Preisdifferenzen Solar-Batterie?

OP #7985822
Lesenswert?

Ich will meine 4kW Solaranlage mit Akkus ausstatten. Beim rumsuchen bin ich auf https://lifepo.de/products/0mwst_lifepo4_batterie_24v_8kwh_einreihig gestoßen, 8kWh für 1000 euro

Selbst Growatt will für diese Menge fast das doppelte (1850 euro) https://www.offgridtec.com/growatt-ark-xh-7-68kwh-hochvolt-speichersystem-mit-basis-fuer-min-und-mod-xh-wechselrichter.html

Und Growatt liegt ein gutes Stück unter den Materialpreisen die von den Solar-Installateuren aufgerufen werden.

Was ist der Unterschied zwischen den quasi nackten Zellen und den Kästen die üblicherweise verbaut werden, außer dass da noch ein Gehäuse drum rum ist?

#7985854
Lesenswert?

Georg S. schrieb:

Was ist der Unterschied zwischen den quasi nackten Zellen und den Kästen die üblicherweise verbaut werden,

Nackte Zellen enthalten keine Akkuüberwachung und Balancer und können MPPT Ladeschaltung und Wechselrichter nicht abschalten wenn fast voll oder fast leer.

Man braucht neben dem Gehäuse mit dem die Zellen unter Druck verspannt werden also noch ein BMS battery management system (und passende MPPT Lader und Wechselrichter).

Growatt ist als Marktführer natürlich teuer. Offgridtec ist als deutsche Firma immer noch teuer. Denn nackte Zellen (8 Stück 300Ah, 3.2V für 24V) kosten gerade mal 280€.

Aber ja: es ist unbedingt zu 48V zu raten.

: Bearbeitet durch User
#7985907
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:

... und bereit sein als Hersteller des Produktes das Risiko der Produkthaftung selbst zu tragen, falls die Bude abfackelt. No risk, no fun.

Keine Sorge, der Hersteller haftet auch nicht.

Aber interessant wie Hobbytheoretikern bei jeder Sache der Arsch auf Grundeis geht.

LiFoPO4 entwickeln beim Durchgehen höchstens Rauch, der in genau passender Konzentration wenn zufällig ein Zündereignis dazu kommt vielleicht durchzündet. Da kannst du auch bei Klopapier auf Selbstentzündung warten. Abgebrannte Basteleien basieren fast alle auf zusammengesammelten LiIon aus dem Recyklingcontainer.

#7986003
Lesenswert?

Dieters aus meiner Sicht auch oft störenden und unnötigen Kommentare gefallen mir auch oft nicht. Hier hat er aber mal recht. Die folgenden Zeilen beziehen sich ausdrücklich nicht auf Dieter.

Hier gibt es ja auch solch Strategen, die z.B. Multi-kW Solarspeicher aus ausrangierten LiIon Akkupacks und Einzelzellen in gemieteten scheinbar Mehrparteiengebäuden selbst installieren wollen. Da sind Katastrophen ja nunmal nicht so unwahrscheinlich.

Und da sollte man bei vielen Nutzern ein Warnschild "gemeingefährlicher Beratungsresistenter" - "Gefahr für Körper und geistige Gesundheit durch lesen der Beiträge dieses Nutzers" "Oft Sicheres Auftreten trotz Ahnungslosigkeit" oder auch "Selbst die KI liefert in der Regel richtigere Aussagen als dieser Nutzer" dranbappen, damit kein Unbedarfter auf den hier vielfach geplanten oder postulierten gefährlichen Quatsch hört. Irgendwann kennt man ja hier so seine Pappenheimer. Davon gibt es so einige hier.

Im realen Leben wird ja diesen Pappnasen oft zurecht ihr Unwesen auf den heimischen Basteltisch beschränkt. Gottseidank hat das Bildungssystem zumindest häufig solche wirklich beratungsresistenten "Gefährder" und Querköpfe von der restlichen Bevölkerung - zumindest durch das Verweigern einer Qualifikation zum erreichen verantwortlicher Position - doch erfolgreiche ferngehalten. Ab und an rutscht so einer aber gar durchs Elektrotechnikstudium. Wir hatten auch so einen Kandidaten im Studium, dem unser Prof danach wohl dringlich ans Herz gelegt hatte - bloß nichts zu entwickeln. Der reflektierte das aber dann selbst und befragte uns Mitstudenten dann zu unserer Meinung zu dieser Aussage. Hier hats ja leider einige Kandidaten, denen jegliche Selbstreflektion fehlt.

Auf ein Gutes neues Jahr

Zum Thema: ich finde die Preisfindung der Solarspeicher auch sehr räuberig und liebäugele auch mit dem Kauf eines 48V ca. 300Ah LiFePo Zellsatzes. Aber die Vernunft sagt, lieber was von einem anerkannten chinesischem Hersteller mit sauberem europäischem Vertrieb und Import kaufen. Dann hat man zumindest sauberes Papier in der Hand wenn mal was schiefgeht und kann auf ausgereifte Großserientechnik und qs hoffen. Und den Kram dann eher in einen gut gelüfteten aber frostfreien brandsicheren Abstellraum mir Tür zum Garten installieren. Dann kann abblasender Wasserstoff, oder schlimmeres nicht gleich die ganze Butze anzünden/sprengen/verseuchen. Aber nicht von den Solarteuerbuden, die ja in der Vergangenheit mit ihren maßlos überteuerten LiIon speichern doch schon das ein oder andere Haus geknackt, und vor allem ihre Kunden geplündert haben.

: Bearbeitet durch User
(Firma: Hobbytheoretiker) #7986010
Lesenswert?

Maik .. schrieb:

Davon gibt es so einige hier.

War erst letzte Woche wieder so Beispiel in einem Thread, der dazu riet einfach die Sicherung wegzulassen und zu überbrücken, weil sowas brauche doch niemand.

Um der "Enge" hier zu entgehen, sind schon vor vielen Jahren einige Mutige ausgewandert. Übrigens H. auch. Nur sollten nicht zu viele auf diese Idee kommen, weil diese verschleppen dann diese Kultur auch in die Zufluchststätten. Die letzten Paradiese wären dann auch Vergangenheit.

OP #7986019
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

Nackte Zellen enthalten keine Akkuüberwachung und Balancer und können MPPT Ladeschaltung und Wechselrichter nicht abschalten wenn fast voll oder fast leer.

Man braucht neben dem Gehäuse mit dem die Zellen unter Druck verspannt werden also noch ein BMS battery management system

Deswegen habe ich bei o.g. Batterie auf die Version verlinkt die die Mechanik zum verspannen und das BMS schon dabei hatte.

Growatt ist als Marktführer natürlich teuer.

Und ich dachte Growatt ist der Hersteller der als fast einziger an privat liefert, und das zu Preisen die wesentlich niedriger sind als das was bei den Solateuren auf dem Angebot für's Material steht.

OP #7986024
Lesenswert?

Oliver S. schrieb:

Wie denn genau? Hast du schon einen batteriefähigen Hybrid-Umrichter?

Nein, das auch nicht. Bzw. einen von Soalredge, an den nur eine Batterie vom Hersteller passt, und die ist nochmal um Faktoren teurer als die deutschen/niederländischen Händler der China-LiFePo-Batterien.

Es ist klar dass die Batterie alleine noch nicht reicht. Hier wird ein Victron Multiplus 2 verwendet: https://lifepo.de/blogs/blogartikel/wie-baut-man-ein-photovoltaik-system-mit-batteriespeicher Wenn man in dessen Anleitung schaut ist es ein Gerät da z.B. auf Schiffen verwendet wird um bei Landstromanschluss die Batterien zu laden und die 230V-Verbrauchen entweder per Batterie oder Landstrom zu versorgen: https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-II_230V/32424-MultiPlus-II___Quattro-II-pdf-en.pdf

Was ich vorhabe ist der übliche Akku an der Solaranlage (mit Überschusseinspeisung), also mit dem Solar-Überschuss laden, und entladen wenn der Solarstrom den Verbrauch nicht deckt. Den Stromzähler auslesen kann ich, und per uC ein Steuersignal zum Wechselrichter schicken. Mir ist unklar ob das Teil dafür geeignet ist. In der Anleitung steht nichts zu dem Thema, aber wenn nicht, macht die Erwähnung im Link oben kaum Sinn.

Der Anschluss soll rein auf 230V Ebene erfolgen, ohne dass ich in die bisherige Solaranlage eingreifen muss. Welche Batterielader/Wechselrichter empfiehlt ihre wenn es darum geht eine möglichst offene Schnittstelle zu haben um die Ladung/Entladung zu steuern (bzw. die eine Steuerung für Überschussstrom schon haben, dann muss man das nicht selber programmieren)?

Viele Dank an alle für die Tipps...

#7986034
Lesenswert?

Maik .. schrieb:

Hier gibt es ja auch solch Strategen, die z.B. Multi-kW Solarspeicher aus ausrangierten LiIon Akkupacks und Einzelzellen in gemieteten scheinbar Mehrparteiengebäuden selbst installieren wollen

das macht kein Mensch mehr, hier hunderte und tausende Zellen zusammenzuschweissen - LifePO4 ist so billig geworden, viel einfacher, viel sicherer

Maik .. schrieb:

Dann hat man zumindest sauberes Papier in der Hand wenn mal was schiefgeht und kann auf ausgereifte Großserientechnik und qs hoffen.

Du kannst LiFePO4 auch in Deutschland oder Holland kaufen - viel ist da nicht beim Zusammenbau, halt ein BMS dazu, verkabeln...

Georg S. schrieb:

Mir ist unklar ob das Teil dafür geeignet ist. In der Anleitung steht nichts zu dem Thema, aber wenn nicht, macht die Erwähnung im Link oben kaum Sinn.

Du meinst den Victron MP2? Der ist dafür perfekt geeignet, wird zig-tausendfach genau dazu genutzt, es gibt viele Foren und Austausch dazu

Falls Du einen kaufen willst - nimm die GX-Version, die hat die Steuerung schon drin

(Firma: Hobbytheoretiker) #7986035
Lesenswert?

Das gleiche Problem gibt es derzeit auch im Bekanntenkreis. Gelöst wird es über einen weiteren Speicher im AC-Netz. Da jedoch die Daten aus den Stromzangen am Hausanschlussstromzähler der bisherigen Anlagen dem Fremdsystem zugänglich gemacht werden können, muss der neue Akku ebenfalls seine eigenen Stromzangen beim Stromzähler anbringen. Er hat jetzt nur noch ein Platzproblem im Schaltschrank diese Teile auch noch unterzubringen.

#7986036
Lesenswert?

Georg S. schrieb:

Mir ist unklar ob das Teil dafür geeignet ist

Hallo Georg,

nimm es mir nicht übel, aber an diesem Punkt muss ich dir leider von Victron abraten. Ich selber habe schon einige 10K€ an Victron Komponenten verbaut und in Betrieb genommen und hatte mich schon gefreut jemanden zu sehen der Victron verbauen möchte. Victron ist absolut "geiler Scheiss" aber die Installation und Inbetriebnahme sind teilweise echt pain in the ass. Wenn es schon an der Auswahl der Komponenten bei dir scheitert -> lass es.

Nimm zb. einen 48V Hybridwechselrichter von Deye oder von mir aus auch Growatt, damit fährst du einfacher.

Bei 4kWP ist die Amortisation wahrscheinlich sowieso unwichtig, da ist die Batterie nur Spielerei.

Grüße Matthias

#7986039
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:

Da jedoch die Daten aus den Stromzangen am Hausanschlussstromzähler der bisherigen Anlagen dem Fremdsystem zugänglich gemacht werden können, muss der neue Akku ebenfalls seine eigenen Stromzangen beim Stromzähler anbringen

genau das Problem gibt es zu 99& bei Victron nicht - es ist ein sehr offenes System, man findet für alles Mögliche eine Adaotion Notfalls reicht es den Hauszähler per SML auszulesen

OP #7986096
Lesenswert?

Victron ist absolut "geiler Scheiss" aber die Installation und Inbetriebnahme sind teilweise echt pain in the ass. Wenn es schon an der Auswahl der Komponenten bei dir scheitert -> lass es.

Widerspricht sich das nicht ein bisschen?

Was ist bei der Inbetriebnahme "pain in the ass"? Die Software?

genau das Problem gibt es zu 99& bei Victron nicht - es ist ein sehr offenes System, man findet für alles Mögliche eine Adaotion

Ein offenes System wäre mir wichtig, weil ich in der Lage bin einen uC zu programmieren wenn die Software einen bestimmten Modus von Haus aus nicht her gibt. Das ist bei Growatt weniger der Fall, und bei den Marken die der Solateur verbaut ist sowieso alles verdongelt.

#7986117
Lesenswert?

Georg S. schrieb:

Welche Batterielader/Wechselrichter empfiehlt ihre wenn es darum geht eine möglichst offene Schnittstelle zu haben

Gibt's nicht.

Er muss genau zum Rest passen.

Wenn du die Kombination nicht selber ergründen willst, musst du halt dem Solateur den nächsten Porsche bezahlen.

Es gibt vielfältige eventuelle Wünsche. Deine Grundstruktur, eine PV die immer einspeist, ein Akku der Überschuss aufnimmt bis er voll ist und bei Defizit einspeist erfordert halt einen zweiten Wechselrichter, und man handelt sich 3 Verluste ein statt 2, aber du willst es so. Nun muss man wissen welche Leistung, vom 800W Balkonkraftwerk bis 22kW eAuto laden ist ja alles möglich, dabei ist ein eAuto auch mit 3.6kW voll zu kriegen.

Ob dann die Waschmaschine, der Geschirrspuler, die Schwimmbadpumpe nur laufen soll wenn Strom da ist, erweitert das Netzwerk auf haufenweise untaugliche Haushaltsgeräte.

Und dann kommen die autarken, die zumindest den Kühlschrank und Internet während Stromausfall weiterversorgt wissen wollen, am Besten aber Alles.

Und je mehr man will, um so mehr kostet es und um so schlechter amortisiert es sich.

Daher kann es keine Rundumlösung universell fur alle nicht genannten zukünftigen Anforderungen geeignet geben. Aber der Solarteur schwatzt dir gerne eine auf.

Und geht ein zentrales Gerat kaputt gibt es bestimmt nichts kompatibles als Ersatz, sondern alles muss neu.

#7986125
Lesenswert?

Georg S. schrieb:

Widerspricht sich das nicht ein bisschen?

Was ist bei der Inbetriebnahme "pain in the ass"? Die Software?

man kann halt für manche "zu viel" einstellen :-) Aber das tolle bei Victron: es ist bei Kauf automatisch der Zugang zum VRM-Portal dabei Kommst Du gar nicht weiter - Du lädst jemand zum Portalzugriff auf deine Installation ein - er kann jegliche Einstellungen ansehen und ändern

Georg S. schrieb:

Ein offenes System wäre mir wichtig, weil ich in der Lage bin einen uC zu programmieren wenn die Software einen bestimmten Modus von Haus aus nicht her gibt.

Da bist bei Victron genau richtig - fast alles ist offen zugänglich, am einfachsten per MQTT

Auf dem Gerät läuft auch bereits Mode Red, damit kannst eigene Logiken einbauen

Falls Dich das näher interessiert, mach doch hier einen separaten Thread mit Deinen Fragen auf?

OP #7986165
Lesenswert?

Torsten B. schrieb:

Aber wer weiß, wie lange diese Zellen halten. Ganz ehrlich, da würde ich lieber beim Niederländer nkon.nl kaufen

bei lifepo.de heißt es:

Top-Batteriezellen vom Markenhersteller EVE – eine Qualität, die überzeugt Grade A+ Zellen

Klar, das muss man dem Händler glauben, und nkon.nl gibt es schon länger und ohne dass groß Beschwerden bekannt geworden wären.

Heinz R. schrieb:

Da bist bei Victron genau richtig - fast alles ist offen zugänglich

...

Falls Dich das näher interessiert, mach doch hier einen separaten Thread mit Deinen Fragen auf?

Dann bin ich bei Victron auf jeden Fall richtig... Ich melde mich wenn ich fragen habe. Vielen Dank für das Angebot.

Matthias H. schrieb:

Bei 4kWP ist die Amortisation wahrscheinlich sowieso unwichtig, da ist die Batterie nur Spielerei.

Bei meinem Vater sind's 10kW, da lohnt sich das schon eher. Aber in dem Fall baue ich das System mit kleinerer Batterie lieber bei mir auch auf, dann kann ich bei Software Problemen besser Debuggen. "alalogue Twin" sozusagen...

(Firma: Hobbytheoretiker) #7986441
Lesenswert?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren