gibt es Meßwerte zur Überspannung in Schleswig-Holstein?

(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #8113174

Es hiess dass es Häuser gab, in denen
z.B. alle Steckdosen Schmauchspuren hatten.
Das deutet auf alle Phasen hin.

Die Fehlerursache soll übrigens ca 10Km
von meinem Wohnort entfernt gewesen sein.
Eine HV Leitung soll auf Mittelspannung gefallen sein.
Ich war zum Glück nicht betroffen.
Das Ging vom Fehlerort her alles weiter in Richtung Norden,
Ich wohne südlich davon.

OP #8113336

●Des|ntegrator ●. schrieb:

Eine HV Leitung soll auf Mittelspannung gefallen sein.

Im Artikel stand gerissene 110kV Leitung. Die (eigentlich erdfrei betriebene?) Mittelspannung hat 30kV L-L und 20 kV gegen Erde.
Spekulation: der Anstieg von 20 auf 110kV hat an den Ortsnetztrafos zur Niederspannung übergeschlagen.
Früher gab es außen an Trafohäuschen Überspannungsableiter gegen Blitzschlag. Sollten die bei sowas nicht durchzünden, oder gibt es die seit der Erdverkabelung der Ortsnetztrafos nicht mehr?

#8113383

Wolf17 schrieb:

oder gibt es die seit der Erdverkabelung der Ortsnetztrafos nicht mehr?

Gelegentlich gibt es noch Grobfunkenstrecken an der OS-Seite der Trafos, im Allgemeinen ist da bei reinen Kabelnetzen aber nix.

Allerdings sind bei allen Übergängen von Freileitung auf Kabel Ableiter verbaut.

#8113540

H. H. schrieb:

Wolf17 schrieb:

Wie hoch war die Überspannung im Niederspannungsnetz?

Da wirst du die Betreiber der Ortsnetze befragen müssen, das sind schon einige.

Ist das nicht alles Schleswig-Holstein Netz?

Wolf17 schrieb:

Gibt es schon eine Analyse der Versorger?

Mein Stand: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/stromausfall-in-sh-falsche-klemme-loeste-kettenreaktion-aus,landtag-stromausfall-100.html

#8113576

H. H. schrieb:

Reinhard S. schrieb:

H. H. schrieb:

Da wirst du die Betreiber der Ortsnetze befragen müssen, das sind schon einige.

Ist das nicht alles Schleswig-Holstein Netz?

Informiere dich wer SH-Netz ist, bzw wem die gehören.

Das die zur Mehrheit zu e.on gehören und Kommunen beteilgt sind ist bei der Angelegenheit doch eher egal.

Du klangst so, als ob es in der Gegend mehrere Netzbetreiber gibt, ich find da nur die SH-Netz.

#8113703

Die Schadensregulierung wird noch interessanter. Meine alte Hausrat zahlte z.B. nur 10% der gesamten Versicherungssumme bei Überspannung.

Bei einer 100 kV-Leitung mit 400A hätte ich gern Überspannungsableiter im betroffenen Trafohäuschen gesehen, die dann wahrscheinlich verdampft sind. Das obige Bild von der Bahn sieht ja noch gut aus.

#8113709

Hab mir das nun nicht alles angehört -gelesen, nur überflogen, aber das liest sich schon interessant:

" Auslöser der Kettenreaktion war demnach eine falsche Verbindungsklemme im Hochspannungsnetz. Diese hatte laut technischem Vorstand von HanseWerk, Benjamin Merkt, nicht zum Leitungsdurchmesser gepasst."

Klingt erstmal irgendwie komisch - aber bei Hochspannung ist ja eh alles anders...

"Überspannung auch in den Steckdosen der Bürger" Die Schutzsysteme hätten daraufhin ausgelöst und diesen Teil des Netzes isoliert, erklärt Merkt: "Dummerweise hat dieses Netz dann so eine ungünstige Form angenommen, dass es zu dieser Überspannung geführt hat."

Lu schrieb:

Die Schadensregulierung wird noch interessanter.

"40.000 Haushalte waren von dem Blackout betroffen. Zurückgeblieben sind Schäden in Millionenhöhe. ... .Darüber, wer haftet, diskutierte im Umwelt- und Agrarausschuss allerdings niemand. Verantwortlich ist SH Netz - über sie läuft auch die Schadensregulierung."

"...3500 Meldungen...die Schäden beträfen vor allem Privatkunden. Mehr als die Hälfte dieser Fälle beinhalten Schäden von mehr als 5.500 Euro."

: Bearbeitet durch User

Antwort schreiben

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.