Moin,
ich möchte gern eine Reithalle von Bekannten mit Licht ausstatten.
Die Halle ist 20m*40m im Grunriss und etwa 10m halbkreisförmig mit einer
Folie als Dach bedeckt. Sieht eigentlich aus wie ein Planwagenaufbau aus
den aalten Westernfilmen.
Jetzt würde ich gern wissen, wie man die Halle am Besten ausleuchtet. In
erster Näherung hab ich mich nach dem "Fachkunde für Elektrotechnik"
Buch meiner Ausbildung gerichtet und die Anzahl der lamoen berechnet.
Ich habe eine Leuchtstofflampe mit 1,145m Länge und 4450lm Lichtstrom
gewählt. Die Lampen sollen etwa 5m über der Erde hängen. Der Hallenboden
ist mit dunklemm Sand? bedeckt. Die Plane hat einen beigen Farbton.
Ich komme mit der Formel:
n = (bel.Stärke*A*1,25)/(Lichtstrom*Reflexionsgrad)
n = (300lx * 20m*40m*1,25)/(4450lm*0,8) = 84
Das erscheint mir sehr viel, angesichts der Tatsache das eine Leuchte
etwa 54W besitzt macht das 4,5kW nur für die Lichter.
Ist das realistisch oder hab ich mich föllig vertan bzw. reichen auch
200lx?
Grüße
Mir hat mein Lehrer (selbes Buch) beigebracht, lieber zu hell, als zu
dunkel...
Und für die Fläche und die Randbedingungen find ich das eigentlich ok
vom Stromverbrauch her.
Bedenke mal, wieviele Lampen alleine ein Klassenraum, oder Schulungsraum
benötigt, um ein halbwegs vernünftiges Licht zu erhalten.
Noch was.
Die 54W sagen mir, das du LSL dafür einsetzen willst. Ist es nicht
ratsamer, da bspw. Quecksilberdampf Lampen einzusetzen?
Ich wohne direkt neben einem Reiterhof, wenn du es brauchst, frag ich
mal, wie die das realisiert haben...
Das würde mir sehr helfen wenn du das ma in Erfahrung bringen könntest.
Gruß Knut
P.S. Warum muss man im Offtopic-Forum angemeldet sein um einen Beitrag
zu schreiben?
Ingo L. schrieb:> Warum muss man im Offtopic-Forum angemeldet sein um einen Beitrag> zu schreiben?
Steht im Artikel ganz oben in der Übersicht: weil das Trollniveau
vorher exorbitant hoch war.
Tut mir leid, aber ich konnte wirklich kein besseres Unterforum als
"off-topic" dafür finden. Die Anfragen zu Beleuchtung sind bislang
noch nicht genug für ein eigenes, aber mit Controllern oder Elektronik
hat's halt auch nicht wirklich was zu tun.
Nachher, wenn mein Dackelchen eh mal vor die Tür müssen muss, gehe ich
flott zum Nachbarn und frag mal ihn mal.
Hast Glück gehabt. Ich ziehe in 3 Tagen in die Großstadt.
Hallo,
toll. dass Du Dir die Muehe machst, so viekl vorauszurechnen!
> Das erscheint mir sehr viel, angesichts der Tatsache das eine Leuchte> etwa 54W besitzt macht das 4,5kW nur für die Lichter.> Ist das realistisch oder hab ich mich föllig vertan bzw. reichen auch> 200lx?
das ist nicht (f)voellig falsch.
Nach meiner Abschaetzung (ohne Rechnung, aus Erfahrungswerten) haette
ich auf 65-70 Stueck getippt.
Ich denke, dass fuer Diese Anwendung 200lx ausreichen.
Am besten machst DU mal einen Besuch in einer fertigen Reithalle und
nimmst ein Luxmeter mit..... dann bekommst Du ein gutes Gefuehl fuer die
Wirkung der Helligkeit bei dunklem Boden.
Allerdings muesstest Du diese Helligkeit mit Leuchten von weniger als
54W erreichen koennen. Hast Du vielleicht bei Mikroprismenkleuchten
nachgesehen?
Ich denke, dass das nicht notwendig ist bei der Leuchtenhoehe.
Auch Spiegelraster kann man vergessen.... aber Reflektorleuchten sollten
es schon sein.
Aber nochmal: Soooo falsch liegst Du da ueberhaupt nicht!
Gruss
Michael
Hi Pferdefreund,
ich hab auch mal fix ueberschlagen.
Als Randbedingung habe ich einen Wartungsfaktor von 0.55 veranschlagt,
das heisst, verschmutzter Raum und Jaehrlicher Wartungszyklus.
Die Leuchte (IP65) ist 2-lampig, 2x54W mit blechreflektor weiss.
Montagehoehe 5m.
mit 50 Stk. komme ich auf 303 lx im Mittel. das sind knapp 6kW bzw.
7.34W/m^2.
gibt es Fenster im Dach? wenn ja, dann koenntest du eine
Tageslichtregelung nutzen. Also das heisst, die Roehren werden je nach
verfuegbarem Tageslicht zurueck gedimmt. Teuer aber 6kW drehen den
Zaehler auch ganz schoen.
Es gibt Firmen die rechnen dir das fuer kleines Geld aus.
Oliver:
es sind ja Quecksilberdampflampen, im weitesten Sinne ;o)))
bye uwe
Ich würde auch sagen, dass 4,5kW für eine vernünftige Beleuchtung des
untere Minimum darstellen.
Ich erinnere mich noch an die Halle meiner damaligen Freundin. Die hatte
geschätzt 15x30m, festes Dach, gemauerte Wände und Sägespäne mit hellem
Sand gemischt als Boden (also vermutlich deutlich heller als Dein Sand).
Dort haben 2kW in 58W-Röhren gerade so für romantisches Schummerlicht
gesorgt ;-)
(Allerdings waren die auch ohne Reflektor, dafür eben mit vermutlich
hellerem Boden).
Lieber mehr als zu wenig.
Eventuell kann man wie schon erwähnt dimmen oder man verlegt mehrere
Kreise und schaltet dann mit z.B. drei Schaltern von "Schummer" über
"Ich sehe mein Pferd" zu "Fernsehkameratauglich" ;-)
Chris D.
Moin,
also ich habe mit andere Reithallen angesehen und werde nun 36 Leuchten.
Man darf nicht vergessen das man ja "nur" reiten will und kein Buch
lesen. Ich werde 2x18 Leuchten schaltbar machen, sodass die Helligkeit
je nach Bedarf gesteigert werden kann. Das sollte dann reichen bzw.
reicht ja woanders auch. 300lx sind meiner Meinung auch mehr als nötig,
bei 200lx sind es dann auch nur noch 33 Leuchten.
Ich habe mich gestern im Marktkauf etwas mehr auf die Beleuchtung statt
auf den Einkauf konzentriert => die haben da ja Unmengen an Leuchten,
was das kosten muss.
Könnt ihr evtl. Erfahrungsberichte posten, falls ihr ne Reithalle in der
Nähe habt?
Ich fang ma an:
40m x 20m = 36 Leuchten (12 Reihen a' 3 Leuchten, gerade und ungerade
Reihen
einzeln schaltbar)
Gruß Knut
Sooo... Habe gefragt und geguckt...
Sind 3 Reihen à 10 Leuchten
400W Quecksilberdampf-Leuchten
30x20m Grundfläche
Da werden aber auch Wettkämpfe ausgetragen. Dafür musste es wohl etwas
heller sein. (sprach von 500lx minimum für WK)
Gruß, Oliver
hmm, wenn es ein stall waere wuerden 50 lx reichen,
lt. DIN-EN 12464-T1, zu mehr nachgucken bin ich nich gekommen ;o))
ich wuerde die leuchten in 4 oder 5 reihen aufteilen, heute frueh hatte
ich 5 reihen beim ueberschlag, je nach reflektor wird das dann schon
ordentlich gleichmaessig, waehrend 3 reihen wahrscheinlich noch nicht
das wahre sind. Es sei denn, du ziehst es in der Mitte zusammen und
akzeptierst einen Abfall zum Rand hin.
Allerdings akzeptierst du dann uU. auch deinen eigenen Schatten.
Was die Anzahl betrifft darfst du eins nicht vergessen, die dinger
verdrecken und verlieren auch so lichtstrom. die 0,55 die ich heute
frueh angesetzt hab sind nicht aus der luft gegriffen. Im uebrigen
empfielt es sich, nach deiner grob-berechnung, anhand der Messdaten der
Leuchte (Daenblatt) die beleuchtungsstaerke mal nachzurechnen. Die
4450lm kommen nicht im ganzen raus aus der Leuchte (Verschattung,
Pendelreflexion etc.). Nur so als Ratschlag, und blenden darfs auch
nich, wenn du auf dem Hottehüh sitzt ;o)))
"nur Reiten" heisst das du einen anspruchsvollen Sport ausuebst. Das ist
mit Buch lesen garnicht vergleichbar ;o)).
Das wiederum, ist mit Arbeiten auch nich zu vergleichen, Ermuedung,
Messfehler, danebengehauen....
500 lx fuer Wettkaempfe kommen mir irgendwie bekannt vor, das sind dann
vermutlich 200 fuer Training oderso. Im Fussballstadion braucht mal 3000
lx fuer Fernsehuebertragung, zumindest ist mir der Wert mal begegnet,
kann sein das sich da was geaendert hat, aber ich glaube nicht. Zweck
ist hier die Schatten bei strahlendem Sonnenschein aufhellen muss.
Noch ein Wort zur Fussbodenfarbe, die hat praktisch nix mit der
Beleuchtungsstaerke zu tun. der Anteil am Gesamtergebniss ist idR.
marginal (nur durch mehrfachreflexion). Siehe Kohlenhaufen in der Sonne,
der ist da auch immernoch schwarz ;o)
Viel Erfolg, bye uwe
PS: Quecksilberdampf-Hochdruck ist nicht mehr, Analog zur Gluehlampe...
Gerry E. schrieb:> Und eines dürft ihr nicht vergessen: die Beleuchtung ist für den Reiter> oder Zuschauer, dem Pferd ist das in der Regel völlig egal...
Naja, zu den nachtaktiven Tieren gehören Pferde nun auch nicht gerade.
Man könnte natürlich stattdessen auf Grottenolmen reiten, nur sind die
nicht so groß.
Rufus t. Firefly schrieb:> Gerry E. schrieb:>> Und eines dürft ihr nicht vergessen: die Beleuchtung ist für den Reiter>> oder Zuschauer, dem Pferd ist das in der Regel völlig egal...>> Naja, zu den nachtaktiven Tieren gehören Pferde nun auch nicht gerade.> Man könnte natürlich stattdessen auf Grottenolmen reiten, nur sind die> nicht so groß.
Wann hast Du eigentlich das letzte Mal versucht, Dein Pferd im Schlaf zu
überraschen?
UVV beachten. Der Weg zwischen den Boxen ist mit gewissen Auflagen
behaftet, die eingehalten werden müssen. Die 50 Lx gelten imho in der
Box. genau da setzt dann auch das Beleuchtungskonzept an.
Falls es sich um ein Gebäude mit Besucherverkehr handelt, ist imho auch
eine Fluchtwegbeleuchtung erforderlich, auf die gerade in Stallungen
niemals verzichtet werden sollte.
Zur Beleuchtung.
Üblich ist eine Wegebeleuchtung mit LL wegen der sofortigen
Verfügbarkeit des Lichts und eine Boxenbeleuchtung mit HQI Die Leuchten
werden in der Regel an Pendel gehangen. Deckenmontage ist ehr unüblich.
Es wird zwar in letzte Zeit sehr vernachlässigt, weil sich Hinz und Kunz
im Baumarkt bedienen und selber frickeln, aber bitte bei der
Installation beachten, dass es gerade für die Installation in Stallungen
und landwirtschaftlich genutzten Einrichtungen besondere Vorschriften zu
beachten gibt und nicht jedes IP44 Installationsmaterial hier zum
Einsatz gebracht werden darf, auch wenn man vor Ort häufig anderes
sieht.
Da es sich bisher noch nicht flächendeckend rumgesprochen hat, dass sich
bei der Verantwortlichkeit im Umgang mit elektrischem Strom etwas
geändert hat, sollte man noch wissen, dass Versicherungen wegen der
Vorkommnisse der letzten Jahre, gerade und besonders wegen der wie Pilze
aus dem Boden schießenden Reiterhöfe, einige Änderungen bei der
Schadensregulierung getroffen haben auf die sich die Ermittlungs- und
Justizbehörden auch einstellten. Ich rate dringlichst zur Einhaltung
aller aktuell geltenden Vorschriften und der messtechnischen
Dokumentation aller Anlagenteile inkl. Erdung so wie aller eingesetzter
Materialien (alle Lieferscheine + alle Kalibrierprotokolle der
eingesetzten Messinstrumente der Doku beifügen)