Funksteckdose mit Statusabfrage

Gast #6022226
Lesenswert?
• ▲
▼
Guten Abend,
ich hoffe ich bin mit meiner Frage jetzt im richtigen Forum gelandet...

Ich arbeite hier aktuell an einem Projekt mit einem ESP8266, der zur 
Überwachung eines Grundwasser-Brunnens einen Ultraschallsensor 
ansteuert.
Dieser misst alle 5h, um einen langfristigen Verlauf zu zeigen. So weit 
so gut.

Jetzt zur Frage:
An den Brunnen ist eine Gartenpumpe angeschlossen, die es schafft, in 
ca.112 - 15 Minuten den Brunnen so leer zu pumpen, dass sie selbst Luft 
saugen würde.
Um das zu verhindern würde ich den US-Sensor immer dann, wenn die Pumpe 
läuft, alle 10 Sekunden eine Messung durchführen lassen, um bei einem 
kritischen Wasserstand die Pumpe auszuschalten. Eine Art Not-Aus.

Ich will also eine Funksteckdose (an der die Pumpe hängt) mit dem ESP 
steuern (was an sich kein Problem ist), um die Pumpe ggf. vom Netz zu 
trennen.
Allerdings muss der ESP noch merken, wann die Pumpe läuft :/
Bekommt man aus einer Funksteckdose auch die Information, wann sie 
"genutzt" wird? Also wann die Pumpe viel Strom benötigt - und somit 
läuft?
Oder habt ihr andere Ideen, wie der ESP merkt ob die Pumpe gerade läuft 
und um dann in einer höheren Frequenz den Füllstand zu überprüfen?

Danke, falls ihr bis hier gelesen habt :)
LG, Marc
#6022278
Lesenswert?
• ▲
▼
Marc S. schrieb:
> Um das zu verhindern würde ich den US-Sensor immer dann, wenn die Pumpe
> läuft, alle 10 Sekunden eine Messung durchführen lassen, um bei einem
> kritischen Wasserstand die Pumpe auszuschalten. Eine Art Not-Aus.

Sicherheitsfunktionen, egal ob zum Schutz von Menschen oder von 
Hardware, sollten nicht in Software realisiert werden. Die sinnvollste 
Lösung wäre hier, zusätzlich einen Schwimmerschalter vor die Pumpe zu 
schalten, der diese hardwareseitig abschaltet, sobald die Gefahr 
besteht, daß die Pumpe Luft ansaugt.

Sowas wäre zum Beispiel geeignet dafür:
https://www.amazon.de/Doepke-Schwimmerschalter-09921006-Wechsler-4014712063044/dp/B0014DQLP0/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1J16SMPTAJPRR&keywords=schwimmerschalter+230v&qid=1572559246&sprefix=schwimmerschalter%2Caps%2C188&sr=8-8

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.