Buderus Ecomatic 4000 Bus

OP #5890703
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,
ich hab vor einer Weile den Thread
Beitrag "Logamatic 2107 Schnittstelle"
gelesen und jetzt angefangen die Schnittstelle zur Fernbedienung der 
Ecomatic zu analysieren. Was ich bisher herausgefunden hab:
Die Fernbedienung bekommt Daten und Strom über das selbe Kabel. Die 
Daten werden als RS232 übertragen. LOW-Pegel sind ca. 10,5V, HIGH-Pgel 
15,5V. Baudrate ist 1200b/s und 9N1-Kodierung (LSB first).
Die 9N1-Kodierung ist ungewöhnlich, aber das 9. Bit gibt nur an, ob das 
Paket zu Ende ist, deshalb werte ich nur die ersten 8 Bit aus (war jetzt 
einfacher).

Die Heizung sendet ca. alle 15 Sekunden Daten, bestehend aus 9 oder 29 
Paketen, wobei die lange Übertragung genau so anfängt wie die Kurze, 
aber nach dem 9. Paket noch weiter geht.
Ich glaube jede 5. oder 6. Übertragung hat 29 Pakete alle anderen haben 
9.

Zwischen den Paketen ist ca 100ms Pause.
Die Pakete sind so aufgebaut:
0x80  0xNN [5 bis 9 Nutz-Byte] 0x186

NN ist eine fortlaufende Zahl, beginnt mit 0x01, endet mit 0x09 bzw. 
0x1D.

Ich habe eine Übertragung aufgezeichnet und zusammen mit meinen 
Vermutungen als Excel-Datei angehängt.
Vielleicht kennt sich ja jemand mit der Steuerung aus und kann mir einen 
Tipp geben, was die anderen Bytes bedeuten.

Danke schon mal,
Philip
Angehängte Dateien:
OP #5890714
Lesenswert?
• ▲
▼
test schrieb:
> Es fällt auf das 0x1D dezimal 29 ist. Und 0x09 dezimal 9. Zufällig die
> Anzahl der Palete? Meistens? Evtl. hast du noch Datenverluste?

Ich meinte mit meistens, dass ich nicht genau weiß, wie viele 
Übertragungen mit 9 Paketen und wie viele mit 29 kommen. Aber och 
empfange immer 9 oder 29 und es fängt mit 1 an.
Anbei ein Screenshot vom Oszilloskop von einer Übertragung mit 29 
Paketen.
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.