Gast
#4333997
hallo Forum! ich hab mir gerade ein ssr gekauft, könnt ihr mir bitte erklären ob ich da pro Phase 50A schalten kann oder in Summe? ASR-3PH50DA-H Danke !
|
Anzeige
|
solid State Relais
Gast
#4333997
hallo Forum! ich hab mir gerade ein ssr gekauft, könnt ihr mir bitte erklären ob ich da pro Phase 50A schalten kann oder in Summe? ASR-3PH50DA-H Danke !
Gast
#4334005
Josef schrieb: > hallo Forum! > > ich hab mir gerade ein ssr gekauft, könnt ihr mir bitte erklären ob ich > da pro Phase 50A schalten kann oder in Summe? > > ASR-3PH50DA-H > > Danke ! Du mußt doch selbst wissen, was Du da gekauft hast. Was sagt denn das Datenblatt ?
Gast
#4334009
Josef schrieb: > da pro Phase 50A schalten kann oder in Summe? Ersteres, aber nur wenn du einen Kühlkörper hast, der die knapp 200W ausreichend abführen kann.
Gast
#4334017
Zilp Z. schrieb: > Was sagt denn das Datenblatt ? Das sagt auch nur "50A". Aber nicht, ob es pro Phase 50A sind oder insgesamt für alle 3 Phasen. Ich denke, daß pro Phase gemeint ist. Da geht es vermutlich um den Strom, den die Halbleiter abkönnen. Wenn es um die Wärmeentwicklung gehen würde, wäre vermutlich eine Leistung (dann für das gesamte SSR) angegeben.
Gast
#4334060
Im wirklichen Leben geht es aber vor allem um die Wärmeentwicklung und die hängt praktisch nur vom Strom ab. Als Kühlkörper kommt nur etwas in dieser Art in Frage: http://www.reichelt.de/Luefteraggregate/LA-6100-12V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3751&ARTICLE=75428&OFFSET=16&WKID=0& dieser wäre das absolute Minimum für 3x50A, aber Reichelt hat keine breiteren. Übrigens steht im Datenblatt "HEATER LOAD ONLY", also nix für Motoren.
Gast
#4334078
Man muss damit rechnen, dass 2V abfallen, dh bei 50A fallen 100W an Waerme an. Die muessen weg. Kuehl mal schoen.
Gast
#4334081
Uups schrieb: > Man muss damit rechnen, dass 2V abfallen, dh bei 50A fallen 100W > an > Waerme an. Die muessen weg. Kuehl mal schoen. Falsch. Es sind max. 1,6V und und es sind 3 Stränge, nicht einer.
Gast
#4334244
John D. schrieb: > Es sind max. 1,6V und und Ziemlich ungenau die Stellen hinter dem Komma :-) Spaß beiseite, Auge ins Datenblatt und etwas überlegen welche Temperaturen im Sommer im Gehäuse auftreten können. Dann überlegen ob ein Schütz nicht kleiner wäre.
Gast
#4338338
hier ein entsprechender Kühlkörper : http://www.tme.eu/de/details/hs-081-120p/kuehler/anly-electronics/
Gast
#4338350
tib schrieb: > entsprechender Kühlkörper ... "schöner" KK, nur wenn der Lüfter mal aus ist, kommt der Hitzestau!
Gast
#4338357
oszi40 schrieb: > tib schrieb: >> entsprechender Kühlkörper > > ... "schöner" KK, nur wenn der Lüfter mal aus ist, kommt der Hitzestau! Genau wie beim PC und tausenden anderen Gerätschaften...
Gast
#4338778
?!? schrieb: > oszi40 schrieb: >> tib schrieb: >>> entsprechender Kühlkörper >> >> ... "schöner" KK, nur wenn der Lüfter mal aus ist, kommt der Hitzestau! > > Genau wie beim PC und tausenden anderen Gerätschaften... Darum schraubt man am besten einen NTC an den Kühlkörper, überwacht die Lüfterdrezahl (manche Lüfter sollen ja angeblich einen Tachoausgang haben) oder misst die Stromaufnahme des Lüfters. Manche Leute machen sogar eine Steuerung der Lüfterdrezahl um die Geräuschbelastung in Grenzen zu halten (wenn das ein Thema ist). Übertemperaturschutz hat noch selten geschadet.
Gast
#4338815
Herbert schrieb: > Darum schraubt man am besten einen NTC an den Kühlkörper, überwacht die > Lüfterdrezahl 1.Kannst Du alles machen, solange noch Strom da ist. 2.Auf der einen Seite dreht Ihr überall Sparlampen rein und hier verheizt Ihr 300W über dem Kühlkörper und beschafft dann anschließend noch ein Klimagerät für den Sommer? Aufwand>Nutzen.
Gast
#4338861
oszi40 schrieb: > und hier > verheizt Ihr 300W über dem Kühlkörper Weniger als 1% Verlust. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |