[S] Verdichter für 2-3kW Kälteleistung R134a (Wärmepumpe)

OP #3586304
Lesenswert?

Hi!

Ich bin auf der Suche nach einem Verdichter für eine Kältemaschine und 
möchte damit eine Wärmepumpe für etwa 2-3 kW Heizleistung bauen.

Also quasi das gleiche Teil, was hinten im Kühlschrank drin ist, nur 'ne 
Nummer größer. 2-3kW Kälteleistung werden z.B. von größeren 
Luftentfeuchtern oder Wäschetrocknern verwendet.

Vielleicht hat ja irgendjemand sowas mal (fachmännisch) ausgebaut oder 
irgendeine Firma hier noch sowas rumliegen... auch wenn es ein µC-Forum 
ist.
OP #3586806
Lesenswert?

Hi!

Schreib mal bitte den Typ vom Verdichter oder mach ein Bild davon.

Für R404a ist auch Polyolesteröl drin, den Verdichter kann man mit R134a 
verwenden, wobei sich aber sein Leistungsbereich verschiebt. Kann aber 
durchaus positiv sein, wenn es sich um einen Verflüssigersatz aus der 
Tiefkühlung handelt. Den würde man sonst mit 25 Grad warmer Luft 
überlasten.
OP #3587186
Lesenswert?

Hmm, 3kW bei -45 Grad ist leider etwas zu kalt. ;-( Man könnte da zwar 
mit der Lüfterdrehzahl tricksen und hat hinterher einen vereisten 
Verdampfer, aber das ist es wohl nicht. -45 Grad sind halt verdammt 
kalt! :)

Ich dachte an eine Verdampfungstemperatur von 0..5 Grad und eine 
Verflüssigung bei 60..65 Grad. Die Wärmepumpe soll im Maximum kurzzeitig 
60 Grad Wassertemperatur erreichen können. Deswegen gehts wohl auch nur 
mit R134a.
OP #3588198
Lesenswert?

R600a ist brennbar bzw. bildet mit Luft explosionsfähige Gemische 
(Gasexplosion). Ich weiß nicht, ob das in einer im Innenraum 
aufgestellten Selbstbau-Anlage mit entsprechender Füllmenge für 3kW 
thermisch so eine gute Idee ist.

Hätte aber den Vorteil, daß ich einen R22-Verdichter benutzen könnte, 
den ich hier noch rumstehen habe. Der ist wegen dem Mineralöl nicht für 
R134a zu gebrauchen.
#3588252
Lesenswert?

Du musst bei anderem Kältemittel auch auf das Schmieröl achten! Bei 
alten KFZ wurde beim Wechsel des Kältemittels gerne das alte (im neuen 
Kältemittel nicht lösbare) Öl weiterverwendet. Kompressorschaden war die 
Folge und man hatte (zumindest bei uns) komischerweise genau den 
Ersatzkompressor neu auf Lager.

Wir haben aber selbst noch nen Gebrauchten gehabt und liesen nur das 
neue Kältemittel mit den richtigen Öl (trötz Protest) befüllen. Läuft 
bis heute noch!
OP #3588292
Lesenswert?

Ja ich weiß, daß die 60 Grad Vorlauf den Wirkungsgrad senken. Allerdings 
geht es nicht um eine Wärmepumpe im Dauerbetrieb für Heizung, sondern 
der Aparillo soll eine relativ kleine Menge Wasser (20 Liter) einmal auf 
60 Grad hochheizen und ggf. mit ein paar Grad Hysterese auf dieser 
Temperatur halten können. Und nein, ich möchte keinen einfachen Heizstab 
verwenden, ich mag es gerne wenn ich dafür im Sommer gleichzeitig kalte 
Luft bekomme und zusätzlich noch Strom spare.

Das mit dem Schmieröl ist mir klar. Deswegen suche ich ja explizit nach 
einem Verdichter, der für R134a geeignet ist. Für R22 bzw. 
Kohlenwasserstoffe wie R600a oder R290 hab ich noch einen kompletten 
Verflüssigersatz da und einen Maneurop MT-160 mit 40kW Kälteleistung.

Das mit dem Öl liegt daran, daß Kältemittelverdichter einen recht großen 
Ölwurf haben. Dieses Öl wird vom Kältemittel durch den gesamten 
Kreislauf mitgeschleppt und kommt dadurch wieder im Verdichter an. Bei 
ungeeignetem Öl oder im Extremfall auch bei schlechter Leitungsführung 
funktioniert das nicht und das Öl verlagert sich in den Verdampfer. 
Irgendwann ist der Verdichter dann halt leer und macht zornig dicke 
Backen.