"Siedle 6+n-Installation" - wie funktioniert's?

Gast #1828467
Lesenswert?

Alte Klingel/Sprechanlage vario / HT 611-01
Vollduplex, Türöffner funktioniert während des Gesprächs. Kollisionen 
mit anderen Parteien noch nicht erlebt.

Ins "Telefon" gehen dann wohl 7 Leitungen. Ich interessiere mich für das 
Klingelsignal und für den Türöffner. Weiß da jemand Näheres?
Gast #1828478
Lesenswert?

ja ist alles ziemlich einfach.

Es gibt B und C leitung diese sind die Wechselspannung ( 12V) Kontakt 7 
ist die Klingel dort wird dann von unten b oder c durchgeschaltet. Beim 
Türöffnet geht es in die andere richtig. Es wird einfach mit einem 
Taster die b oder c leitung nach unten getastet.

Dann gibt es noch + und - sowie die sprachleitungen (2stück, hören und 
reden).

Das niemand mithören kann wird über die mithörsperre gelöst, das ist ein 
zusatzmodul im Telefon. (kleine relay platine bei den ersten versionen). 
Sie aktiviert sich einfach wenn es geklingelt hat und gleichzeitig 
werden alle andere telefone deaktiviert.

Die schaltpläne lassen sich bestimm auch auf der Siedle seite finden. 
Ist eine schöne einfache Technik.
Gast #5939033
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich hole den Beitrag mal hoch, da ich ein problem mit unserer Hausanlage 
habe.

verbaut ist Siedle 6+n Technik mit zwei TLM 511 Klingelmodulen an der 
Haustüre und HT511-01 als Haustelefon.
Es ist weiterhin ein Türgong mit Batteriebetrieb verbaut, obwohl 
Niederspannung durch einen Klingetrafo zu Verfügung stehen würde.

Nun zu meinem Problem:
Seit kurzem klingelt es jedes Mal, wenn ich den Türöffner betätige. Das 
ist ziemlich nervig, da der Türgong direkt über dem Türöffner hängt. 
Sonst funktioniert das System einwandfrei. Bei den anderen Haustelefonen 
in der Anlage ist das nicht der Fall.

Die alten Schaltpläne von Siedle habe ich gefunden, werde aber nicht 
Schlau daraus, was die Ursache für das Klingeln bei Betätigen des TÖ 
sein könnte?!

Was mir beim Öffnen des HT aufgefallen ist, dass mehrer Anschlüsse 
gebrückt sind (siehe Bild)

Hoffe auf euer Expertenwissen.
#5941062
Lesenswert?

Ben schrieb:
> Diode ist geprüft (im ausgebauten Zustand)und i.O.
> Sperrt korrekt und Spannungsabfall ist auch im Soll.
>
> Jetzt bräuchte ich nochmal eure Unterstützung, woran es liegen kann.

Da ist doch wohl ein IC im Telefon? Das kann auch mal defekt sein und 
irreguläre Funktion haben.

Abhilfe: entweder komplettes anderes Telefon, oder aus einem anderen 
Telefon die Elektronik ausbauen und wechseln. Reparieren kann man da 
meines Wissens nichts.

Was die äußere Beschaltung soll (Brücken/Diode), weiß ich aber auch 
nicht. Das müsste man sich anhand der Siedle-Verdrahtungspläne 
überlegen. Sind die anderen Telefone im Haus denn genauso beschaltet?
#5943107
Lesenswert?

Eppelein V. schrieb:
> PS:
> Mit der Nachbarschaft absprechen und Deine KLingel/Läutewerk auf deren
> Klingeltaster versuchsweise anschalten/vertauschen -  ERgebnis?

Eine Möglichkeit, ich würde aber zuerst die des Nachbarn überprüfen, ob 
der gleiche Fehler vorhanden ist. Denn viele Ignorieren solche Fehler, 
oder sie benutzen den Türöffner nie, und merken gar nicht, das was da 
nicht stimmt...
#5943110
Lesenswert?

Eppelein V. schrieb:
> https://www.siedle.de/cms_dl/deDE/atid.4497/ZD-061-10-Zubeh%C3%B6r-Dioden.html

Diese Teil wird in der Anlage 1+n verwendet, wenn statt ein Siedle 
Tastenmodul normale Klingeltaster verwendet werden.
OB man das als Ersatz für des ZD 101-05 verwenden kann ist fraglich..
(Schaltplan 
https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Planungs_und_Installationsrichtlinien/Planung_Installation_HT_511_Ausgabe_1987.pdf 
Seite 43)
#5943134
Lesenswert?

Hubert M. schrieb:
> Eppelein V. schrieb:
>> https://www.siedle.de/cms_dl/deDE/atid.4497/ZD-061-10-Zubeh%C3%B6r-Dioden.html
>
> Diese Teil wird in der Anlage 1+n verwendet, wenn statt ein Siedle
> Tastenmodul normale Klingeltaster verwendet werden.
> OB man das als Ersatz für des ZD 101-05 verwenden kann ist fraglich..
> (Schaltplan
> 
https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Planungs_und_Installationsrichtlinien/Planung_Installation_HT_511_Ausgabe_1987.pdf
> Seite 43)


Schon klar.

Ich hatte nur darauf geantwortet:

> Sven L. (sven_rvbg)
>Hab das Ganze mal überfolgen, da kann aber doch auch eine Diode in der
>zentralen Matrix kaputt sein...
Gast #5944219
Lesenswert?

Vielen Dank euch schonmal allen.

Es handelt sich tatsächlich um die Adern sparende Verschaltung. 
Wahrscheinlich um ÜV-2/59a-1.

Die Diode habe ich mit dem Diodenprüfgerät geprüft. Wie geschrieben, die 
Sperrrichtung der Diode funktioniert korrekt und auch der 
Spannungsabfall über der Diode ist im Soll von ca 0,5V.

IC ist keiner im Haustelefon.

Im Tastenmodul müsste also das Diodenmodul sitzen, richtig? (Schaltplan 
S.42f)

Schlüssel für das TM ist leide rkeiner mehr vorhanden? Gibt es eine 
andere Möglichkeit zu öffen, ohne gleich den teuren Siedel Schlüssel zu 
kaufen?

Die verdrahtung in den anderen Einheiten schaue ich mir mal an, zum 
Glück ist meine Oma Eigentümerin und wohnt mit im Haus ;)

Ich werde berichten.
Gast #5959643
Lesenswert?

Um hier mal abschließend Rückmeldung zu geben:

In der Klingel (gong) waren die Batterien ausgelaufen und hatten das PCB 
beschädigt bzw einen Kurschluss zwischen zwei Anschlüssen verursacht.
Darum hat jedes Mal die Klingel geläutet, wenn der Türöffner betätigt 
wurde.

Neue Klingel/Gong verbaut und nun läuft wieder alles wie es soll.

Danke für die Unterstützung und Tipps!