Wechselschaltung

Gast #33828
Sowas schreibst du in ein Forum zum Thema Mikrocontroller????
Das ist Physik 5. klasse!!! ;o)

P.s. Komm bloß nicht auf die Idee 3 ardige leitung zu den schaltern zu 
verlegen! Das gelb/grüne ist der Schutzleiter und darf auch für nichts 
anderes verwendet werden!!! VDE!!!
Angehängte Dateien:
#33829
Das ist aber die heutzutage verbotene Sparschaltung !

D.h. bei den heute üblichen kleinen Kontaktabständen fliegt da öfters 
mal die Sicherung.

Der Abreißfunke muß eben nur den Weg bis zum anderen Kontakt 
durchhalten.


Ich habs in der Praxis mal erprobt. Die alten orginal 
Keramik-Drehschalter machten überhaupt keine Probleme. Aber ein moderner 
Kippschalter bruzzelt ganz schön, etwa jedes 10. Umschalten.


Peter
Gast #33830
Wie Peter schon sagte, die Schaltung ist verboten da es z.B. auch 
möglich ist dass beide Lampenkontakte 'heiss' sind.. höchste 
Lebensgefahr, und dann wahrscheinlich noch ohne Schutzleiter.. Aua!
Gast #33831
Oh ja stimmt! Die Schaltung konnte man für Motoren rechts/links lauf 
nehmen, nur kleinspannung!

Die richtige Schaltung siehst du nun im Dateianhang!
mfg
Gast #33835
Nein musst du nicht, sollten deine Schalter keine berührbaren 
Metallteile enthalten kannst du dir PE natürlich sparen, dann reichen 
auch 3-adrige Kabel, allerdings kein Kabel mit Br/Bl/GlGn Farben!
Angehängte Dateien:
Gast #33839
An Sascha Weitkunat:
Wie arbeiten immernoch nach VDE! Ein Schutzleiter muß immer mitverlegt 
werden bei solchen sachen (vonwegen Kabel anboren usw.)! Und auch 
angeschlossen werden in der Dose! Ausserdem hast du schon mal ein 
Installationskabel (NYM) ohne Schutzleiter gesehen? Er hatte 4 Ader NYM 
verwenden können. Aber der Herr hat schon 5 Ader verlegt ;o)
Gast #33842
Michael kannst du mir den bitte eine Zeichnung zukommen lassen wie das 
ganze auszusehen hat mit einer Abzweigdose wie habe ich die ganze sache 
anzuschließen in der Dose???
Gast #33844
Ja kannst du, beide dann parallel geschaltet.

@Michael, na da werd ich dir mal vertrauen, ich kann nicht wirklich 
nachgucken, wenn ich hier bei mir ne Dose auf mache hab ich noch 
Schwarz/Grau/Rot drinne ;) Wobei die Belegung wild gewürfelt ist... 
leider.
Gast #33845
an Sascha:

Dein schnell gemaltes Schaltbild ist prinzipiell richtig, achte aber in 
Zukunft darauf, Schaltungen immer im "ausgeschalteten Zustand" zu 
zeichnen...
...dann stimmt's zu 100%


an Michael:

>Ausserdem hast du schon mal ein Installationskabel (NYM) >ohne Schutzleiter 
gesehen?

"Ja" hab ich!
(Ist aber für den Einsatz bei Lampen-/Schalterleitungen nicht geeignet)

Die genaue Kabelbezeichnung für  Mantelleitungen "mit" Schutzleiter 
lautet: NYM-J
Mantelleitungen "ohne" Schutzleiter lautet NYM-O

Beide Arten ist unter Beachtung der VDE in Deutschland erlaubt, 
zugelassen und bei allen Kabelherstellern erhältlich. Es kommt halt 
immer darauf an, was man damit vor hat. Z.B. ist die Verwendung des 
NYM-O Kabels für Niederspannungsbereiche problemlos möglich.
(VDE 0250 Teil 204)
Aber auch als Verbindungs-Steuerleitung zwischen Haupt und 
Unterverteilung ist das NYM-O Kabel zugelassen.

Einige Beispiele z.B.:
http://www.latrivenetacavi.com/Catalogue/Germania/NYM-Oe.htm

http://www.draka.de/ger/installationsleitungen/preisliste012002.pdf

http://www.tab-strom.de/EVK/PDF_EVK/evk_erl.pdf


http://www.faberkabel.de/download/files/lt0102.pdf

http://www.norbertkordes.de/deutsch/produkte/pal_mantel.html


Googelt mal unter NYM-O
Ihr werdet einiges finden...

Gruß Erik
Gast #33846
Nun habe ich immer noch keine konkrete antwort auf meine frage WIE sieht 
die Verdratung in der Abwzeigdose aus wenn ich nach den beiden 
Lichtschaltern mit 5 ardig und von der Abzweigdose nach dem 
Sicherungsautomat mit drei arden und von der Abzeigdose zur leuchte mit 
drei arden gehe. Ich möchte die sache Richtig machen und nicht so ein 
Fusch alles mit drei Arden

