Lichtschranke ifm 05P500 soll 12Volt LED Strahler für 60 sek ansteuern

OP #6430548
Lesenswert?

Hallo,

ich bin absolut in dem Gebiet und erhoffe mir erste Einblicke rund um 
das Thema Mikrocontroller.


Ich habe von der Firma ifm eine O5P500 Lichtschranke 
(https://www.ifm.com/de/de/product/O5P500?tab=information). Für ein 
Hobbyprojekt möchte ich, dass sobald die Lichtschranke durchbrochen 
wird, eine 12 Volt LED Strahler für etwa 1 Minute angeht. Danach soll 
sich die LED Lampe wieder von alleine ausschalten und erst dann wieder 
angehen, wenn die Lichtschranke erneut unterbrochen wird.
Das ganze Setup soll mittels einer 12 Volt Autobatterie betrieben 
werden.

Was benötige ich für mein Vorhaben? Da ich selbst in dem Gebiet ein Laie 
bin, möchte ich es nicht zu kompliziert gestalten.

Über jede konstruktive Äußerung freue ich mich sehr.
OP #6430793
Lesenswert?

Hallo Falk, hallo Jörg,

vielen Dank für die Rückmeldung! Genau nach so einer einfachen Lösung 
habe ich gesucht!

Ich habe nach eigener Recherche folgendes Zeitrelais für den 12Volt 
Bereich ausfindig machen können: 
https://www.amazon.de/Multifunktions-Zeitschalter-Beleuchtungkontroll-Industrielle-Treppenlicht/dp/B07XGJZY5X/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=treppenlicht-zeitschalter+12+volt&qid=1601997745&sr=8-2


Da ich in Sachen Schaltplänen (noch) nicht so sehr bewandert bin, möchte 
ich nun nachfragen wie man das Zeitrelais mittels Lichtschranke 
ansteuert. Der Schaltplan der Lichtschranke kann auf der 3. Seite des 
PDFs eingesehen werden: 
https://www.ifm.com/restservices/de/de/assets/c3VwcGxpZXJzL2lmbS9kb2N1bWVudHMvcHJvZHVjdC9PNVA1MDAtMDAvZGF0ZW5ibGFldHRlci9PNVA1MDAtMDBfREUtREUucGRm

Demnach gibt es bei der Lichtschranke nur ein L+ und ein L- zwischen Pin 
1 und 3, wobei Pin 3 und Pin 4 mittels Widerstand verbunden ist.

Über weitere Antworten würde ich mich freuen.
Viele Grüße
OP #6431522
Lesenswert?

Falk B. schrieb:
> Siehe Anhang. Man Relais muss man noch die Zeit und den richtigen Modus
> einstellen, hier Modus F.


Super vielen Dank Falk für den Schaltplan!
Eine Frage ist noch offen, die Verbindung von PIN4 der Lichtschranke 
geht laut deinem Schaltplan geht in keinen Eingang des Zeitrelais 
hinein. Muss dieser in S damit mein Projekt funktioniert?

Viele Grüße

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren