Proportional Magnetventil Steuern PWM

Gast #4662887
Lesenswert?

Hallo
Ich möchte das Modulationsventil 
(https://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/pdf/v7335a-2000-mu1r9050-nl05r0705.pdf) 
von einem Gasbrenner steuern. Das ganze soll ein Grill werden, bzw. 
später eine Micro Brauerei deshalb die Notwendigkeit der Regelbarkeit. 
Das Ventil ist eigentlich ein Magnetventil das über die Öffnung die 
Leistung am Brenner regelt. Um die Leistung zu regeln wollte ich ein PWM 
Signal mit dem L298 
(http://www.robotstore.it/product/503/DC-Dual-Motor-Driver-30V-4A-V2.html) 
übertragen. Nun stellt sich mir die Frage ob das so funktioniert wie ich 
mir das erhofft habe. Stutzig macht mit der Teil wo steht "Überschreiten 
Sie nie den maximalen Gleichstrom Wert."
mfg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4662897
Lesenswert?

Oskar P. schrieb:
> Stutzig macht mit der Teil wo steht
> "Überschreiten Sie nie den maximalen Gleichstrom Wert."
Warum macht dich das stutzig? Das heißt nur, dass bei zu hohem Strom das 
Ventil kaputtgeht. Das ist normal...
Wenn du dich an die vorgeschlagenen Versorgungsspannungen hältst kann 
niemals was passieren. Nur wenn du z.B. das 13V 'Ventil über eine 
Stromregelung mit 50V versorgst und durhc einen Fehler die 50V dauernd 
auf das Ventil kommen, kann es bleibende Schäden geben.
Angehängte Dateien:
#4662948
Lesenswert?

Uiii... etwas wenig Wissen fuer etwas viel Verantwortung.

Mit dem Regelventil steuerst du den Durchfluss, resp das Ventil geht 
"irgendwie" auf, macht irgend etwas. Je nach Anordnung ist das Resultat 
mehr oder weniger nichtlinear. Gefaehrlich wird es wenn der Mindestfluss 
unterschritten wird, resp die Flamme ausgeht. Dann fuellst du den Raum 
mit Brenngas. Wenn die Temperatur geregelt werden soll, macht das Ventil 
ohne Flamme auf...

Dh. Lass es sein und verwende Elektrisch.
Gast #4663128
Lesenswert?

Die Fragestellung war eine andere aber ich habe mir die gleichen 
Gedanken gemacht bei der Planung und möchte nun mal darauf eingehen:
Das Gasventil (Honneywell4600c) hat eine Pilotflamme mit Thermoelement 
integriert welches das Ventil schliesst sollte die Flamme ausgehen.. 
Zudem muss noch eine 2te Spule für den Betrieb angezogen sein.. Das 
ganze muss Manuell eingeschaltet werden weshalb die Gegenwart von 
Personen zwingend notwendig ist.. Geregelt wird per pid..
Auserdem bekommt man so schrottzeugs beim Heizungsfachmann geschenkt 
weshalb Preislich 1A