mit SPI mehr als 8 Bit auf einmal senden (für Display)

Gast #2510585
Lesenswert?

Hallo

Ich würde gerne ein kleines Display (kein Dot-Matrix) ansteuern.
Das Display hätte 32 Segmente die ich ansteuern kann.
Diese Segmente werden über einen HOLTEK HT1621 Display Controller 
angesteuert.

Der Displaycontroller kommuniziert mittels 3 Leitungen mit meinem uC.
Diese wären CS (chip select), WR Clock und Data.
Für mich scheint dies ja wie eine kastrierte kastrierte SPI 
Schnittstelle.

Somit ist mir eigentlich noch alles klar, jedoch sollte der 
Mikrocontroller an den Displaycontroller mehr als 8 Bit auf einmals 
senden.
Siehe Bild 1

Die ersten 3 Bit um den Write Modus zu erkennen.
Die nächsten 6 sind für die Adresse und dann noch 4 für die Daten.

Wenn ich 2 Zeichen hintereinander schalten will setzt der Clock des 
Mikrocontrollers jedoch für kurze Zeit aus.
Siehe Bild 2

Ist das überhaupt der richtige Weg??
Was könnte ich noch versuchen?

Vielen Dank.
nicart
Angehängte Dateien:
#2510599
Lesenswert?

@  nicart (Gast)

>Für mich scheint dies ja wie eine kastrierte kastrierte SPI
>Schnittstelle.

Wieso kastriert? Das IST SPI, einfach und robust.

>Wenn ich 2 Zeichen hintereinander schalten will setzt der Clock des
>Mikrocontrollers jedoch für kurze Zeit aus.

Das ist normal, du musst ja nachladen. Es wird immer nur ein Byte am 
Stück gesendet. Spielt bei SPI aber keine Rolle.

>Ist das überhaupt der richtige Weg??

Ja.

>Was könnte ich noch versuchen?

Was geht denn nicht? Die Lücke im Datentransfer stört keinen.

MFG
Falk
Gast #2510606
Lesenswert?

Hi

>Wenn ich 2 Zeichen hintereinander schalten will setzt der Clock des
>Mikrocontrollers jedoch für kurze Zeit aus.

So lange du CS nicht deaktivierst ist das egal. Den Displaycontroller 
interessieren nur 16 aufeinander folgende Flanken, nicht deren Abstand.

MfG Spess
Gast #2510685
Lesenswert?

Hallo
Ich hätte da nochmals eine kleine Frage.

Wie würdet ihr das Datenpaket zusammenstückeln?
Da ich ja 13 Bit senden sollte, aber ich ja nur vielfache von 8 senden 
kann.
Die Taktleitung taktet ja mit, solange zeichen gesendet werden.
Siehe Bild.
Gelb Clock / Takt.
Violet ChipSelect CS.
Blau Daten.

Danke vorab
Angehängte Dateien:
#2510698
Lesenswert?

@nicart (Gast)

>Wie würdet ihr das Datenpaket zusammenstückeln?
>Da ich ja 13 Bit senden sollte, aber ich ja nur vielfache von 8 senden
>kann.

Mit SPI in Software kannst du belibige Datenpakete senden, ist halt 
etwas langsamer.

http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister

Und die Jungs, die den IC gebaut haben, sollten noch mal ein paar 
Nachhilfestunden nehmen.

MfG
Falk
Gast #2510735
Lesenswert?

> Das ist normal, du musst ja nachladen. Es wird immer nur ein Byte am
> Stück gesendet. Spielt bei SPI aber keine Rolle.

Das ist eine Frage des Controllers. Es gibt auch welche die koennen 
durchaus 64Bit oder mehr am Stueck senden.

Olaf