Ist die graphik OK?
Vertikal stromverbrauch -1000W bis +1000W
Horizontal 12 stunden
rot momentanverbrauch, blau gefilterter momentanverbrauch.
Aquamarin linie oben +100W
Aquamarin linie unten -600W
Schaltsystem:
Wenn die blaue linie unter -600W fällt wird die 500W WP eingeschaltet.
Wenn die blaue linie über 100W steigt wird die 500W WP ausgeschaltet.
Wartezeit zwichen schaltvorgängen mindestens 20 minuten. Darunter wird
nicht geschaltet.
Filterlänge 15 minuten, FIR type mit koeff alle 1, bildet durschnitt
über letzte 15 min.
Das ganze läuft auf einem 2.50 euro esp8266, sensor ist ein shelly3EM
der über http ausgelesen wird, WP steuerung auch über http. Graphik wird
über webserver ausgegeben.
Vorschläge zu verbesserung, darstellung oder schaltlogik, willkommen.
Source stell ich hier rein falls da jemand will. Ist aber "work in
prograss".
Schaut interessant aus.
Du schreibst Balkonsolar, dann hast du doch eigtl. eine 600W Limitierung
am WR? Oder gestattet dein Netzbetreiber die Limitierung am Zähler?
Und wie ist das mit dem Shelly 3EM: Ich hab den vor einiger Zeit mal
entdeckt, aber dann Einträge gefunden das er nicht richtig saldieren
kann. Wurde das inzwischen behoben? Oder macht die Saldierung der
esp8266?
Wenn ja, funktioniert das zuverlässig?
Wenn ich mal Balkonsolar mit 600Wp unterstelle, dann wird doch nie -600W
erreicht* und somit nie die WP eingeschaltet, oder übersehe ich etwas?
*: man hat ja einen gewissen Grundbedarf, bei mir z.B. ~10W, wenn nix
läuft
Markus
Wie schaltest du deine WP? Meine findet das abschalten der
Betriebsspannung ungut weil eventuell Lüfter noch nachlaufen würden wenn
der Kompressor schon aus ist.
Wie wäre es zusätzlich noch einen zb 300W Heizstab oder noch besser
mehrere 100w einzubauen. Diese könntest du einschalten wenn du
Überschuss hast aber es für die WP noch nicht reicht.
Ich schrieb:> Du schreibst Balkonsolar, dann hast du doch eigtl. eine 600W Limitierung> am WR?
Neine, ich darf maximal 600W einspeisen. Die panels bringen mittags über
1.2kw. Das sind schlecht orientierte 3KWP.
> Und wie ist das mit dem Shelly 3EM: Ich hab den vor einiger Zeit mal> entdeckt, aber dann Einträge gefunden das er nicht richtig saldieren> kann.
Nur bei der graphik. Bei den ausgelesenen werten hab ich mit saldierung
null problem.
> Oder macht die Saldierung der> esp8266?
JA. Ich lese die drei werte einzeln und summiere weil einfacher als den
ganzen monsterdatensatz zu lesen.
> Wenn ja, funktioniert das zuverlässig?
KA. Läuft erst sein 3 tagen. Das auslesen der graphik dauert das erste
mal lange. Wahrscheinlich ein routing problem.
Sven schrieb:> Wie schaltest du deine WP?
Ich hab die kommunikation mit dem WP bedienpanel angezapft und simuliere
tastendrücke. Das macht ein weiterer esp8266 der seine befehle über http
erhält und auch eine temperatur-graphik macht.
> Meine findet das abschalten der> Betriebsspannung ungut weil eventuell Lüfter noch nachlaufen würden wenn> der Kompressor schon aus ist.
Schau mal das board an. Die haben fast alle eine digitale
kontrollleitung "ein aus" die nachlaufen nicht stört.
> Wie wäre es zusätzlich noch einen zb 300W Heizstab oder noch besser> mehrere 100w einzubauen. Diese könntest du einschalten wenn du> Überschuss hast aber es für die WP noch nicht reicht.
Ich hab einen 1.5kw heizstab drin aber brauch den nicht. Schlechter
wirkungsgrad. Ueberschuss wird hier mit 8ct kwh vergütet, und wenn da
mal 1.2kw reingehen sagt niemand was.
Niemand schrieb:
> warum hat der irre 3kwp für eine 600W balkonanlage?
Weil es billiger war. Palettenweise ist wesentlich billiger als
eizelware. Meine waren inklusieve lieferung bordsteinkante 50ct pro
watt. Fragt die nachbarn / bekannten ob sie was nehmen und palette
bestellen. Und dann hilft man sich gegenseitig beim installieren.
TUX 4ever schrieb0:
> Ich hab einen 1.5kw heizstab drin aber brauch den nicht. Schlechter> wirkungsgrad.
Wieso hat ein Heizstab einen schlechten Wirkungsgrad?
> Ueberschuss wird hier mit 8ct kwh vergütet, und wenn da> mal 1.2kw reingehen sagt niemand was.
So wie ich die "Balkonanlagen" mit 600W verstehe wird doch definitiv auf
eine Einspeisevergütung verzichtet.
Günter H. schrieb:> Wieso hat ein Heizstab einen schlechten Wirkungsgrad?
Eine WP macht aus jedem KW strom 3 bis 4 kw heizleistung. Ein heizstab
ist 1:1.
Günter H. schrieb:> So wie ich die "Balkonanlagen" mit 600W verstehe wird doch definitiv auf> eine Einspeisevergütung verzichtet.
Sicher möchte dein stromanbieter das so, aber vorgeschrieben ist das
nirgends. Bei mir hat ein telefonanruf genügt.
TUX 4ever schrieb:> Sicher möchte dein stromanbieter das so, aber vorgeschrieben ist das> nirgends. Bei mir hat ein telefonanruf genügt.
Bei welchem Netzbetreiber bist du denn, der da so tolerant ist?
Ich schrieb:> Bei welchem Netzbetreiber bist du denn, der da so tolerant ist?
Er sitzt in der Schweiz, das ist "Pepe the Frog" mit einer seiner
diversen gespaltenen Persönlichkeiten.
TUX 4ever schrieb:> Wartezeit zwichen schaltvorgängen mindestens 20 minuten
Das würde mir bzw. meiner WP bzw. deren Kompressor gar nicht gefallen.
Jeder Kompressorstart geht massiv auf die Lebensdauer (oder ist das
mittlerweile nicht mehr so?)
ich versuche mit 1 bis maximal 2 Kompressorstarts pro Tag (Heizen + WW)
durchkomme.
Michael R. schrieb:> TUX 4ever schrieb:>>> Wartezeit zwichen schaltvorgängen mindestens 20 minuten>> Das würde mir bzw. meiner WP bzw. deren Kompressor gar nicht gefallen.> Jeder Kompressorstart geht massiv auf die Lebensdauer (oder ist das> mittlerweile nicht mehr so?)
Echte 72 Starts am Tag wären schon massiv viel und führen wahrscheinlich
zu erheblich kürzerer Lebenserwartung des Verdichters. Die Frage ist,
wie viele sind es in der Praxis?
TUX 4ever schrieb im Beitrag #7165940:
> Und warum sollte das so sein?
So genau kann ich dir das nicht erklären, ich bin kein Kältetechniker.
Auf jeden Fall kannst du das "Verdichterchen" eines Kühlschranks nicht
mit einer WP mit mehreren kW Ausgangsleistung vergleichen.
Ich weiß nur das so ziemlich jeder WP-Hersteller empfiehlt, unnötige
Verdichterstarts zu vermeiden (ganz sicher macht das meiner, Drexel &
Weiss)
aber vielleicht findet sich hier ja jemand kompetenter, der das besser
erklären kann.
TUX 4ever schrieb im Beitrag #7166009:
> In der praxis auch bei wolken weniger als 5 starts pro tag, ohne wolken> 1 start.> Aber erst seit ich die maximalleistung die in den filter geht auf 1000W> beschränke. Vorher hat kochen mit 3kw oder länger staubsaugen mit 1.5kw> eine abschaltung getriggert.
Dann ist alles gut, der Verdichter freut sich.
Eine Frage, ich habe das so verstanden dass du die 600W dem armen
Versorger schenkst. Bei einer 3kW Peak Anlage kommt da doch einiges
zusammen. Ich würde da eher zur Vergütung oder Nulleinspeisung
tendieren. Warum?
Klempi schrieb:> Alles verständlich. Aber warum überhaupt einspeisen? Wer hat heute was> zu verschenken? Und dann an die selben die dich melken wie eine Kuh?> Danke..
Und was machst sonst mit etwaigem Überschuss?
Michael R. schrieb:> Und was machst sonst mit etwaigem Überschuss?
Das selbe wie mit dem "über 600W Überschuss" also abregeln. Oder halt
verkaufen. Alles andere passt nicht in meinen Kopf.
TUX 4ever schrieb im Beitrag #7166062:
> Aber macht das sinn nur um etwas nicht zu verschenken dass du nicht> speichern kannst?
War nicht meine Absicht die Diskussion in diese Richtung zu ziehen, aber
stell dir mal vor jeder zweite hat so eine Anlage. Momentan explodieren
die Energiepreise für den Endkunden und gleichzeitig werden riesige
Mengen umsonst in Netz eingespeist?
Finde den Fehler..
Klempi schrieb:> umsonst in Netz
Mir ist schleierhaft, daß es in de nur so wenig dafür gibt. AT-Versorger
müssen den Großhandelspreis gutschreiben, derzeit 26,8 cent pro kWh.
Michael R. schrieb:>> Wer redet von umsonst? zumindest in AT kreigst momentan etwa 50 ct pro> kWh
Das ist ja schön für euch.
Hierzulande, DE, wurden von den grüninnen Vordenkerinnen mit der Novelle
des EEG vom 30.07.22 vorsorglich Strafzahlungen (an den Netzbetreiber!)
für alle jene eingeführt, die es wagen in naiver Gleichgültigkeit
einfach zu VIEL Strom einzuspeisen.
Zitat:
"70-Prozent-Regel: Neue Strafzahlungen definiert
Demnach kommen auf Betreiber nicht konformer Solaranlagen künftig
Strafzahlungen an den Netzbetreiber zu.
Diese belaufen sich laut Gesetz auf zehn Euro im Monat pro Kilowatt
installierte Leistung. Hier gilt es zu beachten, dass der Gesetzgeber
unter "installierte Leistung" nicht die Ausgangsleistung des
Wechselrichters, sondern die Gesamtleistung der montierten Solarmodule
versteht.
Verfügt Ihr Balkonkraftwerk etwa über zwei 300-Watt-Module, beträgt die
installierte Leistung 600 Watt (0,6 Kilowatt). In diesem Fall
würde das eine monatliche Strafzahlung von 6 Euro beziehungsweise 72
Euro im Jahr bedeuten."
Quelle:
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Haus-Garten-Balkonkraftwerke-Darum-drohen-Strafzahlungen-33342835.html
Verständlich, es kann halt nicht jeder daher kommen und mit seiner
fetten 600Watt Anlage, einfach so das schöne Netz überlasten..:-))
sonnenschein schrieb:
....
....
> Zitat:> "...ab dem 1. Januar 2023 für Neuanlagen entfällt. Für Bestandsanlagen> blieb die gesetzliche Vorgabe zur Wirkleistungsbegrenzung gemäß § 9 EEG> 2023 zunächst jedoch bestehen."
Und damit auch die jetzt neu eingeführten Strafzahlungen, sollte man
noch ergänzen.
Wäre es denn wirklich so schwer gewesen für Kleinstanlagen
(Balkonkraftwerke..) eine entsprechende Ausnahmeregelung zu definieren?