Atmel resetet sich bei Schaltimpulsen

Gast #93445
Lesenswert?

Hi!
Wer kann helfen? Folgendes Problem:
Ein AT90S1200 soll einen Lüftermotor steuern. Also einfach ein und
ausschalten mit verschiedenen programmierten Intervallen. Als Hardware
wird ein Relais angesteuert. Nun habe ich das Problem, das der
Prozessor resetet wenn der Lüftermotor zuschaltet. Also habe ich
erstmal noch ein haufen Kondensatoren eingebaut (Orginal hatte ich den
Stabi mit 2x 100nF geblockt, einen 33uF und 100nF am Prozessor). Kein
Erfolg. Nun kommt es noch dicker: Die Platine habe ich aus einer 9V
Batterie gespeißt und das Relais mit einem Schalter per Hand betätigt -
kein Problem. Dann habe ich die Masseleitung angeschlossen (Das
Leistungsteil ist ca. 2m vom Steuerteil entfernt, dazwischen eien 4
adrige Leitung mit Masse, +12V und Steuerleitung für die Relaisstufe)
und schon spinnt der Prozessor. Weitere Experimente auf meinem
Hobbytisch ergaben, das das Teil auch auf andere Induktive Störungen
reagiert (zBsp. Trenntrafo ein/ausschalten). Vor längerer Zeit hatte
ich mal ein ähnliches Problem mit einer Wasseralarmsteuerung für eine
Waschmaschiene. Da hatte ich erst die Schaltung mit einem Atmel
aufgebaut - Probleme wenn der Motor lief, dann mit einem PIC - das
gleiche und am ende mit Standard-CMOS IC's - das laüft seit Jahren
ohne Störungen. (Abschirmung in Blechgehäuse hatte nichts gebracht!)
Wer kann Helfen - wer kennt diese Probleme...

MB-BlueFire
Gast #93447
Lesenswert?

Hallo Matthias!
Freilaufdiode ist drinn, Problem auch bei Batteriebetrieb und nur
verbundener Masse - der Rest völlig abgetrennt (kann also nicht über
die UB kommen - Funkstörungen??)
MB-Bluefire
Gast #93452
Lesenswert?

Hallo Christian!
Spule(n) und diverse Siebglieder (RC und LC) habe ich schon probiert -
kein Erfolg (Problem ist ja auch bei Batteriebetrieb da!)

Hallo McMurkser!
...Masse nach PE - was ist PE???

MB-BlueFire
Gast #93455
Lesenswert?

>Habe einen externen Reset drann...

Und wie genau? Welcher Chip? Welcher Pullup? Ist die Resetleitung noch
woanders hingeführt? Vielleicht sogar einen Schaltplan?

Meine Erfahrung: solche Probleme liegen zu 90% an Störungen auf der
Resetleitung.

Das Relais schaltest Du hoffentlich über einen Transistor, und es wird
über die 12V versorgt?

Stefan
Gast #93456
Lesenswert?

Hallo! ES LÄUFT!
PE - Planet Erde war der richtige Tipp!
Habe einfach Minus = Masse mit dem Schutzleiter der nächstgelegenen
Steckdose verbunden - ES LÄUFT ohne Störungen!!!!!
Danke für den Tipp!
Strom ist immer wieder seltsam - aber nur deshalb macht es ja so einen
Spaß!
So, jetzt kann ich mich auf die Software stürzen...
Tschüß und Danke an alle
MB-Bluefire