mfg
Gast #33847
Ich hoffe du nun was Anfangen mit dem Schaltplan. Für den Schutzleiter 
in den Schaltern gibt es bei Aufputzdosen eine Klemme in dem 
Schaltergehäuse, nicht an dem Schalter selbst! Wenn du da keine klemme 
hast, leg die Ader einfach lose in das Schaltergehäuse. Bei den Lampen 
das selbe, es sei den denn sie haben eine Klemme dafür. Wenn die Lampe 
aus Metall ist, hat sie auf jedenfall eine Schutzleiterklemme.
Angehängte Dateien:
Gast #33848
Keiner kann dir genau sagen welche Adern du in deiner Dose miteinander 
verbinden muß. Du mußt dir schon die mühe machen und rausfinden welche 
Adern an den Schaltern wo angeschlossen sind. Dann kannst du anhand des 
schaltplanes sehen wie du sie verdrahten mußt!
Gast #33849
Michael bisher habe ich noch keinen an den Schaltern angeklemmt ;) Aber 
für die Zeichnung bin ich dir sehr dankbar
Ich freue mich auch endlich mal jemanden gefunden zu haben der etwas von 
der sache versteht!!!! also Michael rechtherzlichen dank nochmal und für 
deine Mühe die du mit mir gehabt hast
Gast #33850
Erik kannst du dich mal bitte mit mir in Verbindung setzten ich habe da 
noch mal ne frage zweks Schalt Schrank bitte mail an meine mail addi 
amuenze@web.de
Gast #33851
Andreas,

da Du so wenig Ahnung von der Materie hast, solltest Du unbedingt 
beachten, dass Du solche Arbeiten an lebensgefährlichen Spannungen (dazu 
zählt auch 230V!) NICHT durchführen darfst.

(Es sei denn du arbeitest mit Schutzkleinspannung)

Andreas
Gast #1682821
Hi
Wenn Du die Leuchtstellen von 2 oder mehr stellen mit Serienschalter ein 
und aus schalten willst, helfen Dir am einfachsten handelsübliche 
Stromstoßschalter ( Eltako ) weiter.

Gruß, Andy
Gast #1707656
hallo,


Kann mir einer helfen

ich möchte bei mir vier lampen auf einem lichtschalter laufen lassen

was muss ich tun wenn aus der decke ein dreiadriges kabel mit 230V kommt
und daneben sind die leitungen für die lampen auch dreiadrig

alles soll an einem schalter

kann mir einer helfen am besten wäre ein plan

MfG

pat
Gast #2437811
Für die postendenden Herren der Schöpfung möchte ich mal bemerken, dass 
weder Schaltungen noch ähnliches im Unterricht der Unterstufe vorkommt. 
Lediglich Physik Grund-/Leistungskurs in der Oberstufe widmen sich etwas 
diesen Themen, doch auch da kann ich mich nicht erinnern einen 
Schaltplan gezeichnet zu haben. Das gehört laut meinem Verständnis in 
den Technikunterricht (z.B. Morsegerät).
Und das stimmt mit 100% Wahrscheinlichkeit, da ich bei allen 
Einstellungstest zum/r Elektroniker/in nur Jungs getroffen habe, die 
noch NIE was von Schutzleiter oder ähnlichem gehört haben! (Außer 
vielleicht welche, die vorher ein Praktikum in dem Bereich gemacht haben 
& das waren weniger als 10% der Jungs.)

Trotzdem liebe Grüße! ;)
Janine
#2437835
Janine schrieb:

> Jungs die noch NIE was von Schutzleiter oder ähnlichem gehört haben!
> (Außer vielleicht welche, die vorher ein Praktikum in dem Bereich
> gemacht haben

> Trotzdem liebe Grüße! ;)
> Janine

Siehst Du, ein solches Praktikum habe ich etwa ab 11 bei meinem
Vater gemacht, der Elektromeister war. Damals hiess das allerdings
noch Erde und war rot. Die beiden "Leiter" in der Steckdose
hatten dann je 127V gegen diese "Erde". :-)
Gruss
Harald
Gast #2438025
Michael schrieb:
> An Sascha Weitkunat:
> Wie arbeiten immernoch nach VDE! Ein Schutzleiter muß immer mitverlegt
> werden bei solchen sachen (vonwegen Kabel anboren usw.)! Und auch
> angeschlossen werden in der Dose! Ausserdem hast du schon mal ein
> Installationskabel (NYM) ohne Schutzleiter gesehen? Er hatte 4 Ader NYM
> verwenden können. Aber der Herr hat schon 5 Ader verlegt ;o)

Du weißt schon das 4-adrige teuerer ist als 5 adrige
Gast #2438335
@ Michael P
> +du kannst ruhig den PE leiter zum schalter nehmen nur muss das grün/gelb
> mit nem farbigen Schrumpfschlauch oder Isolierband unkenntlich gemacht
> werden!!!!!

Bist du wahnsinnig?
So eine Aussage gehört eher an den Stammtisch wie in ein Forum. Hier 
wird Leuten die weder + noch - kennen erklärt wie sie die 
Hausinstallation selbst zusammenschustern, was ohnehin schon grenzwertig 
ist, dann kommen noch Schaltungen in den Post die eine Lampe Ausschalten 
in dem an beiden Pins L1 hängt (Prost Mahlzeit für den der da abstaubt). 
Zudem haben die TOs hier keine Ahnung von Berührungsschutz, Phase nur an 
inneren Anschluss der Fassung etc etc. Und dann kommt sowas.
Die VDE sieht hier vor. "Ein Spannungsführender Leiter mus auf der 
GESAMTEN LÄNGE als dieser farblich gekennzeichnet sein"

Viel Spaß mit Schrumpfschlauch :-).

Außerdem hat Michael schon völlig richtig erklärt warum in jedes Kabel 
ein PE Leiter gehört (anbohren, Isolationsfehler etc etc.)

Also aufhören mit dem gefährliche nHalbwissen, gerade in Posts die dann 
schnell von Unkundigen in die Realität umgesetzt werden.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.