Nabend, ich habe einen CD4017 in mein aktuelles Projekt eingebunden. Ist
es auch möglich 2 CD4017 miteinander zu verbinden, sodass dieser Verbund
bis 14 Zählt und mit dem 14ten Signal einen Reset auf Ausgang 0 vom
erstem CD4017 gibt ?
Gruß
Manni
Manfred. B schrieb:> Nabend, ich habe einen CD4017 in mein aktuelles Projekt eingebunden. Ist> es auch möglich 2 CD4017 miteinander zu verbinden, sodass dieser Verbund> bis 14 Zählt und mit dem 14ten Signal einen Reset auf Ausgang 0 vom> erstem CD4017 gibt ?
Da nimmt man besser einen 4Bit-Zähler plus 4 zu 16 Dekoder.
Harald W. schrieb:> Manfred. B schrieb:>>> Nabend, ich habe einen CD4017 in mein aktuelles Projekt eingebunden. Ist>> es auch möglich 2 CD4017 miteinander zu verbinden, sodass dieser Verbund>> bis 14 Zählt und mit dem 14ten Signal einen Reset auf Ausgang 0 vom>> erstem CD4017 gibt ?>> Da nimmt man besser einen 4Bit-Zähler plus 4 zu 16 Dekoder.
Diese Antwort nützt ihm unheimlich, weil er
>> Nabend, ich habe einen CD4017 in mein aktuelles Projekt eingebunden.
hat.
Verstehend lesen schrieb:> Diese Antwort nützt ihm unheimlich, weil er>>> Nabend, ich habe einen CD4017 in mein aktuelles Projekt eingebunden.
Ja, CMOS-Bausteine sind ja so teuer, das der unmittelbare finanzielle
Ruin droht, wenn man den vorhandenen 4017 nicht mehr nutzt.
Harald W. schrieb:> Ja, CMOS-Bausteine sind ja so teuer, das der unmittelbare finanzielle> Ruin droht, wenn man den vorhandenen 4017 nicht mehr nutzt.
Warum versuchst Du das in's Lächerliche zu ziehen? Machst Du gerne die
doppelte Arbeit? Hast Du ALLE Bauelemente vorrätig, die Du vorschlägst?
Es ist jeden Tag das Gleiche hier: Will jemand Schnitzel essen, schlägt
man statt dessen Möhrensuppe vor.
Manfred. B schrieb:> Nabend, ich habe einen CD4017 in mein aktuelles Projekt eingebunden. Ist> es auch möglich 2 CD4017 miteinander zu verbinden, sodass dieser Verbund> bis 14 Zählt und mit dem 14ten Signal einen Reset auf Ausgang 0 vom> erstem CD4017 gibt ?>
Müßte gehen, da Reset H-aktiv ist.
guest schrieb:> hinz schrieb:>> Siehe Anhang.>> So eher nicht.
Doch.
> Im DB steht doch eindeutig wie es geht (Fig.19):> http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf> Den mittleren weglassen und R vom linken an Q6 (oder Q5) statt Q9 vom> rechten.
Beide Möglichkeiten gehen.
Mit CMOS und einem asynchronen Reset hätte ich Bedenken, ob den alle
beteiligten Flipflops mitbekommen, bevor er wieder vorbei ist. Die
Schaltung im alten RCA-Datenblatt ist in der Hinsicht besser.
hinz schrieb:> Siehe Anhang.
Im Prinzip ja. Aber mit zwei kleinen Haken:
1. ist das nicht zuverlässig mit der Reset-Beschaltung. Die Länge des
Reset-Impulses wird von der Signal-Laufzeit durch die 4017 bestimmt. Die
ist aber nicht bei jedem IC gleich. Wenn jetzt einer schneller ist,
kippt der zurück auf 0, Reset geht wieder auf L und der andere bleibt
auf seinem Zählerstand hängen. In der Praxis funktioniert das zu 99%
auch, aber korrekt würde man da noch ein Monoflop reinbauen.
2. hat der TO wohl nicht ohne Grund einen 4017 verbaut. Es wird ihm wohl
darum gehen, 10 einzeln ausdecodierte Ausgänge zu haben. Jetzt will er
14 solche Ausgänge. Die liefert deine Schaltung aber nicht. Der von
Harald vorgeschlagene 4-Bit Zähler mit angeschlossenem Dekoder würde das
hingegen tun.
Oder man kaskadiert zwei 4017 so, wie es im Datenblatt steht. Auch eine
clevere Variante, die mir gar nicht geläufig war. Insofern hat der
Thread trotz des unhöflichen TO und der dämlichen Teinlnehmer, die -1 an
korrekte Antworten verteilen, doch noch was Gutes.
Axel S. schrieb:> Oder man kaskadiert zwei 4017 so, wie es im Datenblatt steht.
Nun, ich habe vor meiner Antwort nicht ins Datenblatt gesehen.
Die dortige Lösung mag sinnvoll sein für Zählungen >16. Bei <16
ist meine Lösung aber zuverlässiger, insbesondere wenn man in
der Anwendung (die der TE ja vornehm verschwiegen hat) vielleicht
nur die Ausgänge 0...13 benötigt und die zwei zusätzlichen Zähl-
schritte nicht stören würden.
Diese Antwort gebe ich jetzt nur für künftige Leser dieses Threads.
Ein TE, der seine Antworter beschimpft, soll selber sehen, wie er
zurechtkommt.
Harald W. schrieb:> Axel S. schrieb:>>> Oder man kaskadiert zwei 4017 so, wie es im Datenblatt steht.>> Nun, ich habe vor meiner Antwort nicht ins Datenblatt gesehen.> Die dortige Lösung mag sinnvoll sein für Zählungen >16. Bei <16> ist meine Lösung aber zuverlässiger
Wie das? Die Kaskade aus dem Datenblatt würde man für 14 Ausgänge
natürlich mit 2 Stück 4017 bauen (sie geht maximal bis 17). Das wären
dann auch zwei IC (+2 Dioden für das AND), aber beide 16-polig,
wohingegen der binar-zu-1-aus-16 Dekoder mindestens 24 Pins hat.
Außerdem ist ein 4017 schon da. In der Zuverlässigkeit nimmt sich das
gar nichts.
> Diese Antwort gebe ich jetzt nur für künftige Leser dieses Threads.> Ein TE, der seine Antworter beschimpft, soll selber sehen, wie er> zurechtkommt.
ACK
Damit die Schaltung vom TO, mit den beiden 4017 nicht noch ein drittes
IC mit UND-Gattern benötigt, hat Hinz schon den richtigen Lösungsansatz
gemacht, in dem er das De Morgansche Theorem angewendet hat: Ein
ODER-Gatter mit zwei negierten Eingängen. In diesem Fall sind es die
beiden Dioden mit dem Pullup Widerstand. Das erleichtert die Schaltung
um ein IC.
Axel S. schrieb:> In der Praxis funktioniert das zu 99%> auch, aber korrekt würde man da noch ein Monoflop reinbauen.
Damit es sicherer funktioniert, könnte noch ein Mini-RC-Glied vor den
Reset-Eingängen geschaltet werden. Ich weiß nur nicht ob alle Eingänge
geschmitttriggert sind oder nur der CLK-Eingang?
Harald W. schrieb:> Ein TE, der seine Antworter beschimpft, soll selber sehen, wie er> zurechtkommt.
Genau. Ich könnte jetzt im Prinzip noch eine Lösung mit nur einem 4518
(16 Pins) anbieten. Aber soo... nicht.
Manfred. B schrieb im Beitrag #5394533:
> Perfekt>! Danke für die kompetente Antwort! Dein Vorredner hat scheinbar> echt ein an der Marmel mit seinem komischen gerede da! Wahrscheinlich> langzeitarbeitslos und nicht in die Gesellschaft intigriert... Armes> Schwein!
So unnötig, eine Entschuldigung wäre angebracht, auch wenns Harald
wahrscheinlich wenig juckt. Hilfsbereit bietet er eine Alternativlösung
und das ist der Dank, früher hätte man ne Nackenschelle dafür kassiert
und zwar von den eigenen Eltern.
Bachatero 1. schrieb:> Wenn ich mich noch recht entsinne stimmte beim zweiten der MR nicht der> musste glaub ich an Q9 ran von sich selber ran bin mir aber nicht mehr> 100% sicher
"...wenn ich mich noch recht entsinne...glaub ich...bin mir aber nicht
mehr 100% sicher..."
Mit dem Kommentar hast Du das Zeug zum Politiker;-)
@Wilson W. (wilson)
>Manfred. B schrieb:>> Perfekt>! Danke für die kompetente Antwort! Dein Vorredner hat scheinbar>> echt ein an der Marmel mit seinem komischen gerede da! Wahrscheinlich>> langzeitarbeitslos und nicht in die Gesellschaft intigriert... Armes>> Schwein!>So unnötig, eine Entschuldigung wäre angebracht, auch wenns Harald>wahrscheinlich wenig juckt. Hilfsbereit bietet er eine Alternativlösung
Warum? Wenn der TO blöd angemacht wird mit
>Ja, CMOS-Bausteine sind ja so teuer, das der unmittelbare finanzielle>Ruin droht, wenn man den vorhandenen 4017 nicht mehr nutzt.
dann kann ich zumindest seine Reaktion verstehen.
Auserdem zeigt dieser Satz, daß Harald Wilhelms schon vor des TO's
"Dankeschön" die beleidigte Leberwurst spielte, da sein Lösungsvorschlag
abgewiesen wurde ;-).
Zumal aus der Ausgangsfrage ja sicherlich hervorging, daß er seine
Schaltung erweitern wollte, nicht komplett umkrempeln.
Jens G. schrieb:> ...dann kann ich zumindest seine Reaktion verstehen..
Ja? Ich kann die Reaktion nicht verstehen. Unverschämt und beleidigend.
> Manfred. B schrieb:>> Dein Vorredner hat scheinbar>> echt ein an der Marmel mit seinem komischen gerede da! Wahrscheinlich>> langzeitarbeitslos und nicht in die Gesellschaft intigriert... Armes>> Schwein!>> Manfred. B schrieb:>> Den anderen Scheiß will ich nicht haben.
Der TO benötigt keine Hilfe um bis 14 zu zählen. Er benötigt Hilfe in
den einfachsten Umgangsformen.
Manfred. B schrieb:> sodass dieser Verbund> bis 14 Zählt und mit dem 14ten Signal einen Reset auf Ausgang 0 vom> erstem CD4017 gibt ?
Die Problembeschreibung ist unzureichend. Was ist denn mit dem 2ten
4017? Soll der nicht resetet werden? Und ein Reset auf Ausgang 0? Wenn
schon dann auf den Reseteingang, denn dafür ist er da.
Und warum 4017? Die von Harald vorgeschlagene Lösung ist nicht
aufwendiger, aber besser.
Jens G. schrieb:> Zumal aus der Ausgangsfrage ja sicherlich hervorging, daß er seine> Schaltung erweitern wollte, nicht komplett umkrempeln.
Nö, das tut es nicht.
Jens G. schrieb:> Warum? Wenn der TO blöd angemacht wird mit>>Ja, CMOS-Bausteine sind ja so teuer, das der unmittelbare finanzielle>>Ruin droht, wenn man den vorhandenen 4017 nicht mehr nutzt.> dann kann ich zumindest seine Reaktion verstehen.
Ich habe nicht den TO "blöd angemacht", sondern einen trollenden
Gast. Warst Du dieser trollende Gast? Zumal ich nicht verstehe,
wieso ein sinnvoller Vorschlag abgelehnt wird, nur weil man dafür
für wenige Cent zwei neue ICs kaufen muss. Ein neuer 4017 kostet
ja wohl auch Geld.
> Zumal aus der Ausgangsfrage ja sicherlich hervorging, daß er seine> Schaltung erweitern wollte, nicht komplett umkrempeln.
Eine Erweiterung von 10 auf 14 ist immer ein komplettes umkrempeln.
und die Schaltung mit zwei 4017 ist umständlicher als mein Vorschlag.
>Ich habe nicht den TO "blöd angemacht", sondern einen trollenden>Gast. Warst Du dieser trollende Gast? Zumal ich nicht verstehe,
Ich bin hier nie als Gast unterwegs ...
Das sieht gut aus, es gibt keine konkurrierenden Laufzeiten. Der untere
setzt erst den oberen zurück und der dann den unteren.
Synchron ist der Zähler natürlich nicht, es gibt Zwischenzustände, in
denen kurzzeitig kein Ausgang high ist. Ob es unzulässige weitere
Zustände gibt hab ich noch nicht durchgespielt. Die beiden
5-bit-Johnson-Zähler haben 1024 mögliche Zustände, von denen nur 14
gebraucht werden.