Ich habe 2 gebrauchte Temperaturregler von Dynisco, Modell 1440. Ich
habe weil ich gesehen habe das die eine RS485 Schnittstelle haben den
Hersteller in den USA und später auch in D kontaktiert wegen einem
Handbuch, habe auch sehr prompt ein PDF bekommen..aber von RS485 gab es
darin keine Spur.
Darauf hin habe ich den Menschen in den USA noch mal kontaktiert, er
meinte das überhaupt nichts über RS485 bei diesem Modell bekannt ist,
aber sowohl der USA Mitarbeiter als auch die Mitarbeiterin in D haben
sich gedreht und in Frankreich ein natürlich französisches PDF zu dem
Ding ausgraben können.
Problem: kann ich nicht.
Gibt es Jemanden mit Französischkenntnissen der da mal drüber lesen
würde und mir erzählen kann ob ich was über die Register beim Lesen
(Modbus) noch nicht gefunden habe? Ich habe es immerhin geschafft das
Ding zu programmieren und kann auch mit qmodus und qModMaster mit dem
Ding reden, ich bekomme auch 243 im ersten Register um den Hals gehangen
was der Anzeige 24,3 Grad entspricht (110R Widerstand als RTD). Das
nächste Register bringt aber eine 1000 an und es gibt noch weitere
Werte, ich wüßte gerne was das ist...
Das pdf liegt hier:
http://www.tiffe.de/Robotron/misc/Dynisco-1440-user-guide-fr.pdf
..das englische Manual auch, nur steht da halt zu Modbus nichts drin:
http://www.tiffe.de/Robotron/misc/Dynisco-1440-user-guide.pdf
Danke im Vorraus für die Mühe..
Gruß,
Holm
Außer, dass sie Modbus als mögliches Protokoll erwähnen, sehe ich da
nichts drin. Allerlei Krimskrams über die Hardwareeinstellungen,
Fehlermeldungen, pipapo.
Rufus Τ. F. schrieb:> Sieh Dir mal das hier an:>> https://www.chromalox.com/catalog/resources/IM-PK-1604-modbus.pdf>> Da wird zwar recht wahrscheinlich nicht Dein Gerät beschrieben, aber da> steht eine Adresse des Herstellers "Eroelectronic", der auch in Deinem> Dokument auftaucht ...
Danke das ist interessant, mal sehen was ich dazu noch heraus finde.
@piezo: auch danke, aber das ist nicht so wichtig, ich habe nicht vor
das Ding einzubauen, ich brauche nur ein RS484 Modbus - Dingens um zu
vergleichen. Ich muß da ein Slave Device programmieren.
Gruß,
Holm
Holm T. schrieb:> ich brauche nur ein RS484 Modbus - Dingens um zu vergleichen.
Ich habe mit diesem PC-Simulator gute Erfahrungen gemacht:
https://sourceforge.net/projects/modrssim2/
Das Ding funktioniert gut mit der Kombination FT232 und von diesem
angesteuerten RS485-Konverter.
Wenn Du Fragen zum Protokoll hast, kann ich Dir vielleicht auch
weiterhelfen; ich hab' in letzter Zeit beruflich einiges damit zu tun
gehabt.
Rufus Τ. F. schrieb:> Holm T. schrieb:>> ich brauche nur ein RS484 Modbus - Dingens um zu vergleichen.>> Ich habe mit diesem PC-Simulator gute Erfahrungen gemacht:>> https://sourceforge.net/projects/modrssim2/>> Das Ding funktioniert gut mit der Kombination FT232 und von diesem> angesteuerten RS485-Konverter.>> Wenn Du Fragen zum Protokoll hast, kann ich Dir vielleicht auch> weiterhelfen; ich hab' in letzter Zeit beruflich einiges damit zu tun> gehabt.
Ich habe so ein blaues USB-RS485 Dongle aus der Bucht am PC, zu
funktionieren scheint das auch. den modrssim2 werde ich nicht verwenden
können, "verwendet VisualC++" oder so..ich arbeite nicht mit Windows.
Ich muß ein Device programmieren bei dem ich an einen AtXmega einen
SC16C740 über SPI angeknotet habe, die Platine macht entweder Netzwerk
über einen USR-TCP232 Modul (funktioniert so soweit) oder aber RS485
(todo).
Gruß,
Holm
Holm T. schrieb:> in natürlich französisches PDF zu dem> Ding ausgraben können.> Problem: kann ich nicht.
www.deepl.com macht recht brauchbare Übersetzungen