Temperatursensor Heizung anzapfen

Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7859010

Josef H. schrieb:

Ist es möglich einen Temperatursensor einer Heizung für eine 2. Auswertung "anzuzapfen" oder beeinflusst man damit den Wert zu sehr?

Wie Radio Eriwan so gerne sagte: "Im Prinzip ja, aber..."

Es kommt nämlich darauf an:

  1. wie die primäre Auswerteschaltung aussieht
  2. wie deine Auswerteschaltung aussieht
  3. ob du da irgendeinen anderen Potentialbezug herstellen kannst/darfst

Aber du könntest ja mal konkretere Angaben zu den bisher verwendeten Teilen machen:

  1. welcher Sensor?
  2. welche Steuerung?
  3. wie verschaltet?

Warum bastelst du nicht einfach einen weiteren Sensor neben den derzeit verwendeten? Damit könntest du dann alles machen, was dir grade gefällt.

#7859022

Josef H. schrieb:

einen Temperatursensor einer Heizung für eine 2. Auswertung "anzuzapfen"

Der einfachste weg ist eine DS18B20 zum bestehenden sensor reinzumachen. Auch die china clones laufen präzise und problemlos.

Zum auslesen für esp32 gibt es https://github.com/junkfix/esp32-ds18b20 Der braucht RMT peripherial, ist also nicht zeitkritisch und zuverlässiger als das adafruit gedöns.

OP #7859078

Lothar M. schrieb:

Josef H. schrieb:

Ist es möglich einen Temperatursensor einer Heizung für eine 2. Auswertung "anzuzapfen" oder beeinflusst man damit den Wert zu sehr?

Wie Radio Eriwan so gerne sagte: "Im Prinzip ja, aber..."

Es kommt nämlich darauf an:

  1. wie die primäre Auswerteschaltung aussieht
  2. wie deine Auswerteschaltung aussieht
  3. ob du da irgendeinen anderen Potentialbezug herstellen kannst/darfst

Aber du könntest ja mal konkretere Angaben zu den bisher verwendeten Teilen machen:

  1. welcher Sensor?
  2. welche Steuerung?
  3. wie verschaltet?

Warum bastelst du nicht einfach einen weiteren Sensor neben den derzeit verwendeten? Damit könntest du dann alles machen, was dir grade gefällt.

Hm ja am sichersten ist wohl ein 2. unabhängiger Sensor. Es ist eine HDG Logotherm Ofensteuerung. Ich würd da gern die Abgastemperatur messen beim Anheizen um je nachdem die Ofen Start Taster auszulösen und die Anheiztür zu schließen wenn der Ofen richtig startet.

Danke für eure Gedanken dazu

#7859227

Nachdem ich mal an einer Hallenwand fast ein Dutzend Außentemperatursensoren nebeneinander sah, nehme ich an, daß die Verwendung eines gemeinsamen Signals nicht Industriestandard ist. :)

Wenn ich mich recht entsinne, haben selbst die größeren Heizungssteuerungen keine Möglichkeit, die Temperatur durchzuschleifen (anders als z.B. manche DCF77-Schaltuhren für die Hutschiene.) Braucht eine Firma also je eine Steuerung für Ost-, Westflügel und Mittelbau, müssen da auch drei Sensoren dran. Wobei die auch jeweils an einer anderen physikalischen Stelle angebracht werden sollen. Aktuelle Anlagen mit WLAN haben wahrscheinlich gar keine Sensoren mehr, sondern kaufen die Temperatur bei Wetteronline ein. :)

Für die 10 bis drölfzig weiteren möglichen "Temperatursensoren in einer Heizung" gilt dasselbe.

#7859463

Josef H. schrieb:

Ist es möglich einen Temperatursensor einer Heizung für eine 2. Auswertung "anzuzapfen"

Das geht, wenn die bestehende Steuerung netzgetrennt ist, diese den Sensor mit ungepulstem DC auswertet, der Sensor einseitig an Steuerungsmasse liegt, die Zusatzauswertung mit der Versorgung auf gleichem Massepotential wie die Steuerung liegt, man hochohmig abgreift und dafür sorgt, dass im Fehlerfall nichts in die Steuerung zurückgespeist wird. Ein Kundendienst könnte im Fehlerfall wegen Fremdeingriff Schwierigkeiten machen.

#7859592

Parallel zum existierenden Sensor einen hochohmigen Meßverstärker verwenden und dessen Signal auswerten.

Zweiter Sensor ist allerdings meist einfacher und billiger. Bei Speichern u.ä. wird oft ein großes Tauchrohr verwendet in dessen Einsatz dann mehrere Fühler passen (im Bild ist nur eine Cavity bestückt).

Angehängte Dateien:
#7859955

Thomas R. schrieb:

Parallel zum existierenden Sensor einen hochohmigen Meßverstärker verwenden und dessen Signal auswerten.

Es gibt hier alle paar Monate einen derartigen Thread. Niemand jener, die hier gefragt haben, bekam es erfolgreich umgesetzt.

Vielleicht zeigt ja ein studierter Passivhaus-Elektriker mal die Schaltung einer ultimativen Lösung?

#7860021

Manfred P. schrieb:

Es gibt hier alle paar Monate einen derartigen Thread. Niemand jener, die hier gefragt haben, bekam es erfolgreich umgesetzt.

Vielleicht zeigt ja ein studierter Passivhaus-Elektriker mal die Schaltung einer ultimativen Lösung?

Der "studierte Passivhaus-Elektriker" hat eine moderne Wärmpepumpe und greift bei Interesse die Messwerte der Heizung per Modbus oder Webhook ab.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über ein Jahr alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen