Max Strom Leiterbahn

#5447060
Lesenswert?

Aaron schrieb:
> Hi,
>
> ist es möglich  eine 0,356mm Leiterbahn mit etwa 6cm Länge mit 5V und 3A
> zu belasten?
>
> Gruß

Möglich ist das, aber nicht zu empfehlen. 60 cm lang? Das sind 60 mm, 
ganz schön lang für eine Leiterbahn, die anscheinend Leistung übertragen 
soll (wir reden hier immerhin schon von 15W). Wenn das jetzt nicht grad 
ne Platinenheizung (zum Stahl schmelzen) werden soll: Warum muss sie so 
lang sein und warum kann sie nicht breiter sein? Bei diesem Strom würde 
ich hier mindestens 50 mil (1.27 mm) Leiterbahnbreite vorsehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5447069
Lesenswert?

Aaron schrieb:
> ist es möglich  eine 0,356mm Leiterbahn mit etwa 6cm Länge mit 5V und 3A
> zu belasten?
Natürlich ist es "möglich". Bei 3A fällt an der Leiterbahn eine Spannung 
von 0,25..0,35V ab (anfangs weniger, kurz danach wegen der Erwärmung 
mehr) und die Leiterplatte wird bei Dauerbelastung dank der umgesetzten 
Leistung von fast 1W langsam dunkler um die Leiterbahn herum.
Gast #5447080
Lesenswert?

Lothar M. schrieb:
> atürlich ist es "möglich". Bei 3A fällt an der Leiterbahn eine Spannung
> von 0,25..0,35V ab (anfangs weniger, kurz danach wegen der Erwärmung
> mehr) und die Leiterplatte wird bei Dauerbelastung dank der umgesetzten
> Leistung von fast 1W langsam dunkler um die Leiterbahn herum.

Wie kommst Du auf diese Werte, da keine Dicke der Leiterbahn angegeben 
ist?
Gast #5447140
Lesenswert?

Ob das "möglich" ist, kommt natürlich immer auf die Anwendung an.

Aber bei 35u Kupfer, wird das sehr wahrscheinlich hinten und vorne nicht 
reichen (je nach Umgebung wird die Leiterbahn ziemlich schnell in 
Richtung 100°C gehen).

Selbst mit 100u Kupfer würde ich mir nochmal genau anschauen, ob das für 
die Anwendung noch passt.
Gast #5447353
Lesenswert?

M. K. schrieb:
> Möglich ist das, aber nicht zu empfehlen. 60 cm lang? Das sind 60 mm,
> ganz schön lang für eine Leiterbahn,

Deine Aussage impliziert, dass es mit z.B. 10mm besser sei als mit 
100mm.
Ich denke, das Problem ist hauptsächlich die Erwärmung, ca. 100° (es 
könnten auch 120° sein ...) wurden ja schon geschätzt. Die Länge hat 
letztlich nur Einfluss auf den Spannungsabfall und der wird dem TO noch 
weniger gefallen als die übermäßige Erwärmung. Ein wenig mehr Kühlung 
bei kurzen Leiterbahnen bringen jedoch die Anschlusspads am Anfang und 
Ende, die üblicherweise breiter sind. Insofern ist es auch geringfügig 
längenabhängig.

Übrigens, nicht weit über 130°C fängt ein normales FR4 bereits an, weich 
zu werden und dann zu kokeln. Das FR4 wandelt sich dabei in leitfähige 
Kohle um.

Die Leiterbahn selber wird so ab ca. 15A aufwärts rotglühend und brennt 
dann durch ...

Meine Aussagen beziehen sich auf 35µ CU.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5447383
Lesenswert?

HildeK schrieb:
> Insofern ist es auch geringfügig längenabhängig.

Das ganze ist extrem längenabhängig, insbesondere wenn es an den Enden 
entsprechend große Wärmesenken gibt, z.B. die genannten Anschlussdrähte. 
Bei sog. Thermals nutzt man dies auch gezielt aus, d.h. ein Pad wird nur 
mit sehr schmalen, aber kurzen Leiterbahnstücken an eine Kupferfläche 
angebunden, um die Lötbarkeit zu verbessern. Dennoch wird die 
Stromtragfähigkeit nur minimal beeinträchtigt.

Thermals besitzen dann natürlich auch den Nachteil, dass im Betrieb die 
Pins von den Kupferflächen thermisch halbwegs isoliert sind und somit 
das Bauteil nicht so gut über die Kupferflächen entwärmt werden kann. 
Oder eben umgekehrt, d.h. Entwärmung der Leiterbahnen über die 
Bauteilanschlüsse.
Gast #5447400
Lesenswert?

Aaron schrieb:
> Hi,
>
> ist es möglich  eine 0,356mm Leiterbahn mit etwa 6cm Länge mit 5V und 3A
> zu belasten?
>
> Gruß

Wird das ein Serienprodukt oder eine einmalige Geschichte, die danach in 
einem Gehäuse verschwindet und nie wieder geöffnet wird?

Wenn zweiteres: Löt ein Stück Draht drauf, fertig.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5447403
Lesenswert?

M.A. S. schrieb:
> Das ist eine sinnvolle Vermutung, weil:
> 35µm ist der gebräuchlichste Standardwert.

Bei kommerziellen, durchkontaktierten Leiterplatten liegt die Dicke der 
Außenlagen meist sogar noch etwas höher. Entgegen der naiven Vermutung 
werden dann nämlich die Außenlagen mit 18um Folie hergestellt, auf die 
beim Durchkontaktieren weitere 20-30um Kupfer abgeschieden werden. 
Deswegen stellen die 35um eher eine Untergrenze dar, aber in der Praxis 
sind es um 42-45um, und zwar mit gewissen Dickenschwankungen. Dies 
sollte man bei impedanzkontrollierten Leitungen, insbesondere 
differentiellen Paaren, unbedingt berücksichtigen, neben den 
Dickenschwankungen des Lötstopplacks.
Gast #5447431
Lesenswert?

Aaron schrieb:
> ist es möglich  eine 0,356mm Leiterbahn mit etwa 6cm Länge mit 5V und 3A
> zu belasten?

Ja, wenn man es für Ok hält, dass die Leiterbahn mit 35 µ Kupfer und bei 
einer Umgebungstemperatur von 25 °C ca 125 °C heiss wird. 
Verantwortungsvolles Design sieht aber anders aus, so ist kurze 
Lebensdauer vorprogrammiert.

Georg
Gast #5447531
Lesenswert?

Andreas S. schrieb:
> Das ganze ist extrem längenabhängig,

Extrem nicht. Das gilt für kurze Leitungsstücke, da hatte ich ja die 
Wärmeableitung durch die Pads oder Flächen erwähnt, das gilt auch für 
Vias.
Aber hier waren 60mm angesetzt und ob 60mm oder 200mm, sie wird über 
weite Strecken bei den gegebenen Randbedingungen zu heiß sein. Bei 5mm 
oder weniger mit dicken Bauteilpads dran gebe ich dir recht, da kann man 
vermutlich die 3A ohne Probleme fließen lassen.
Ich hab mal in jungen Jahren eine 0.3mm Leiterbahn bis zum Durchbrennen 
mit Strom versorgt. Die was so 10cm lang und hatte am Ende Vias. 8cm 
davon haben geglüht ... Die Grenze lag zwischen 15A und 20A.

georg schrieb:
> Verantwortungsvolles Design sieht aber anders aus, so ist kurze
> Lebensdauer vorprogrammiert.

Richtig, nicht nur kurze Lebensdauer, sondern auch ggf. Brandgefahr.

Praktisch wird aber auch der Unbedarfte schnell merken, dass der 
Spannungsabfall an dem Leitungsstück unbrauchbar groß ist und das Design 
in die Tonne klopfen.
Wer auf 0,35mm Leitungen 3A fließen lässt, merkt schon bei der 
Inbetriebnahme, dass das nichts taugt. Und verbrennt sich vermutlich im 
eigentlichen Sinn des Wortes die Finger.
Gast #5447537
Lesenswert?

Andreas S. schrieb:
> Dies
> sollte man bei impedanzkontrollierten Leitungen, insbesondere
> differentiellen Paaren, unbedingt berücksichtigen, neben den
> Dickenschwankungen des Lötstopplacks.

... und nicht zu vergessen: die Umgebung (Bauteile, Gehäuseart und 
-abstand z.B.) geht auch in die Impedanz ein.
Deshalb legt man impedanzkontrollierte Leitungen auch in Innenlagen. 
Aber das war hier nicht das Thema.
Gast #5447808
Lesenswert?

HildeK schrieb:
> Die Länge hat letztlich nur Einfluss auf den Spannungsabfall ...

Bestimmt nicht. Üblicherweise wird die Kupferbahn nach einer Engstelle 
wieder breiter und Kupfer ist (nach Silber) einer der besten 
Wärmeleiter, d.h. die Wärme wird zu dem breiteren Teil der Bahn, der 
dann als Kühlkörper wirkt, weggeleitet. Je kürzer der dünne 
Leiterbahnteil, desto geringer der Wärmewiderstand, desto geringer die 
Temperaturüberhöhung, desto geringer die Heizleistung pro Länge und 
desto geringer die Temperatur.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren