Wenn man bei Reichelt nach dem Peaktech 4390 sucht, findet man unter
"Zubehör & Alternativprodukte" auch die entsprechenden Sicherungen. Weil
das DMM selbst nur bis 600V zertifiziert ist (IEC-1010-1, CAT III 600 V
), dürften auch die 690V-Sicherungen reichen.
Achim H. schrieb:> Weil das DMM selbst nur bis 600V zertifiziert ist (IEC-1010-1,> CAT III 600 V), dürften auch die 690V-Sicherungen reichen.
Das ist nur für den Schein. In der Praxis reicht es, wenn die Sicherung
für die im Einsatz auftretenden Spannungen spezifiziert ist.
Falls man im Labor öfter mit mehr als 500V bei 20A hantiert - was dann
immerhin eine Energiequelle mit 2kW voraussetzen würde - muss die
Sicherung natürlich auch die höheren Spannungen sicher trennen können.
Achim H. schrieb:> Wenn man bei Reichelt nach dem Peaktech 4390 sucht, findet man unter> "Zubehör & Alternativprodukte" auch die entsprechenden Sicherungen. Weil> das DMM selbst nur bis 600V zertifiziert ist (IEC-1010-1, CAT III 600 V> ), dürften auch die 690V-Sicherungen reichen.
Danke schön. Leider nur 10A. Aber immerhin :)
Bastian N. schrieb:> Danke schön. Leider nur 10A. Aber immerhin :)
Warum gibt es eigentlich keine Online-Rechner für Parallel- und
Reihenschaltungen von Sicherungen? ;)
hinz schrieb:> Parallel- und Reihenschaltung von Sicherungen wird auch an anderen Tagen> gemacht.
Ja, es geht ja um den Rechner dafür ;)
Wolfgang schrieb:> Das ist nur für den Schein. In der Praxis reicht es, wenn die Sicherung> für die im Einsatz auftretenden Spannungen spezifiziert ist.
Da man die aber nicht zwingend immer kennt...also ich würde auch eine
passende Sicherung einsetzen. ;)
Bastian N. schrieb:> ich brauche eine neue 20A/1000V Sicherung für mein PeakTech 4390 USB> DMM.
Wenn es ein teures MM ist, würde ich eine --16A (Super)flink-- nehmen.
Du hast zwar nicht mehr den ganzen Bereich /wann brauchst den?)
bist dafür aber auf der absolut sicheren Seite .
Da drinnen wirds ordentlich heiß!
Ich hab mein großes Voltcraft (mit 3 sub-displays) mal mitm Schweißtrafo
abgemurkst. Keine (passenden) Sicherungen erhältlich. Also mußt
tricksen.
Das sind meist ganz spezielle Sicherungen aus
>> --Keramik mit Löschsand--
und entsprechend teuer. Manchmal auch gar nicht oder schwer erhältlich.
(zB 'US'/-SSuperflink Sicherungen)
Auch sind die Bezeichnungen nicht immer sooo einheitlich wie man sich
dies für 'solche' Geräte gerne wünscht. AuchProduktionsschwankungen ...
Spezielle '"MM-Sicherungen"' sind meist nicht unter 10,-/Stk zu kriegen.
(->Voltcraft)
Deshalb meine obige Empfehlung.
Ich hab übrigens eine 12A Flink hineingetan.
PS.
Weißt, eine AC/DC-Stromzange is dann bald billiger als 2 dieser
Sicherungen.
Da kannst im Trafohäuschen auch mal bis 1000A messen.
Und glaub nicht, daß die deswegen VIEL ungenauer sin
(bei 16A) als irgenddein MM.
Mit einem AC- Uni-T (19,99) kannst problemlos genau den Strom einer
9W-LED messen.
M. K. schrieb:> Da man die aber nicht zwingend immer kennt...also ich würde auch eine> passende Sicherung einsetzen. ;)
Jemand, der halbwegs kompetent ist und nicht gerade, zumindest im
Hobbybereich, mit als exotisch zu bezeichnenden Energiequellen umgeht,
wird nie in die Verlegenheit kommen, an einer Leitung zu messen, die bei
über 500V einen Strom von über 20A bereit stellen kann.
Brain 1.0 hilft da manchmal.
Wolfgang schrieb:> M. K. schrieb:>> Da man die aber nicht zwingend immer kennt...also ich würde auch eine>> passende Sicherung einsetzen. ;)>> Jemand, der halbwegs kompetent ist und nicht gerade, zumindest im> Hobbybereich, mit als exotisch zu bezeichnenden Energiequellen umgeht,> wird nie in die Verlegenheit kommen, an einer Leitung zu messen, die bei> über 500V einen Strom von über 20A bereit stellen kann.>> Brain 1.0 hilft da manchmal.
Zumal man dann eh in 1000-Euro-Schutzausrüstung dastehen sollte. Also
ich würde einen Kasten mit NH-Sicherungen nichtmal zum Reinschauen
öffnen, egal welche Sicherung in meinem Multimeter drin ist.
Also ich kann >100A an 12V bieten, als ich eine anscheinend (letztlich
aber nur scheinbar) leere USV-Batterie mit dem nicht abgesicherten
20A-Strombereich eines alten BBC MA5D messen wollte. Man darf es für
glaube ich 10 Sekunden mit 30A belasten. Das Meßkabel war schon heiß,
bevor die Anzeige auf Überlast gehen konnte. Laut Datenblatt ist die
Batterie für 100 A spezifiziert. Das Shuntblech im Meßgerät hat es aber
trotzdem ausgehalten, und so war die um einen viertel Millimeter
verkürzte Meßspitze ein billigeres Opfer als es eine Spezialsicherung
gewesen wäre. Zumal ich mit der ausgelösten Sicherung die
Leistungsfähigkeit der Batterie nicht so präzise hätte einschätzen
können wie anhand der Erwärmung und des Funkenflugs.
Eine Batterie mit 12 V oder auch 24 V, die ggf. 300 A liefern kann ist
für die Sicherung eher kein Problem. Gegen zu viel Strom soll die
Sicherung ja schützen, und bis etwa 1000 A sollte das abschalten auch
klappen - bei 12 V werden die Leitungen kaum so viel erlauben.
Schwieriger wird es schon mit DC bei mehr als 50 V - das können nicht
alle Sicherungen.
Auch eine "normale" Drehstrom Steckdose mit 16 A Absicherung kann
kurzzeitig mehr als 20 A liefern und eine flinke 20 A Sicherung
auslösen. Die 400 V sind auch nicht so ohne.
Ein Sicherung von ebay oder gar Alibaba ist ggf. auch mehr Schein als