Warmwasser WP steuerung BalkonSolar selbstgestrickt.

Gast #7164169
Lesenswert?

Ist die graphik OK?

Vertikal stromverbrauch -1000W bis +1000W
Horizontal 12 stunden
rot momentanverbrauch, blau gefilterter momentanverbrauch.
Aquamarin linie oben +100W
Aquamarin linie unten -600W

Schaltsystem:
Wenn die blaue linie unter -600W fällt wird die 500W WP eingeschaltet.
Wenn die blaue linie über 100W steigt wird die 500W WP ausgeschaltet.

Wartezeit zwichen schaltvorgängen mindestens 20 minuten. Darunter wird 
nicht geschaltet.
Filterlänge 15 minuten, FIR type mit koeff alle 1, bildet durschnitt 
über letzte 15 min.

Das ganze läuft auf einem 2.50 euro esp8266, sensor ist ein shelly3EM 
der über http ausgelesen wird, WP steuerung auch über http. Graphik wird 
über webserver ausgegeben.

Vorschläge zu verbesserung, darstellung oder schaltlogik, willkommen.
Source stell ich hier rein falls da jemand will. Ist aber "work in 
prograss".
Angehängte Dateien:
Gast #7164480
Lesenswert?

Schaut interessant aus.
Du schreibst Balkonsolar, dann hast du doch eigtl. eine 600W Limitierung 
am WR? Oder gestattet dein Netzbetreiber die Limitierung am Zähler?

Und wie ist das mit dem Shelly 3EM: Ich hab den vor einiger Zeit mal 
entdeckt, aber dann Einträge gefunden das er nicht richtig saldieren 
kann. Wurde das inzwischen behoben? Oder macht die Saldierung der 
esp8266?
Wenn ja, funktioniert das zuverlässig?
Gast #7164490
Lesenswert?

Wenn ich mal Balkonsolar mit 600Wp unterstelle, dann wird doch nie -600W 
erreicht* und somit nie die WP eingeschaltet, oder übersehe ich etwas?

*: man hat ja einen gewissen Grundbedarf, bei mir z.B. ~10W, wenn nix 
läuft

Markus
Gast #7164510
Lesenswert?

Wie schaltest du deine WP? Meine findet das abschalten der 
Betriebsspannung ungut weil eventuell Lüfter noch nachlaufen würden wenn 
der Kompressor schon aus ist.
Wie wäre es zusätzlich noch einen zb 300W Heizstab oder noch besser 
mehrere 100w einzubauen. Diese könntest du einschalten wenn du 
Überschuss hast aber es für die WP noch nicht reicht.
Gast #7165010
Lesenswert?

Ich schrieb:
> Du schreibst Balkonsolar, dann hast du doch eigtl. eine 600W Limitierung
> am WR?
Neine, ich darf maximal 600W einspeisen. Die panels bringen mittags über 
1.2kw. Das sind schlecht orientierte 3KWP.

> Und wie ist das mit dem Shelly 3EM: Ich hab den vor einiger Zeit mal
> entdeckt, aber dann Einträge gefunden das er nicht richtig saldieren
> kann.

Nur bei der graphik. Bei den ausgelesenen werten hab ich mit saldierung 
null problem.

> Oder macht die Saldierung der
> esp8266?
JA. Ich lese die drei werte einzeln und summiere weil einfacher als den 
ganzen monsterdatensatz zu lesen.

> Wenn ja, funktioniert das zuverlässig?
KA. Läuft erst sein 3 tagen. Das auslesen der graphik dauert das erste 
mal lange. Wahrscheinlich ein routing problem.

Sven schrieb:
> Wie schaltest du deine WP?

Ich hab die kommunikation mit dem WP bedienpanel angezapft und simuliere 
tastendrücke. Das macht ein weiterer esp8266 der seine befehle über http 
erhält und auch eine temperatur-graphik macht.

> Meine findet das abschalten der
> Betriebsspannung ungut weil eventuell Lüfter noch nachlaufen würden wenn
> der Kompressor schon aus ist.

Schau mal das board an. Die haben fast alle eine digitale 
kontrollleitung "ein aus" die nachlaufen nicht stört.

> Wie wäre es zusätzlich noch einen zb 300W Heizstab oder noch besser
> mehrere 100w einzubauen. Diese könntest du einschalten wenn du
> Überschuss hast aber es für die WP noch nicht reicht.

Ich hab einen 1.5kw heizstab drin aber brauch den nicht. Schlechter 
wirkungsgrad. Ueberschuss wird hier mit 8ct kwh vergütet, und wenn da 
mal 1.2kw reingehen sagt niemand was.
Gast #7165028
Lesenswert?

Niemand schrieb:
> warum hat der irre 3kwp für eine 600W balkonanlage?

Weil es billiger war. Palettenweise ist wesentlich billiger als 
eizelware. Meine waren inklusieve lieferung bordsteinkante 50ct pro 
watt. Fragt die nachbarn / bekannten ob sie was nehmen und palette 
bestellen. Und dann hilft man sich gegenseitig beim installieren.
#7165046
Lesenswert?

TUX 4ever schrieb0:
> Ich hab einen 1.5kw heizstab drin aber brauch den nicht. Schlechter
> wirkungsgrad.

Wieso hat ein Heizstab einen schlechten Wirkungsgrad?

> Ueberschuss wird hier mit 8ct kwh vergütet, und wenn da
> mal 1.2kw reingehen sagt niemand was.

So wie ich die "Balkonanlagen" mit 600W verstehe wird doch definitiv auf 
eine Einspeisevergütung verzichtet.
Gast #7165063
Lesenswert?

Günter H. schrieb:
> Wieso hat ein Heizstab einen schlechten Wirkungsgrad?

Eine WP macht aus jedem KW strom 3 bis 4 kw heizleistung. Ein heizstab 
ist 1:1.

Günter H. schrieb:
> So wie ich die "Balkonanlagen" mit 600W verstehe wird doch definitiv auf
> eine Einspeisevergütung verzichtet.

Sicher möchte dein stromanbieter das so, aber vorgeschrieben ist das 
nirgends. Bei mir hat ein telefonanruf genügt.
Beitrag #7165940 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7165986
Lesenswert?

Michael R. schrieb:
> TUX 4ever schrieb:
>
>> Wartezeit zwichen schaltvorgängen mindestens 20 minuten
>
> Das würde mir bzw. meiner WP bzw. deren Kompressor gar nicht gefallen.
> Jeder Kompressorstart geht massiv auf die Lebensdauer (oder ist das
> mittlerweile nicht mehr so?)

Echte 72 Starts am Tag wären schon massiv viel und führen wahrscheinlich 
zu erheblich kürzerer Lebenserwartung des Verdichters. Die Frage ist, 
wie viele sind es in der Praxis?
(Firma: Brainit GmbH) #7165994
Lesenswert?

TUX 4ever schrieb im Beitrag #7165940:
> Und warum sollte das so sein?

So genau kann ich dir das nicht erklären, ich bin kein Kältetechniker.

Auf jeden Fall kannst du das "Verdichterchen" eines Kühlschranks nicht 
mit einer WP mit mehreren kW Ausgangsleistung vergleichen.

Ich weiß nur das so ziemlich jeder WP-Hersteller empfiehlt, unnötige 
Verdichterstarts zu vermeiden (ganz sicher macht das meiner, Drexel & 
Weiss)

aber vielleicht findet sich hier ja jemand kompetenter, der das besser 
erklären kann.
Beitrag #7166009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7166010 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7166015
Lesenswert?

TUX 4ever schrieb im Beitrag #7166009:
> In der praxis auch bei wolken weniger als 5 starts pro tag, ohne wolken
> 1 start.
> Aber erst seit ich die maximalleistung die in den filter geht auf 1000W
> beschränke. Vorher hat kochen mit 3kw oder länger staubsaugen mit 1.5kw
> eine abschaltung getriggert.

Dann ist alles gut, der Verdichter freut sich.

Eine Frage, ich habe das so verstanden dass du die 600W dem armen 
Versorger schenkst. Bei einer 3kW Peak Anlage kommt da doch einiges 
zusammen. Ich würde da eher zur Vergütung oder Nulleinspeisung 
tendieren. Warum?
Beitrag #7166039 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7166062 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7166072
Lesenswert?

TUX 4ever schrieb im Beitrag #7166062:
> Aber macht das sinn nur um etwas nicht zu verschenken dass du nicht
> speichern kannst?

War nicht meine Absicht die Diskussion in diese Richtung zu ziehen, aber 
stell dir mal vor jeder zweite hat so eine Anlage. Momentan explodieren 
die Energiepreise für den Endkunden und gleichzeitig werden riesige 
Mengen umsonst in Netz eingespeist?
Finde den Fehler..
Beitrag #7166086 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7166934 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7166975
Lesenswert?

Michael R. schrieb:
>
> Wer redet von umsonst? zumindest in AT kreigst momentan etwa 50 ct pro
> kWh

Das ist ja schön für euch.
Hierzulande, DE, wurden von den grüninnen Vordenkerinnen mit der Novelle 
des EEG vom 30.07.22 vorsorglich Strafzahlungen (an den Netzbetreiber!) 
für alle jene eingeführt, die es wagen in naiver Gleichgültigkeit 
einfach zu VIEL Strom einzuspeisen.

Zitat:
"70-Prozent-Regel: Neue Strafzahlungen definiert

Demnach kommen auf Betreiber nicht konformer Solaranlagen künftig 
Strafzahlungen an den Netzbetreiber zu.
Diese belaufen sich laut Gesetz auf zehn Euro im Monat pro Kilowatt 
installierte Leistung. Hier gilt es zu beachten, dass der Gesetzgeber 
unter "installierte Leistung" nicht die Ausgangsleistung des 
Wechselrichters, sondern die Gesamtleistung der montierten Solarmodule 
versteht.

Verfügt Ihr Balkonkraftwerk etwa über zwei 300-Watt-Module, beträgt die 
installierte Leistung 600 Watt (0,6 Kilowatt). In diesem Fall
würde das eine monatliche Strafzahlung von 6 Euro beziehungsweise 72 
Euro im Jahr bedeuten."

Quelle:
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Haus-Garten-Balkonkraftwerke-Darum-drohen-Strafzahlungen-33342835.html

Verständlich, es kann halt nicht jeder daher kommen und mit seiner 
fetten 600Watt Anlage, einfach so das schöne Netz überlasten..:-))
Beitrag #7167005 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7167008
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> sonnenschein schrieb:
> [alternative Fakten]
>
> 
https://www.energie-experten.org/news/jetzt-auch-fuer-bestandsanlagen-habeck-kassiert-70-prozent-abregelung-komplett

Lies doch bitte den von Dir selbst verlinkten Text noch einmal 
hinreichend sorgfältig.
Warte, ich mach das für Dich:
Zitat:
"...ab dem 1. Januar 2023 für Neuanlagen entfällt. Für Bestandsanlagen 
blieb die gesetzliche Vorgabe zur Wirkleistungsbegrenzung gemäß § 9 EEG 
2023 zunächst jedoch bestehen."
Gast #7167018
Lesenswert?

sonnenschein schrieb:
....
....
> Zitat:
> "...ab dem 1. Januar 2023 für Neuanlagen entfällt. Für Bestandsanlagen
> blieb die gesetzliche Vorgabe zur Wirkleistungsbegrenzung gemäß § 9 EEG
> 2023 zunächst jedoch bestehen."

Und damit auch die jetzt neu eingeführten Strafzahlungen, sollte man 
noch ergänzen.

Wäre es denn wirklich so schwer gewesen für Kleinstanlagen 
(Balkonkraftwerke..) eine entsprechende Ausnahmeregelung zu definieren?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren