SSR und 3 Wege Ventil

OP #4957274
Lesenswert?

Guten Abend Leute:)

Ich habe da ein nerviges Problem mit zwei Solid State Relais und einem 3 
Wege Stellventil.

Ich will das 3 Wege Ventil mit den beiden SSR's ansteuern, nur leider 
ist der Leckstrom der SSR's größer als der Nennstrom des Ventils.

Hier mal die Daten:

Lecktrom SSR Il= 5 mA
Nennstrom Ventilmotor In= 4,3 mA
Nennleistung Ventilmotor Pn= 1W
Nennspannung Ventilmotor Uac_n= 230 V

Was wohl gehen soll, wenn man ein Widerstand in die Zuleitung einsetzt. 
Nur auf welchen Wert dimensioniere ich diesen?

Das Ventil hat zwei entgegengesetzte Spulen und ein Kondensator.

Danke im voraus :)
#4957335
Lesenswert?

Hi

Versuch macht kluch (klug).

Rein Rechnerisch hat Dein Kondensatormotor (wird Es unterm Strich wohl 
sein) einen Widerstand von ~50kΩ.

Du könntest je 10kΩ (Schätzwert) vom Motoranschluß zum N klemmen - so 
würde ein Großteil des Strom am Motor vorbei fließen.
Während der Ansteuerung hättest Du dort allerdings 23mA -> >5W 
Verlustleistung.

Einen PTC statt oder zusätzlich zum 10kΩ Festwiderstand?
Beim Einschalten erwärmt sich der PTC und erhöht dadurch den 
Eigenwiderstand, wodurch der Stromfluß wieder minimiert wird.

Muß es für diese grandiose Leistung ein SSR sein?
Da gingen auch Reed-Relais o.Ä.

MfG
Gast #4957377
Lesenswert?

Patrick S. schrieb:
> Nennstrom Ventilmotor In= 4,3 mA
Das wird auch mit empindlichen SSR mit Triac-Ausgang nichts, da der 
Haltestrom nicht erreicht wird.
z.B Irms=600mA, Ih=25mA 
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/S26M_D02.pdf

Besser einen OptoMOS verwenden.
z.B http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LCA110-IX.pdf
Ist aber mit Up=350V nicht unbedingt die beste Wahl und erschwert auch 
die Schutzbeschaltung mit Varistor oder TVS-Diode.
Gast #4957437
Lesenswert?

Patrick S. schrieb:
> Der Grund für das SSR war die Hutschienenmontage :)
http://www.phoenixcontact.com/us/products/2967882/pdf
Ab 45€ bei Mouser - allerdings nur mit 230V Steuerkreis. Mit 3,3V-Input 
gibt es anscheinened gar nix.

Ich würde ganz normale Relais (evtl. mit Sockel) für Hutschinenmontage 
nehmen und eine vernünftige Ansteuerschaltung (inkl. 12 oder 24V 
Hutschinennetzteil) bauen.