4-20ma Signal

Gast #2496452
Lesenswert?

Weil intelligente 4..20mA-Eingänge Ströme außerhalb des Bereichs als
Fehler melden, wie auch Lothar Miller richtigerweise schrieb,
wird höchstwahrscheinlich auch eine PWM nichts bringen, außer einer 
Strömeldung.

Wenn man nicht in die Pumpe eingreifen kann oder will hilft,
nur als Notlösung, weil das die Pumpe auch nicht so mögen wird,
evtl nur eine Drossel vor/nach der Pumpe um den Durchfluß zu
begrenzen.

Oder die Pumpe zwar die 150 l fördern zulassen, aber nur halb so lange
einschalten.
Gast #2496553
Lesenswert?

zur info, das ist eine dosierpumpe mit einem kolben.

"aber nur halb so lange
einschalten." das geht nicht. ebenso wird eine pwm nichts.

ob die pumpe bei 2mA einen fehler ausgibt, weiß ich noch nicht.

wie bekomme ich denn den widerstand der pumpe heraus?einfach an den 2 
eingangsklemmen messen?

gibts da richtwerte, mit welchen widerständen ich experimentieren kann?
ich habe hier leider keine vorrätig und müßte die erst kaufen.

mfg
Gast #2496574
Lesenswert?

Steffen schrieb:
> bsp: eine pumpe fördert bei 4mA Liter und bei 20mA 150liter
> ziel soll sein, bei 20maA nur noch 75 Liter zu fördern

Das ganze ist nichtlinear bei 4mA soll ja was fließen. Also ist es 
einfacher den Strom durch die Pumpe auf 12mA zu begrenzen (50% 
Schwelle).

Ergo brauchst du eine Konstantstromquelle für 12mA was mit einem LM317 
geht und dann auch noch einstellbar ist. Irgendwas damit dein Sensor die 
anderen 8mA versenden kann (z.B. eine Zenerdiode mit Widerstand) zum 
ableiten kommt noch dazu.
(Firma: Lurch Hobby Tec) #2496750
Lesenswert?

Hallo,

saubere Lösung wäre einen im Anhang als Beispiel gezeigten Konverter zu 
nutzen.

Beispiel wäre ein Signal 4 - 20 mA an 500 Ohm ergibt sich am Input
0-10 V maximal, wenn man den künstlichen Bürdenwiderstand auf 250 Ohm 
reduziert, ergeben sich dann bei 20 mA 5 V am Input, was ja dann 12 mA 
Output entspricht. Oder halt 2 x 250 Ohm und dann am Spannungsteiler den
Input abgreifen.
Der Konverter kann ein sehr einfacher 0-10V / 4-20 mA sein, also von den 
üblichen Verdächtigen wie Weidmüller, Phoenix oder Knick.
Eventuell auch gebraucht aus der Bucht.
Es gibt sogar Exoten mit 0-2 V / 4-20 mA von Weidmüller, die eigentlich
nur in Sonderfällen benötigt werden, ginge aber auch.

Gruß
MURKEL
Angehängte Dateien:
(Firma: Lurch Hobby Tec) #2496991
Lesenswert?

Hallo,

ich kann jetzt nicht einschätzen, welche Möglichkeiten der TO hat, aber 
ich würde Ihm das nicht wirklich antun wollen. Die Dinger gibt es fertig 
ohne Versorgung.
Dazwischen klemmen = fertig.
OPV brauchen eine separate Versorgung, da geht es schon los.

Gruß
MURKEL
(Firma: Lurch Hobby Tec) #2497097
Lesenswert?

Hallo,

verstehe jetzt die Reaktion nicht, gehe aber davon aus das die Technik
nicht bekannt ist, nett ausgedrückt.
Es gibt diese Wandler / Konverter ohne externe Stromversorgung ( passiv 
), was die letzten Fragen hoffentlich erklärt.
Die Teile ernähren sich aus der Stromschleife, aber ich bin sicherlich
nicht der einzige, der das erkläeren kann.
Ich setze eigentlich, im Zeitalter des Internet auch voraus, das man 
sich
vor dem verfassen eines Beitrages kundig macht, um die wichtigsten
Grundlagen zu kennen.
Ich kann jetzt falsch liegen mit meiner Beurteilung, aber im Job erwarte 
ich das von meinen Mitarbeitern ja auch.

Gruß
MURKEL
#2497117
Lesenswert?

Mir stellt sich die Frage wo das 20mA Signal herkommt, ist das was 
intelligentes?
Falls ja und vorausgesetzt man kann das konfigurieren dann könnte man 
die Skalierung des Signals ändern. Irgendwo muss ja hinterlegt sein dass 
20 mA=n Liter Fördermenge entsprechen.
Ändert man die Umrechnung wird das Ausgangssignal entsprechend 
umgerechnet.
(Firma: Lurch Hobby Tec) #2497168
Lesenswert?

Hallo,

was sagt denn der Gast Steffen?
Wir sind gerne bereit, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen,
sollten aber darauf achten im Forum einen vernünftigen Umgang zu 
pflegen.
Ich erwarte schon eine kurzfristige Rückmeldung des TO.
Kann ja mal verhindert sein, akzeptabel, aber Begründungsbedürftig.
Ist ein geiles Wort, oder?
Ich wünsche mir nachträglich für das neue Jahr einen friedlichen 
Umgangston,
egal ob man in Opposition geht, oder nicht.
Meinungen sind wichtig und legitim, aber bitte sachlich, ohne Wertung ( 
Bewertung der Persönlichkeit ).
Ansonsten einfach raushalten.

Bin nicht der MOD.

Gruß
MURKEL
Gast #2497352
Lesenswert?

>verstehe jetzt die Reaktion nicht, gehe aber davon aus das die Technik
>nicht bekannt ist, nett ausgedrückt.

Das Teil, das du gestern empfohlen hast, braucht doch eine Versorgung, 
oder etwa nicht??
#2497633
Lesenswert?

Halbieri schrieb:
> braucht doch eine Versorgung

Wenn man das richtig macht, kann das auch ohne gehen, auch wenn aktive 
Bauteile verwendet werden: dazu hat man ja 4...20mA! Es fließt ja 
mindestens 4mA, und die können eine (sparsame) Schaltung versorgen.
(Hinweis: es gibt 4...20mA Sensoren, die nur 2 Anschlüsse haben!)

Schwieriger wird es vielleicht, wenn man 4...20mA auf 4...10mA abbilden 
will. Aber auch da sind Lösungen denkbar (Beschränkung der max. Bürde).

Gruß Dietrich
Gast #2497912
Lesenswert?

>Schwieriger wird es vielleicht, wenn man 4...20mA auf 4...10mA abbilden
>will.

Genau das habe ich mit meiner Schaltung ja gemacht. Der Bereich von 
4...20mA wird auf 4...12mA abgebildet, weil 12mA genau die Hälfte ist.

>Aber auch da sind Lösungen denkbar (Beschränkung der max. Bürde).

Aber wie soll das gehen, wenn die Bürde im Motor fest vorgegeben ist?
#2498012
Lesenswert?

Halbieri schrieb:
>>Aber auch da sind Lösungen denkbar (Beschränkung der max. Bürde).
>
> Aber wie soll das gehen, wenn die Bürde im Motor fest vorgegeben ist?

Wenn die vorhandene Quelle eine höhere Bürde erlaubt als der Motor hat 
kann ich am Eingang mehr Leistung aufnehmen als ich am Ausgang abgebe. 
Die Differenz kann die Schaltung versorgen.
Hinweis: Das ist für mich jetzt nur Theorie; eine praktische Schaltung 
habe ich nicht. Das wäre aber  mal eine Herausforderung....

Gruß Dietrich