAIL ausgelöst. Aber halt Laborbedingungen...

Kann man das so machen oder ist das totaler Mist ?
Falls letzteres zutrifft, bitte mich nicht in der Luft zerreißen sondern 
bessere Vorschläge - Danke!

LG, michael
Angehängte Dateien:
Deine Schaltung sieht schon ziemlich komplex aus, aber wenn Du sie 
positiv getestet hast dann ist es doch okay!
Die Idee mit der Diode und dem Kondensator ist auf jeden Fall der 
richige Weg.
Die Frage ist was für dich Spannungseinbruch bedeutet und ob nur ein 
bestimmter Pegel auslösen soll oder auch kleinste Peaks?
Dann wäre noch interessant welche Hardware vorhanden ist (z.B. µC, ADC)?

Ich habe so ähnlich Probleme bis jetzt immer mit der Kombination aus 
Diode+Kondensator und dem Komparator im µC gelöst. Der Komparator hat 
dann einen Interrupt ausgelöst, welcher dann ein Ereignis auslöste.
Gast
Deine Schaltung zweifle ich an. Zumindest den Diagrammverlauf.

5Vout sinkt schneller als 5V, das ist ja wohl nicht so ganz korrekt.

Die Schaltung ist auch nicht der Hit. Sie verbraucht für das Fail-Signal 
aus den 5Vout Strom und somit Ladung.

Was soll das denn?
Gast
Michael W. schrieb:
> schnell genug zu erkennen.

Schnell und hochohmig mit 2,2 MOhm? Das wird eher gemächlich. Frage ist 
auch wozu die Auswertung gebraucht wird und ab wann Fehler hinten 
auftreten, die man rechtzeitig erkennen muß bevor das Zeitfenster vorbei 
ist und die Spannung im Keller ist oder Deine SCHaltung Fehlfunktionen 
macht...
Gast
es muss nicht wirklich schnell sein, ms-Bereich...
Da nehme ich so einen Supervisor - ist ja einfacher als ich dachte. 
Wusste nicht, dass es da so ein Überangebot gibt ...
Danke ;-)

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.