Amüsantes Problem mit Steuerleitung beim L297

Gast #2114484
Lesenswert?

Guten Tag,

ich habe eine Schrittmotorsteurung mit einem L297 und L298 gebaut. Nach 
ersten Test habe ich herausgefunden, dass die Taktleitung und die 
Richtungsleitung am L297 Probleme haben. Erst als ich mit dem Oszi an 
den jeweiligen Pins gemessen hatte, erfüllten sie ihre Funktion und der 
Schrittmotor drehte sich.
Darauf hin habe ich wie am Eingang des Oszi einen 1MOhm Widerstand und 
einen 10pF Kondensator parallel geschalten und vom entsprechenden Clock 
Pin  zur Masse hin angelötet. Das selbe mit der Richtungsleitung. Und 
siehe da, es funktioniert.

Weiß jemand an was es liegt, dass es nur mit diesem Widerstand und 
diesem Kondensator funktioniert ?
Gast #2114527
Lesenswert?

Yoschka schrieb:
> Wahrscheinlich reicht der C aus.
> Wahrscheinlich reicht dieser aus, um Störungen (Spikes) zu unterdrücken.
> Diese Störungen hast Du Dir durch einen schlechten Schaltungsaufbau
> selbst gemacht.

Passt nicht dazu:

Alexander Bartler schrieb:
> Erst als ich mit dem Oszi an
> den jeweiligen Pins gemessen hatte, erfüllten sie ihre Funktion und der
> Schrittmotor drehte sich.

Störungen würden bedeuten, daß er sich unkontrolliert dreht.

MfG Klaus
Gast #2115158
Lesenswert?

> Weiß jemand an was es liegt, dass es nur mit diesem Widerstand und
> diesem Kondensator funktioniert ?

Fast immer ist eine miese Leiterbahnführung, vor allem der
Masseleitung und der Hochstromverbindungen dran schuld,
wenn der L297 sich stören lässt, denn die Leute irnorieren
aus Unkenntnis daß es sich um ein mehrkanaliges
Schaltnetzteil handelt.

Manchmal fehlen auch die Freilaufdioden.
Gast #2825178
Lesenswert?

Auch wenn es ein alter Thread ist, einfach mal für die Nachwelt:

Dieses Problem ist nicht zu ignorieren. Vor allem auf 
Lochrasteraufbauten.
Bei mir war genau das gleiche Problem, der Scheiss Motor hat nicht 
einmal gezuckt! 10pF und 1MOhm dran und der läuft. Allerdings ist der 
1MOhm wirklich notwendig. Wahrscheinlich ginge auch ein anderer Wert, 
aber ich dachte mir  ich übernehme doch gleich die realen Bedingungen.

Ein super Beispiel dafür, dass schlechter Schaltungsaufbau eine ganze 
Schaltung ausser Gefecht setzen kann.

Hat mich jetzt einen ganzen Tag gekostet, der Scheiss.

Gruss