Temperatursensor für -30°C bis +80°C gesucht

Gast #2055332
Hallo,

wie im Betreff bereits angegeben suche ich für eine Temperaturmessung 
(Medium = Luft) einen geeigneten Sensor. Der Messbreich ist -30°C bis 
+80°C.
Die höchste Genauigkeit (mindestens 0,5°C) ist eigentlich nur im Bereich 
von -5°C bis +5°C notwendig.

Zur Auswertung habe ich an eine Transimpedanzschaltung gedacht.

Viele Grüße
Gast #2055426
Malte schrieb:
> Hallo,
>
> wie im Betreff bereits angegeben suche ich für eine Temperaturmessung
> (Medium = Luft) einen geeigneten Sensor. Der Messbreich ist -30°C bis
> +80°C.
> Die höchste Genauigkeit (mindestens 0,5°C) ist eigentlich nur im Bereich
> von -5°C bis +5°C notwendig.
>
> Zur Auswertung habe ich an eine Transimpedanzschaltung gedacht.
>
> Viele Grüße

Beitrag "Messverstärker PT1000 Vierleiter"

den beitrag fand ich eigendlich gut. Vorallem weil die 4-leitertechnik 
angesprochen wird.
Gast #2056709
Malte schrieb:
>
> der ist digital, nicht? bin was µC angeht sehr schwach aufgestellt.
> oder wie soll der sonst ausgewertet werden?

Na gut, dann sag' uns in welcher Form du das Sensor-Signal auswerten 
willst: Soll es in irgend ein weiteres System eingespeist werden 
(welches?, welcher Input?) oder einfach nur angezeigt werden (Womit? 
Drehspulinstrument?, 5€-Digitalmultimeter?, PC?)?
Gast #2056776
die auswertung per multimeter wird aber auf die dauer anstrengend, würd 
schon versuchen das anders zu machen.
bedeutet anfangs vielleicht mehr aufwand, aber hinterher auch besseren 
ertrag.
Gast #2056889
Soll heißen ich suche mir nen geeigneten NTC, häng nen Vorwiderstand 
rein, mess die Spannung am NTC, berechne den Widerstand und hab somit 
die Temperatur?!!? Das reicht aus?
#2056894
Malte schrieb:

> Soll heißen ich suche mir nen geeigneten NTC, häng nen Vorwiderstand
> rein, mess die Spannung am NTC, berechne den Widerstand und hab somit
> die Temperatur?!!? Das reicht aus?

Fast. Die Höhe der Versorgungsspannung des Spannungsteilers geht 
natürlich direkt mit die Rechnung ein, sollte also zeitnah ebenfalls 
gemessen werden. Und als Vorwiderstand eines 0.1% NTC sollte man nicht 
ausgerechnet einen 5% Kohleschichter nehmen ;-).
Gast #2056897
A. K. schrieb:
> Fast. Die Höhe der Versorgungsspannung des Spannungsteilers geht
> natürlich direkt mit die Rechnung ein, muss also zeitnah ebenfalls
> gemessen werden.

Kannst du das erläutern, versteh ich net ganz.


@martin xxx: besten dank für die links.
#2056905
Malte schrieb:

> Kannst du das erläutern, versteh ich net ganz.

Nehmen wir mal an, dass du als Spannungsquelle eine 9V-Batterie aus der 
Taschenlampe verwendest, und am NTC 4,0V misst. Tag drauf ist die 
Batterie aufgrund eifriger Beleuchtung fast leer, liefert nur noch 7V 
und du misst nun gut 3V am NTC. Was bedeutet das für die Temperatur?
Gast #2056913
(ups, hab % und °C verwechselt. Sollte 0.2K lauten).

Ja. NTCs sind sehr gut als Temperatursensoren zu verwenden.  Vor allem, 
weil sie auch hochohmig sind und Zuleitungswiderstände weniger eine 
Rolle spielen.

Sie haben aber 2 Nachteile:

1. Jeder NTC-Typ ist anders. PT100 sind alle gleich. Ich kann also jeden 
PT100 an ein PT100 Messgerät hängen. Egal von welchem Hersteller.

2. NTCs haben keine lineare Kennline.
#2056922
Martin XXX. schrieb:

> 1. Jeder NTC-Typ ist anders. PT100 sind alle gleich. Ich kann also jeden
> PT100 an ein PT100 Messgerät hängen. Egal von welchem Hersteller.

Dir ist aber schon klar, dass der Fragesteller schon bei einem einfachen 
Spannungsteiler ins schwimmen zu kommen scheint? PT100 hiesse für ihn 
vermutlich, in den Laden zu gehen und ein hinreichend genaues fertiges 
Thermometer mit/für PT100 zu kaufen.
Gast #2056928
ok. die spannungsänderung am NTC resultiert durch die Änderung der 
betriebsspannung und nicht aufgrund von temperaturänderungen?!

tag 1  => 4 volt = 30°C
tag 2  => 3 volt, aber immer noch = 30°C

deshalb versorgungsspannung ebenfalls messen und die schwankungen 
rausrechnen?!
Gast #2056967
Martin XXX. schrieb:

> Ja. NTCs sind sehr gut als Temperatursensoren zu verwenden.  Vor allem,
> weil sie auch hochohmig sind und Zuleitungswiderstände weniger eine
> Rolle spielen.

ACK

> Sie haben aber 2 Nachteile:

> 1. Jeder NTC-Typ ist anders. PT100 sind alle gleich. Ich kann also jeden
> PT100 an ein PT100 Messgerät hängen. Egal von welchem Hersteller.

Nun, bei Präzisionsmessungen müssen auch PT100 kalibriert werden,
auch wenn sie per Definition 100 Ohm haben sollen. Höchstens die
Kennliniensteigung ist in etwa gleich. Wobei durch die geringere
Steigung der elektronische Aufwand deutlich grösser ist.

> 2. NTCs haben keine lineare Kennline.

PT100 leider auch nicht.
Gruss
Harald

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 15 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.