Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Isolationswiderstand bei Spartrafo


von Uwe (Gast)


Lesenswert?

Weiß jemand was die DIN EN 61558-2-13:2009-11; VDE 0570-2-13:2009-11
über den Isolationswiderstand fordert ?

von Ein Elektroniker (Gast)


Lesenswert?

Uwe schrieb:

> Weiß jemand was die DIN EN 61558-2-13:2009-11; VDE 0570-2-13:2009-11
> über den Isolationswiderstand fordert ?

Wie denn? Kann man den Inhalt da nicht lesen?

von Uwe (Gast)


Lesenswert?

> Wie denn? Kann man den Inhalt da nicht lesen?
Nö muß man halt kaufen. Könnte ja sein, daß jemand sich damit schon mal 
beschäftigt hat und mir sagen kann welcher Wert da gefordert ist.

von M. K. (sylaina)


Lesenswert?

Uwe schrieb:
> Nö muß man halt kaufen. Könnte ja sein, daß jemand sich damit schon mal
> beschäftigt hat und mir sagen kann welcher Wert da gefordert ist.

Entweder kaufen oder in einer Bibliothek nachschlagen. Die 
DIN-VDE-Normen liegen nämlich in ausgewählten Bibliotheken aus wo man 
auch als Laie mal ganz ohne kaufen nachlesen kann ;)

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Michael Köhler schrieb:

> in einer Bibliothek nachschlagen. Die
> DIN-VDE-Normen liegen nämlich in ausgewählten Bibliotheken aus wo man
> auch als Laie mal ganz ohne kaufen nachlesen kann ;)

Man darf sich nur nicht beim Kopieren am Automaten erwischen lassen.
Aber man kann sie ja abschreiben. :-)

von Googler (Gast)


Lesenswert?

Nur mal nebenbei.
Welchen Isolationswiderstand meinst du?
Primär und Sekundärwicklungen sind nämlich beim Spartrafo überhaupt 
nicht voneinander isoliert.

MfG

von Bastler (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

"Man darf sich nur nicht beim Kopieren am Automaten erwischen lassen..."

:-0  Ironie oder ist das tatsächlich nicht erlaubt ?


Da war doch irgendwas mit Privatkopie und Auszüge aus einen Werk.

Ein Kopierschutz wird ja nicht umgangen :-)

Kopieren durch abschreiben... war das nicht zuletzt vor gut 550 Jahren 
im großen Umfang aktuell ? ;-)

Bastler

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Bastler schrieb:

> "Man darf sich nur nicht beim Kopieren am Automaten erwischen lassen..."
>
> :-0  Ironie oder ist das tatsächlich nicht erlaubt ?

Nein, so stehts auch normalerweise auf jedem einzelnen Blatt drauf.

> Kopieren durch abschreiben... war das nicht zuletzt vor gut 550 Jahren
> im großen Umfang aktuell ? ;-)

Ich glaube, die konnten damals noch nicht einmal lesen, was sie
abgeschrieben haben.
Gruss
Harald

von Ein (Gast)


Lesenswert?

Googler schrieb:
> Primär und Sekundärwicklungen sind nämlich beim Spartrafo überhaupt
> nicht voneinander isoliert.

Es gibt beim Spartrafo nur eine Wicklung (mit Anzapfung) und die sollte 
vom Kern isoliert sein.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Bastler schrieb:
> Da war doch irgendwas mit Privatkopie und Auszüge aus einen Werk.

Gilt ausdrücklich nicht bei Normen.

Sonst könnte ja jeder Kunde, dem was angeblich nach Norm XYZ 
aufgeschwatzt wurde, auch nachschauen, ob die wirklich eingehalten 
wurde. Das will man lieber vermeiden in dem man Normen möglichst von 
Zugriff schützt, das sichert das Einkommen der Betriebe, die vorsätzlich 
Schund verkaufen.

> Isolationswiderstand bei Spartrafo

Schwachsinnn. 0 Ohm. Beim Spartrafo wurde an der galvanischen Trennung 
gespart.

von Kein Name (Gast)


Lesenswert?

Eigentlich die absolute Sauerei. Da haben wir gesetzliche Vorschriften, 
dass du Norm XYZ einhalten musst. Die einzige Möglichkeit, die Gesetze 
und Verordungen einzuhalten: Die Normen zu willkürlich festgesetzten 
Preisen beim Monopolisten kaufen.

von Selbsternannter Weltverbesserer (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

Kein Name schrieb:
> Eigentlich die absolute Sauerei. Da haben wir gesetzliche Vorschriften,
> dass du Norm XYZ einhalten musst.

nenn mit bitte eine gesetzliche Vorschrift, in der dergleichen drin 
steht. Du wirst keine finden!

Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer

von Uwe (Gast)


Lesenswert?

Es geht um L gegen PE, denn durch die Potentialüberwachung messe ich 
einen Widerstand von 180KOhm durch die Glimmlämpchen bzw. durch 
Schutzschaltung die zwischen L und PE hängt und ein einschalten bei 
falscher Polung (Stecker umdrehen). Normalerweise sind nach VDE 0701 
bzw. der Wiederholungsprüfung nach BGV A3 ja Riso>1MOhm einzuhalten. 
gibt es da eine ausnahme bei Spartrafos ?

von Uwe (Gast)


Lesenswert?

Soll natürlich so:
Es geht um L gegen PE, denn durch die Potentialüberwachung messe ich
einen Widerstand von 180KOhm durch die Glimmlämpchen bzw. durch
Schutzschaltung die zwischen L und PE hängt und ein einschalten bei
falscher Polung verhindert (Stecker umdrehen). Normalerweise sind nach 
VDE 0701 bzw. der Wiederholungsprüfung nach BGV A3 ja Riso>1MOhm 
einzuhalten.
Gibt es da eine ausnahme bei Spartrafos ? Oder ist der hier nicht in 
Ordnung?

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

Uwe schrieb:
> Soll natürlich so:
> Es geht um L gegen PE, denn durch die Potentialüberwachung messe ich
> einen Widerstand von 180KOhm durch die Glimmlämpchen bzw. durch
> Schutzschaltung die zwischen L und PE hängt und ein einschalten bei
> falscher Polung verhindert (Stecker umdrehen). Normalerweise sind nach
> VDE 0701 bzw. der Wiederholungsprüfung nach BGV A3 ja Riso>1MOhm
> einzuhalten.
> Gibt es da eine ausnahme bei Spartrafos ?

Nein, eine Ausnahme gibt es für diese Trafos nicht.

>  Oder ist der hier nicht in
> Ordnung?

Das kannst du ohne entfernen der Schutzschaltung/Glimmlampe nicht 
korrekt beantworten.

Ich vermute, das Du  bei Deiner Messung (Gesamtgerät, Iso-Prüfer mit 
Nennspannugn 500V DC))  diese beiden  Dinge (Schutzschaltung, G-Lampe) 
mit durchmißt.

Das verfälscht Dein Ergebnis.

Wenn Du es also richtig machen willst, mußt du für die Messung diese 
beiden Zusätze abklemmen und den TRafo erneut durchmessen.

Typische Werte für SPTr. liegen bei 2....100 MegaOhm (Philips, 100VA 
...4 kVA).
Das mal so als Anhaltwert.

: Bearbeitet durch User
von Uwe (Gast)


Lesenswert?

>Ich vermute, das Du  bei Deiner Messung (Gesamtgerät, Iso-Prüfer mit
>Nennspannugn 500V DC))  diese beiden  Dinge (Schutzschaltung, G-Lampe)
>mit durchmißt.
>Wenn Du es also richtig machen willst, mußt du für die Messung diese
>beiden Zusätze abklemmen und den TRafo erneut durchmessen.
Das ist ja ein neu gekauftes Fertiggerät das nach Datenblatt den Normen 
entspricht (VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,IEC 
61558-2-13). Kann doch nicht sein, daß der den Isolationstest nicht 
besteht der ja bei der nächsten BGV A3 durchgeführt wird.

Es geht um dieses Gerät was halt ein Betreiben bei verpoltem Stecker 
verhindert und diese zusätzlich noch Signalisiert:
http://www.block.eu/de_DE/products/720928.htm

und hier mal einen Schaltplan von einem anderen Gerät das es nur 
Signalisiert aber ein Betreiben nicht verhindert (da wo die Glimmlampen 
sitzen muß bei dem anderen Gerät halt die Ansteuerung für das Relais 
welches die Spannung erst bei richtiger Polung zuschaltet):
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/511360-sp-01-en-VORSCHALTTRANSFORMATOR_AT_400_NV.pdf

von Uwe (Gast)


Lesenswert?

Mein gebautes Gerät besteht alle Prüfungen nach VDE 0701. Aber der 
Spartrafo nicht. Und da ich das Gerät an dem Spartrafo betreiben möchte, 
sollte der Spartrafo halt bei der nächsten Prüfung auch bestehen. Wie 
gesagt der ist ja neu. Alle anderen Tests nach VDE 0701 hat der ja auch 
bestanden, aber vom Prinzip kann er den Iso Test ja nicht bestehen, 
deshalb muß es ja auch eine Ausnahme in der Norm geben sonst dürften 
diese ja nicht in Verkehr gebracht werden vom Hersteller.

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

> Kann doch nicht sein, daß der den Isolationstest nicht
> besteht der ja bei der nächsten BGV A3 durchgeführt wird.


Ok, dann nochmal für Dich in einem Satz zusammengefaßt:

Deine Messung bedarf der korrekten Interpretation.
Das wie und warum habe ich Dir oben erklärt.
Denn einfaches anschliessen an Deinen BGV_A3/VDE_701_/IEC60601 Tester 
und  "es wird ein Grenzwert angezeigt der zu hoch ist"

hilft dir hier nicht.

Du könntest natürlich auch einfach beim Hersteller (Block) anrufen und 
Dir das erklären lassen.
Das wäre der korrekte Weg.

: Bearbeitet durch User
von Frank X. (flt)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
>> Isolationswiderstand bei Spartrafo
>
> Schwachsinnn. 0 Ohm. Beim Spartrafo wurde an der galvanischen Trennung
> gespart.

Es könnte aber auch der Widerstand zwischen Kern und Wicklung gemeint 
sein.
In diesem Fall ist Dein Beitrag Schwachsinn.

von Roland E. (roland0815)


Lesenswert?

Selbsternannter Weltverbesserer schrieb:
> Hallo,
>
> Kein Name schrieb:
>> Eigentlich die absolute Sauerei. Da haben wir gesetzliche Vorschriften,
>> dass du Norm XYZ einhalten musst.
>
> nenn mit bitte eine gesetzliche Vorschrift, in der dergleichen drin
> steht. Du wirst keine finden!
>

Die CE-Richtlinie[1].

[x]Das war jetzt aber einfach.


Normen sind dazu da, Märkte nach außen hin abzuschotten. Und die 
Normen(grmien) leben von sich selbst. Irgendwas müssen arbeitslose 
Ingenieure ja machen, die zu blöd sind um eine echtes Produkt zu 
entwickeln.

Und da der normale Bürger ja eh zu blöd dazu ist (Achtung Ironie), muss 
er eine Prüforganisation bezahlen, die das kontrolliert.

Roland
[1]Wie jede europäische Richtlinie verweist sie auf nationale Normen. 
Und wenn es nur eine SinnlosNorm wie 9001 ist...

: Bearbeitet durch User
von DKE (Gast)


Lesenswert?

@ Kein Name & Roland Ertel:
Tausendmal wiederholt und tausendmal wieder falsch.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.