Isolationswiderstand bei Spartrafo

#3610563
Lesenswert?

Uwe schrieb:
> Nö muß man halt kaufen. Könnte ja sein, daß jemand sich damit schon mal
> beschäftigt hat und mir sagen kann welcher Wert da gefordert ist.

Entweder kaufen oder in einer Bibliothek nachschlagen. Die 
DIN-VDE-Normen liegen nämlich in ausgewählten Bibliotheken aus wo man 
auch als Laie mal ganz ohne kaufen nachlesen kann ;)
Gast #3610757
Lesenswert?

Hallo,

"Man darf sich nur nicht beim Kopieren am Automaten erwischen lassen..."

:-0  Ironie oder ist das tatsächlich nicht erlaubt ?


Da war doch irgendwas mit Privatkopie und Auszüge aus einen Werk.

Ein Kopierschutz wird ja nicht umgangen :-)

Kopieren durch abschreiben... war das nicht zuletzt vor gut 550 Jahren 
im großen Umfang aktuell ? ;-)

Bastler
#3610779
Lesenswert?

Bastler schrieb:

> "Man darf sich nur nicht beim Kopieren am Automaten erwischen lassen..."
>
> :-0  Ironie oder ist das tatsächlich nicht erlaubt ?

Nein, so stehts auch normalerweise auf jedem einzelnen Blatt drauf.

> Kopieren durch abschreiben... war das nicht zuletzt vor gut 550 Jahren
> im großen Umfang aktuell ? ;-)

Ich glaube, die konnten damals noch nicht einmal lesen, was sie
abgeschrieben haben.
Gruss
Harald
Gast #3610860
Lesenswert?

Bastler schrieb:
> Da war doch irgendwas mit Privatkopie und Auszüge aus einen Werk.

Gilt ausdrücklich nicht bei Normen.

Sonst könnte ja jeder Kunde, dem was angeblich nach Norm XYZ 
aufgeschwatzt wurde, auch nachschauen, ob die wirklich eingehalten 
wurde. Das will man lieber vermeiden in dem man Normen möglichst von 
Zugriff schützt, das sichert das Einkommen der Betriebe, die vorsätzlich 
Schund verkaufen.

> Isolationswiderstand bei Spartrafo

Schwachsinnn. 0 Ohm. Beim Spartrafo wurde an der galvanischen Trennung 
gespart.
Gast #3610945
Lesenswert?

Eigentlich die absolute Sauerei. Da haben wir gesetzliche Vorschriften, 
dass du Norm XYZ einhalten musst. Die einzige Möglichkeit, die Gesetze 
und Verordungen einzuhalten: Die Normen zu willkürlich festgesetzten 
Preisen beim Monopolisten kaufen.
Gast #3610950
Lesenswert?

Hallo,

Kein Name schrieb:
> Eigentlich die absolute Sauerei. Da haben wir gesetzliche Vorschriften,
> dass du Norm XYZ einhalten musst.

nenn mit bitte eine gesetzliche Vorschrift, in der dergleichen drin 
steht. Du wirst keine finden!

Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer
Gast #3611132
Lesenswert?

Es geht um L gegen PE, denn durch die Potentialüberwachung messe ich 
einen Widerstand von 180KOhm durch die Glimmlämpchen bzw. durch 
Schutzschaltung die zwischen L und PE hängt und ein einschalten bei 
falscher Polung (Stecker umdrehen). Normalerweise sind nach VDE 0701 
bzw. der Wiederholungsprüfung nach BGV A3 ja Riso>1MOhm einzuhalten. 
gibt es da eine ausnahme bei Spartrafos ?
Gast #3611135
Lesenswert?

Soll natürlich so:
Es geht um L gegen PE, denn durch die Potentialüberwachung messe ich
einen Widerstand von 180KOhm durch die Glimmlämpchen bzw. durch
Schutzschaltung die zwischen L und PE hängt und ein einschalten bei
falscher Polung verhindert (Stecker umdrehen). Normalerweise sind nach 
VDE 0701 bzw. der Wiederholungsprüfung nach BGV A3 ja Riso>1MOhm 
einzuhalten.
Gibt es da eine ausnahme bei Spartrafos ? Oder ist der hier nicht in 
Ordnung?
#3611144
Lesenswert?

Uwe schrieb:
> Soll natürlich so:
> Es geht um L gegen PE, denn durch die Potentialüberwachung messe ich
> einen Widerstand von 180KOhm durch die Glimmlämpchen bzw. durch
> Schutzschaltung die zwischen L und PE hängt und ein einschalten bei
> falscher Polung verhindert (Stecker umdrehen). Normalerweise sind nach
> VDE 0701 bzw. der Wiederholungsprüfung nach BGV A3 ja Riso>1MOhm
> einzuhalten.
> Gibt es da eine ausnahme bei Spartrafos ?

Nein, eine Ausnahme gibt es für diese Trafos nicht.

>  Oder ist der hier nicht in
> Ordnung?

Das kannst du ohne entfernen der Schutzschaltung/Glimmlampe nicht 
korrekt beantworten.

Ich vermute, das Du  bei Deiner Messung (Gesamtgerät, Iso-Prüfer mit 
Nennspannugn 500V DC))  diese beiden  Dinge (Schutzschaltung, G-Lampe) 
mit durchmißt.

Das verfälscht Dein Ergebnis.

Wenn Du es also richtig machen willst, mußt du für die Messung diese 
beiden Zusätze abklemmen und den TRafo erneut durchmessen.

Typische Werte für SPTr. liegen bei 2....100 MegaOhm (Philips, 100VA 
...4 kVA).
Das mal so als Anhaltwert.
Gast #3611326
Lesenswert?

>Ich vermute, das Du  bei Deiner Messung (Gesamtgerät, Iso-Prüfer mit
>Nennspannugn 500V DC))  diese beiden  Dinge (Schutzschaltung, G-Lampe)
>mit durchmißt.
>Wenn Du es also richtig machen willst, mußt du für die Messung diese
>beiden Zusätze abklemmen und den TRafo erneut durchmessen.
Das ist ja ein neu gekauftes Fertiggerät das nach Datenblatt den Normen 
entspricht (VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,IEC 
61558-2-13). Kann doch nicht sein, daß der den Isolationstest nicht 
besteht der ja bei der nächsten BGV A3 durchgeführt wird.

Es geht um dieses Gerät was halt ein Betreiben bei verpoltem Stecker 
verhindert und diese zusätzlich noch Signalisiert:
http://www.block.eu/de_DE/products/720928.htm

und hier mal einen Schaltplan von einem anderen Gerät das es nur 
Signalisiert aber ein Betreiben nicht verhindert (da wo die Glimmlampen 
sitzen muß bei dem anderen Gerät halt die Ansteuerung für das Relais 
welches die Spannung erst bei richtiger Polung zuschaltet):
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/511360-sp-01-en-VORSCHALTTRANSFORMATOR_AT_400_NV.pdf
Gast #3611340
Lesenswert?

Mein gebautes Gerät besteht alle Prüfungen nach VDE 0701. Aber der 
Spartrafo nicht. Und da ich das Gerät an dem Spartrafo betreiben möchte, 
sollte der Spartrafo halt bei der nächsten Prüfung auch bestehen. Wie 
gesagt der ist ja neu. Alle anderen Tests nach VDE 0701 hat der ja auch 
bestanden, aber vom Prinzip kann er den Iso Test ja nicht bestehen, 
deshalb muß es ja auch eine Ausnahme in der Norm geben sonst dürften 
diese ja nicht in Verkehr gebracht werden vom Hersteller.
#3611381
Lesenswert?

> Kann doch nicht sein, daß der den Isolationstest nicht
> besteht der ja bei der nächsten BGV A3 durchgeführt wird.


Ok, dann nochmal für Dich in einem Satz zusammengefaßt:

Deine Messung bedarf der korrekten Interpretation.
Das wie und warum habe ich Dir oben erklärt.
Denn einfaches anschliessen an Deinen BGV_A3/VDE_701_/IEC60601 Tester 
und  "es wird ein Grenzwert angezeigt der zu hoch ist"

hilft dir hier nicht.

Du könntest natürlich auch einfach beim Hersteller (Block) anrufen und 
Dir das erklären lassen.
Das wäre der korrekte Weg.
#3611919
Lesenswert?

Selbsternannter Weltverbesserer schrieb:
> Hallo,
>
> Kein Name schrieb:
>> Eigentlich die absolute Sauerei. Da haben wir gesetzliche Vorschriften,
>> dass du Norm XYZ einhalten musst.
>
> nenn mit bitte eine gesetzliche Vorschrift, in der dergleichen drin
> steht. Du wirst keine finden!
>

Die CE-Richtlinie[1].

[x]Das war jetzt aber einfach.


Normen sind dazu da, Märkte nach außen hin abzuschotten. Und die 
Normen(grmien) leben von sich selbst. Irgendwas müssen arbeitslose 
Ingenieure ja machen, die zu blöd sind um eine echtes Produkt zu 
entwickeln.

Und da der normale Bürger ja eh zu blöd dazu ist (Achtung Ironie), muss 
er eine Prüforganisation bezahlen, die das kontrolliert.

Roland