Fragen zu Varistorangaben

OP #2468893
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich möchte bei mir Varistoren (WE 820512711) am Netzeingangsfilter 
zwischen allen Phasen bestücken. Diese sollen unter 500V nicht 
niederohmig werden.

Nun habe ich folgende Angaben im Datenblatt dazu:

TECHNICAL DATA
Part Number: 820513811
Breakdown Voltage: 620V
Tolerance: 10%
Working Voltage: 385V AC / 505V DC
Clamping Voltage: 1025V
Current Clamp. Volt.: 25A
Peak Current Withstanding C.: 2500A

Es werden ganz normale 230V am Netzeingang angeschlossen. Ich will jetzt 
nur wissen, ob der Varistor hier geeignet ist, oder ob ich mir einen 
Varistor aussuchen muss, dessen working voltage ebenfalls über 500V 
liegt?

Was ist denn die Clamping Voltage, bzw. der current dazu?

Danke im Vorraus.

Gruß
Gast #2469005
Lesenswert?
• ▲
▼
Bin verwirrt.

Zitat:
ich möchte bei mir Varistoren (WE 820512711) am Netzeingangsfilter
zwischen allen Phasen bestücken

Zitat:
Es werden ganz normale 230V am Netzeingang angeschlossen.


Hast Du 3 Phasen ja/nein?

Wo genau willst Du die anschliessen?

Was willst Du denn schützen?

Was passiert, wenn an Deiner Schaltung höhere Spannungen anliegen?

Bei welchen Temperaturen wird Deine Schaltung betrieben?

Ist damit zu rechnen, dass es viele Störungen auf dem Netz gibt?

Das Ding fängt bei der Breakdown voltage an zu leiten, bei der Clamping 
voltage erreicht er seinen minimalen Widerstand.

Gruß,
avrGerd
OP #2469019
Lesenswert?
• ▲
▼
ich meinte mit 3 Phasen: L, N und PE. Also ein ganz normaler 
Kaltgerätestecker mit 3-adrigem Anschluss an eine normale 
Haushaltssteckdose.

avrGerd schrieb:
> Das Ding fängt bei der Breakdown voltage an zu leiten, bei der Clamping
> voltage erreicht er seinen minimalen Widerstand.

Damit hast du mir schon geholfen. Das war das, was ich wissen wollte! 
Vielen Dank :)

Gruß
Gast #2469329
Lesenswert?
• ▲
▼
> ich möchte bei mir Varistoren (WE 820512711) am Netzeingangsfilter
> zwischen allen Phasen bestücken. Diese sollen unter 500V nicht
> niederohmig werden.

Der von dir ausgesuchte ist eher für die Installation zwischen den 
Aussenleitern bei 400V~ Drehstrom.

Natürlich kann er auch an Stelle von 275V~ Varistoren an einen 230V~ 
Netzeingang, aber er begrenzt dann eben erst bei höherer Spannung. Die 
nachfolgenden Bauteile müssen bei ihm bis 1025V aushalten.


Ganz allgemein gilt bei Varistoren: Manche Hersteller schreiben die 
Nennspannug drauf, manche die maximal akzeptable RMS Wechselspannung, 
manche die maximale Spannung (Gleichspannung bzw. Peak-Wert), man muß 
also im Datenblatt nachgucken wie es gemeint ist (vermtulich gibt es 
einen Zusammenhang mit dem herstellerland).

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.