Hallo zusammen,

ich möchte bei einer Schaltung den Strom messen. Die Messung muss 
galvanisch getrennt erfolgen, die Größenordnung beträgt in etwa 30 bis 
60mA Gleichstrom (DC).
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das so einfach wie möglich 
bewerkstelligen könnte? Von LEM habe ich leider keinen, der sich für 
diesen Messbereich eignet, gefunden :-(

Danke im Voraus!
Gast #1902635
Lesenswert?
• ▲
▼
Lothar Miller schrieb:

> Hast du da einen bestimmten im Sinn?
> Und wie sieht das mit der Linearität, der Alterung und der
> Temperaturabhängigkeit aus?

Prinzipiell gehts natürlich mit jedem. Aber je nach den oben genannten 
Anforderungen, muss man etwas Aufwand betreiben. Am oberen Ende wären 
dann Schaltungen mit dem IL300 o.ä.
Gast #1902643
Lesenswert?
• ▲
▼
Danke für Eure Antworten.

Das mit dem mehrmaligen Durchwickeln habe ich mir auch schon gedacht, 
von LEM gibts ja auch einen für 2A, da müsste ich dann nicht gar so oft 
wickeln ;-). Erscheint mir jetzt nicht so ganz praktikabel, aber ok.

Optokoppler bevorzuge ich jetzt eher nicht, aufgrund der schon genannten 
Nichtlinearität und besonders der Temperaturabhängigkeit.
Gast #1902674
Lesenswert?
• ▲
▼
> Optokoppler bevorzuge ich jetzt eher nicht, aufgrund der schon genannten
> Nichtlinearität und besonders der Temperaturabhängigkeit.

Einfach einen 2xKoppler verwenden und mit dem einen ueber einen OP 
linearisieren. Ist aber natuerlich eine Frage wie genau du es brauchst.

Du koenntest ja auch einen u2f-Wandler nehmen und nur die Frequnz 
uebertragen.


Olaf
Gast #1902750
Lesenswert?
• ▲
▼
> Optokoppler bevorzuge ich jetzt eher nicht, aufgrund der schon genannten
> Nichtlinearität und besonders der Temperaturabhängigkeit.

Es gibt auch analoge "Isolation Amplifier", das sind Optokoppler, die 
enthalten auf der Sensor-Seite einen Delta-Sigma Modulator (also im 
Prinzip einen A/D-Wandler) und übertragen das digitale Signal über die 
Opto-Strecke. Am Ausgang ist dann der Demodulator (also D/A-Wandler), 
der den Messwert analog ausgibt.

z.B: Agilent HCPL-7850, der hat 0,1% Linearität

Alternativ gibt es auch reine Delta-Sigma-Modulatoren, den seriellen 
Datenstrom kann man relativ einfach über einen Optokoppler übertragen 
und dann z.B. in einem FPGA digital weiterverarbeiten.

> Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das so einfach wie möglich
> bewerkstelligen könnte?

Möglichst einfach wäre, ein Multimeter direkt an den zu messenden 
Stromkreis anschließen und den Wert ablesen ;-)

Was meinst Du denn mit "messen"? Soll der Strom auf einem Oszi angezeigt 
werden oder mit einem Mikrocontroller (A/D-Wandler) ausgewertet werden?

Man kann auch einen normalen A/D-Wandler mit z.B. SPI oder I2C-Interface 
direkt an einen Shunt hängen; dafür braucht man eine potentialfreie 
Spannungsversorgung für den A/D-Wandler. Das digitale Interface kann man 
dann mit Optokopplern oder anderen Iso-Kopplern an eine Auswertung 
anbinden.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.