1-Phasiger Leistungsschütz

Gast #4775354
Lesenswert?

Hi,

sagt mal, gibt es keine 1-phasigen Leistungsschalter?
Was nimmt man denn für eine 2,4 kW Wärmepumpe (Kompressor) an 230V?
Betriebsstrom (lt Typenschild) 10,80A
Max Leistungsaufnahme 3,27kW
Max Strom 15,45A

Muss ich da echt einen 3-phasigen Schütz nehmen und 2 nicht beschalten?

z.B. Schneider Leistungsschütz LC1D18P7

Gruß
#4775363
Lesenswert?

Hallo

Ja, aber du musst die Phase über alle Kontakte schleifen.

Also am ersten Pol rein, danach zum zweiten und dann zum dritten Pol. 
(Alles natürlich in Serie geschlauft)

Wenn du nur eine Phase beschaltest, kann der Leitungsschutzschalter den 
Effektivstrom über alle Pole nicht richtig detektieren und könnte unter 
Umständen nicht ausschalten.

Schau dir mal die Datenblätter zu den einzelnen Leitungsschutzschalter 
an.

Gruss Philippe
Gast #4775366
Lesenswert?

Tut mir leid, dass ich da keine konstruktiveren Beitrag zu bringen kann, 
aber falls es welche gibt, dann sind die wahrscheinlich nicht 
nennenswert günstiger. Außerdem wurde mir beigebracht, dass man 
3-phasige Schalter bei einphasiger Last so beschaltet, dass die Phase 
durch alle drei Phasen gelegt wird.
Gast #4775371
Lesenswert?

Philippe B. schrieb:
> Ja, aber du musst die Phase über alle Kontakte schleifen.
>
> Also am ersten Pol rein, danach zum zweiten und dann zum dritten Pol.
> (Alles natürlich in Serie geschlauft)

gilt bei einem Motorschutzschalter. Alternativ gibts Trafoschutzschalter 
da braucht man das nicht.
Bei einem Schütz natürlich auch nicht. hier wird nur ein Kontakt 
beschaltet und die anderen bleiben frei.
Gast #4775373
Lesenswert?

Mirko W. schrieb:
> Außerdem wurde mir beigebracht, dass man
> 3-phasige Schalter bei einphasiger Last so beschaltet, dass die Phase
> durch alle drei Phasen gelegt wird.

kann man machen, bring aber auch nicht wirklich was da die Kontakte 
nicht ganz gleichzeitig kommen und beim Einschaltvorgang immer nur einer 
belastet wird.
#4775391
Lesenswert?

Achte auch auf die Gebrauchskategorie. Bei Deinem Kompressor dürfte das 
vermutlich AC-3 sein.

Und dann schau nach einem Schütz der 3,2kW bei AC-3 kann. Das ist was 
ganz anderes als 3,2kW bei AC-1.

Für sowas sind 3-phasige Schütze gängiger und daher oft günstier als 
entsprechende einphasige.

Beim 3-phasigen dann natürlich die Leistung, die für AC-3 angegeben ist, 
durch 3 teilen.
Gast #4775757
Lesenswert?

ich schrieb:

> Muss ich da echt einen 3-phasigen Schütz nehmen und 2 nicht beschalten?


Hallo !
Nö musste nicht. Ich finde (bei Reichelt) 1,2,3 und 4-polige Modelle.
Wenn Platz ist, würde ich zum 25A-Modell greifen, und den N-Leiter mit 
schalten (nur am Kompressor). Das dürfte der Lebensdauer des Schützes 
zuträglich sein. MfG
Gast #4775945
Lesenswert?

knollo schrieb:
> ich schrieb:
>
>> Muss ich da echt einen 3-phasigen Schütz nehmen und 2 nicht beschalten?
>
> Hallo !
> Nö musste nicht. Ich finde (bei Reichelt) 1,2,3 und 4-polige Modelle.
> Wenn Platz ist, würde ich zum 25A-Modell greifen, und den N-Leiter mit
> schalten (nur am Kompressor). Das dürfte der Lebensdauer des Schützes
> zuträglich sein. MfG

Hi,

Danke für den Tipp. Aber ehrlich gesagt kann ich die nicht finden. Es 
sieht alles dreiphasig aus. Kannst Du mal einen konkrete link posten 
bitte? Danke schon mal.
Gast #4776754
Lesenswert?

#4776941
Lesenswert?

Gast #4779589
Lesenswert?

Siemens
INSTA Schütze 5TT5 7
   für Wechselstrom-Dauerbetätigung,
   mit Schaltstellungsanzeige,
   mit Wechselstrom-Magnetsystem

AC V: 250V
AC A: 20A

2S      5TT5 700-0    Spule 230~
             700-2           24~

1S1Ö         701-0
             701-2

2Ö           702-0
             702-2