Aus Füllstand das Volumen für kleine Steuerung berechnen

OP #7492218

Hallo Allerseits,

kennt jemand eine Gerät um aus dem Signal für den Füllstand (z.B. aus einem Silo, Teich oder Schwimmbad) das Volumen als Analogwert zu bekommen?

Eingang (Füllstand) analoges Signal (meist 4-20mA) Ausgang (Volumen) auch 4.20mA oder Modbus oder ??

Wie das Teil das macht Tabelle, Formel, Controller ist erstmal weniger wichtig.

Gibt es sowas fertig? Am besten noch für die Hutschiene und 24V Anschluss?

#7492220

Mucky F. schrieb:

Gibt es sowas fertig?

Wie meinst du das? Fertig kann es das nicht geben da ein solches Gerät ja nicht weiß wie dein Körper geometrisch aufgebaut ist. Bei einem Quader oder Zylinder ist es trivial. Da ist das Füllvolumen proportional mit dem Füllstand, da brauchst du also kein extra Gerät. Ansonsten musst du für komplexere Körper eine Funktion definieren, oder eine Tabelle ablegen. Das kann die aber niemand abnehmen, da man nicht weiß wie dein Körper aussieht.

Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7492236

Mucky F. schrieb:

kennt jemand eine Gerät um aus dem Signal für den Füllstand (z.B. aus einem Silo, Teich oder Schwimmbad) das Volumen als Analogwert zu bekommen?

Du suchst nach einem "Füllstandsensor analog 24V 4-20mA":

Mehr kann man aus deiner Beschreibung leider nicht entnehmen.

Aber wie wäre es denn, wenn du mal die Aufgabe und nicht deinen Lösungsansatz beschreiben würdest? Dann kann man evtl. zielgerichteter helfen.

#7492238

Lothar M. schrieb:

Mehr kann man aus deiner Beschreibung leider nicht entnehmen.

Ich habe das anders verstanden. Er wollte ein (fertiges) Gerät dem er eine Diagramm/Formel einprogrammieren kann damit aus dem Füllstand Eingangssignal bei einem eher beliebigen Körper ein entsprechendes analoges Volumen-Ausgangssignal erzeugt. Falks 2. Link ist genau so ein Gerät. Lässt sich anscheinend über eine Excel Tabelle konfigurieren und macht zwischen den Stützstellen eine lineare Interpolation.

Das Problem ist also damit gelöst.

Nachtrag: Anscheinend kann man bei dem Gerät die Umsetzungskurve nicht selbst programmieren, sondern in dem Link steht "Excel Tabelle bei Bestellung beilegen".

OP #7492239

Lothar M. schrieb:

Aber wie wäre es denn, wenn du mal die Aufgabe und nicht deinen Lösungsansatz beschreiben würdest? Dann kann man evtl. zielgerichteter helfen.

Moin Lothar, es ist ein allgemeines Problem.

Es gibt z.B. Tanks, Schwimmbäder oder Teiche (Behälter) in die etwas eindosiert werden soll (z.B. um Bakterienwuchs zu begrenzen).

Um die Dosiermenge festzulegen braucht man das aktuelle Volumen im Behälter.

Das ganze soll automatisch per Kleinsteuerung erfolgen. Diese sind in ihrer Rechenleistung begrenzt und die Software müsste an jeden Behälter einzeln angepasst werden. Daher suche ich nach einem Gerät welches das aktuelle Volumen als Wert ausgibt.

#7492248

Mucky F. schrieb:

Es gibt z.B. Tanks, Schwimmbäder oder Teiche (Behälter) in die etwas eindosiert werden soll (z.B. um Bakterienwuchs zu begrenzen). Um die Dosiermenge festzulegen braucht man das aktuelle Volumen im Behälter. Das ganze soll automatisch per Kleinsteuerung erfolgen. Diese sind in ihrer Rechenleistung begrenzt und die Software müsste an jeden Behälter einzeln angepasst werden. Daher suche ich nach einem Gerät welches das aktuelle Volumen als Wert ausgibt.

Eigentlich nicht.

Teiche und Schwimmbäder sind eigentlich immer voll wenn etwas dosiert werden soll, und Tanks können zwar blöd geformt sein (KFZ Kraftstofftank) aber wenn man bei unterschiedlichem Füllstand dosieren will kann man Tanks gleicher Fläche nutzen, da ist der Füllstand proportional zur Füllhöhe, die man auch erst mal ermitteln muss.

Die Rechenleistung selbst einer SPS reicht eigentlich zur Dosierung immer aus, sie kann sich 1 Tag Zeit lassen mit der Umrechnung.

Das Problem deiner Lösung: dein Ansatz macht es verboten teuer.

#7492286

Bei diesen Kurvenanpassungen gibt es die tollsten Anforderungen.

Ich durfte vor vielen Jahren 2 solcher "krummen Hunde" für Digitalanzeigen realisieren. Einmal 4...20mA = Anzeige 1 bis 1000, 3 Dekaden logarithmisch. Und dann noch 4...20mA aus dem Winkelgeber eines Stauwehrs und Anzeige der gestauten Wassermenge. Da hatte der Kunde eine grobe Tabelle mit 20 Werten beigestellt. Wir das hatten damals auf Linearisierungen für Thermoelemente aufgebaut, war aber auch nicht vom Anwender konfigurierbar.

#7492425

Mucky F. schrieb:

Diese sind in ihrer Rechenleistung begrenzt ...

Die Rechenleistung ist doch fast egal. Selbst wenn das Ding es nur schafft, alle paar Sekunden einen aktualisierte Wert auszuspucken, ist das immer noch eine völlig überzogene Aktualisierungsrate. Oder handelt es sich um Treibstofftanks von Raketen bei Maximalschub in in der Startphase?

Beitrag #7492436 wurde von einem Moderator gelöscht.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 3 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.